> Есть ли у кого какие либо данные по производителям КНС наземного исполнения (без заглубления)?
alexandrpjatkov
сообщение 18.1.2019, 7:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Всем доброго времени суток!
Есть ли у кого какие либо данные по производителям КНС наземного исполнения (без заглубления)?
Суть в том, что есть объект с полностью напорной системой канализации и предполагающимися несколькими КНС в местах подключения групп зданий (выпуски из зданий тоже напорные). Вечная мерзлота. Канализация проложена по поверхности земли совместно с теплоспутником. Заглубляться возможности нет, поэтому обычные КНС со стаканами из плластика или прочих материалов и погружными насосами в этих условиях не подходят.
Есть ли у кого какие либо данные по прозводителям таких комплектных КНС?
Гуглил. Не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.1.2019, 8:31
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Погугли блочные насосные в контейнерах.
При грамотном запросе они тебе черта лысого сделают.
Тебе нужен резервуар и насосы сухой установки. И все это в теплом контейнере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.1.2019, 10:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dmitry_vk @ 18.1.2019, 10:31) *
Тебе нужен резервуар и насосы сухой установки. И все это в теплом контейнере.

Именно так

Грамотный запрос пока сделать не могу (не обладаю всеми необходимыми данными (в частности нет данных по расходам от зданий, здания проектирует другая организация и по ряду причин данные получить проблематично)), просто когда дадут данные желательно уже иметь производителя к которому можно обратиться и который гарантированно сделает эту КНС. Говорят, что когда нам дадут данные по всем расходам-времени на работу будет совсем в обрез.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.1.2019, 10:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.1.2019, 10:20
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Оцени сам данные и сделай таки запрос.
Других вариантов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 23.1.2019, 12:47
Сообщение #5


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(alexandrpjatkov @ 18.1.2019, 8:58) *
Всем доброго времени суток!
Есть ли у кого какие либо данные по производителям КНС наземного исполнения (без заглубления)?

Вечная мерзлота.

Заглубляться возможности нет, поэтому обычные КНС со стаканами из плластика или прочих материалов и погружными насосами в этих условиях не подходят.


Приемный резервуар прикапывали, а будку сверху ставили. КНС блочно-модульная.
Сваи то вбивают в мерзлоту, почему нельзя стальной стакан опустить в землю?

Может и не подходят, но стоят и работают надцать лет))

Сообщение отредактировал ViC - 23.1.2019, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 23.1.2019, 13:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(ViC @ 23.1.2019, 12:47) *
Сваи то вбивают в мерзлоту, почему нельзя стальной стакан опустить в землю?

Если стакан потом бетоном залить, то можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.1.2019, 13:45
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Не надо мудрить, надо контейнерную КНСку. Их делают под заказ. Но у вопрошающего, как всегда, нет исходников, поэтому разговор ниочём wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 23.1.2019, 14:03
Сообщение #8


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(nagger @ 23.1.2019, 13:27) *
Если стакан потом бетоном залить, то можно.

А это строителям решать, бетоном заливать или на свайное основание поставить.

Прикрепленный файл  kns.gif ( 10,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25


Сообщение отредактировал ViC - 23.1.2019, 14:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 23.1.2019, 14:58
Сообщение #9


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(nagger @ 23.1.2019, 14:27) *
Если стакан потом бетоном залить, то можно.


Если Вы чего то не видели, то это не значит, что этого не существует (с) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 23.1.2019, 15:34
Сообщение #10


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3362
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Стакан растеплять мерзлоту начнёт. Свая-то не греет.
Ну как-то теплоизолировать его хорошенько если только
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 23.1.2019, 15:37
Сообщение #11


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ferdipendoz @ 23.1.2019, 16:34) *
Стакан растеплять мерзлоту начнёт. Свая-то не греет.
Ну как-то теплоизолировать его хорошенько если только

Здравый смысл никто не отменял. Естественно, по уму теплоизолировать.

Впрочем, сваи тоже прут вверх. Не принимает земля русская металл в себя. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2019, 6:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(ViC @ 23.1.2019, 14:47) *
Сваи то вбивают в мерзлоту, почему нельзя стальной стакан опустить в землю?

