> Lenze 8200 Vector+Lecom A/B to PC
Гость_Andym_*
сообщение 5.3.2009, 10:04
Сообщение #1





Guest Forum






В первые столкнулся с данным оборудованием. Не получается связать частотник с компьютером. Использую софт GLOBAL DRIVE CONTROL easy - Version 4.9
Подключаюсь через RS232. Прога просто не видет устройство. bang.gif
Опыта у меня, можно сказать, ноль. Так что прошу сильно не пинать unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 5.3.2009, 20:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Для начала удостоверьтесь, что программа ищет устройство именно на том виртуальном COM-порту, которому подключен частотник. Посмотрите какой номер у физического COM-порта (например COM3) и потом посмотрите в настройках программы номер порта, номера должны совпадать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 13.3.2009, 21:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Михайло @ 5.3.2009, 20:43) [snapback]360676[/snapback]
Для начала удостоверьтесь, что программа ищет устройство именно на том виртуальном COM-порту, которому подключен частотник. Посмотрите какой номер у физического COM-порта (например COM3) и потом посмотрите в настройках программы номер порта, номера должны совпадать.

Ага... и в настройках самого порта желательно без фанатизма - сбросить до 9600, 1 стоповый бит, управление потоком xon/xoff, проверку чётности - отключить... Ну, и естественно, проверить, соответствуют ли номера ком портов в настройках ноутбука и собственно, программы... далее, когда программа запущена, желательно всё-таки вкючить (Ф4, кажецца) обмен машины и привода, после чего переключицца с созерцания виртуального набора уставок хотя-бы на чтение и памяти привода (прямой доступ к памяти включать не спешите - одно неверное движение... wink.gif )
Удачи....
Во, самое главное - контроллер частотника лучше включить перемычкой на панельке входов/выходов; тормознуть его, если шо, успеете из программы...

Сообщение отредактировал BROMBA - 13.3.2009, 21:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_pirat-b_*
сообщение 29.11.2011, 16:44
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Andym @ 5.3.2009, 10:04) *
В первые столкнулся с данным оборудованием. Не получается связать частотник с компьютером. Использую софт GLOBAL DRIVE CONTROL easy - Version 4.9
Подключаюсь через RS232. Прога просто не видет устройство. bang.gif
Опыта у меня, можно сказать, ноль. Так что прошу сильно не пинать unsure.gif

Крестики поставь как справа на картинке, что бы комп сам нашел скорость обмена, (для серии 8200 бывает нужно запитать сам модуль LECOM от 24v)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GDC.JPG ( 47,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 5.12.2011, 19:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(pirat-b @ 29.11.2011, 17:44) *
Крестики поставь как справа на картинке, что бы комп сам нашел скорость обмена, (для серии 8200 бывает нужно запитать сам модуль LECOM от 24v)

А вот это вовсе и не обязательно - модуль и так получает питание 20В через штатный разъем, крестики - тоже: обычно по умолчанию адрес = 1, а GDC отличается умом и сообразительностью - найдя привод по первому же адресу, дальше уже ничего не делает...
А в параметрах СОМ-порта всё-таки желательно установить управление потоком в "xon/xoff", это часто помогает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olex007
сообщение 13.3.2012, 13:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 24.7.2007
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232



Цитата(BROMBA @ 5.12.2011, 18:33) *
... модуль и так получает питание 20В через штатный разъем...


... при условии соответствующего положения джампера в этом самом штатном разъеме. В состоянии поставки - внутреннее питание отключено. Это для 8200.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PeterU
сообщение 16.11.2017, 10:46
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.11.2017
Пользователь №: 331819



Здравствуйте, вдруг кто-нибудь знающий еще раз сюда зайдет. Подскажите пожалуйста каким адаптором и каким кабелем подключались к ПЧ Lenze по rs232, и при подключении по rs485?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 16.11.2017, 13:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Кабеля стандартные по схемам из мануала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения