Цитата(txt @ 25.4.2017, 14:51)
Почему после насоса на подающей линии в системе отопления с открытым расширительным баком вся вода из него не вытекает?
потому что сопротивление правильно смонтированной системы отопления, с учетом разрежения на всасе насоса, меньше, чем высота столба жидкости до расширительного бачка. вода идет туда, где меньше сопротивление.
пример: система "ленинградка"
лежак - сделали трубой 25 полипропилен.
насос на обратке. слишком сильный для такой системы.
расширительный на прямой после котла.
при попытке сбросить воздух с батареи ближе к насосу, насос наоборот засасывает воздух в систему, выдавая излишки воды в расширительный.
аналогичная схема с таким же насосом, протяженностью лежака , количеством батарей и т.д., но лежак сделан 40 трубой..
никаких проблем со сбросом воздуха из системы и переполнением бака нет.
Сообщение отредактировал nick2 - 6.6.2017, 9:24