Вся канализация идет по поверхности (совместно с теплосетью), да и грунт там каменистый, поэтому для заказчика это нежелательно.
Цитата(andrey R @ 23.1.2019, 15:45) *
Но у вопрошающего, как всегда, нет исходников, поэтому разговор ниочём wink.gif

У вопрошающего исходники постепенно начали появляться. Например появились суточные расходы.
Блок-контейнеры КНС я и до создания этой темы находил, но там у всех производителей присутствует подземное расположение приемного резервуара. От меня же хотят, чтобы расположение приемного редервуара было наземным или надземным (стоки в них будут поступать в напорном режиме)
Повторюсь опять, что поиски производителя без наличия всех исходников должен был начать потому, что как только дадут все исходники-времени на поиски производителя уже не будет от слова совсем.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2019, 6:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2019, 7:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2019, 8:35) *
Например появились суточные расходы.

Хотел еще дополнить, что порядок этих расходов-несколько сотен кубов в сутки (более конкретные цифры-исключительно при общении с производителем)

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2019, 7:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.1.2019, 7:16
Сообщение #14


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3362
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну напиши во Взлёт, Адмирал (Омск), Вессел, ГК ЭКОЛОС, ГМС Нефтемаш. Посмотришь, что ответят. По-любому кто-то возьмётся, ничего сверхъестественного в такой КНС нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2019, 7:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 24.1.2019, 9:16) *
Ну напиши во Взлёт, Адмирал (Омск), Вессел, ГК ЭКОЛОС, ГМС Нефтемаш. Посмотришь, что ответят. По-любому кто-то возьмётся, ничего сверхъестественного в такой КНС нет

Адмирал-отказался, Взлет-тоже... Эколос-судя по их сайту занимаются только КНС в колодцах (хотя не обращался туда. т.к. в голове почему то осело что Эколос это исключительно очистные). На всякий случай-буду иметь ввиду их.
А вот то что я до сих пор не обратился в ГМС Нефтемаш-это мой прокол. Ведь знал же об этом производителе, да и продукция подходящая у них похоже есть, ну или как минимум может быть (если оборудование поставят не для ливневых стоков а для хозбыта), и расположен он у нас в городе...

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2019, 7:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2019, 8:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 24.1.2019, 9:16) *
ГМС Нефтемаш.

Звонил. Общался. Это именно то, что мне надо.
Всем за советы спасибо!
Филипп, отдельное спасибо что напомнил мне этого производителя (ведь знал же его а из головы вылетело совсем)

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2019, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lessenochek
сообщение 14.2.2019, 15:05
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 29.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 145416



Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2019, 8:10) *
Звонил. Общался. Это именно то, что мне надо.
Всем за советы спасибо!
Филипп, отдельное спасибо что напомнил мне этого производителя (ведь знал же его а из головы вылетело совсем)


ЭКОЛАЙН может помочь с такой КНС smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 14.2.2019, 17:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(lessenochek @ 14.2.2019, 17:05) *
ЭКОЛАЙН может помочь с такой КНС smile.gif

Если это он, то сразу скажу что не прокатит потому что
Во первых-КНС должна быть надземной полностью
Во вторых достаточно одного только предложения
Цитата
Стеклопластиковый корпус – основа надежности

чтобы понять что не подходит. Ни один пластик тех морозов не выдержит, да и по поводу сейсмики тоже есть проблемы
А в третьих, если бы я захотел найти КНС в виде пластикового колодца, то я бы и без создания темы без труда её нашел (производителей таких КНС хоть одним местом ешь rolleyes.gif ).

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.2.2019, 17:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 14.2.2019, 23:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24646



Так поиск ещё актуален? Крупные серийные производители это скорее всего не ваш случай, там всё заточено под продажу готовых решений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 15.2.2019, 7:05
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Urchi_Purchi @ 15.2.2019, 1:32) *
Так поиск ещё актуален? Крупные серийные производители это скорее всего не ваш случай, там всё заточено под продажу готовых решений.

Я нашел уже. Крупные производители серийных КНСок и т.п. действительно не мой случай. Но есть так же не маленькие производители готовые работать не с серийными вещами.
Примеры таких производителей:
Адмирал (Омск) (КНСку делать отказались, но ранее делали для меня не совсем стандартную водопроводную насосную)
Взлет (Омск)
ГМС Нефтемаш
При этом Омский взлет еще и сам насосы делает, а в группе компаний ГМС (куда Нефтемаш входит) есть производитель насосов Ливгидромаш.
Вот с двумя последними и работаю.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.2.2019, 7:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 15.2.2019, 9:35
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



Когда я работал в Юнимете, он такие КНС делал.
Сейчас наверно сделает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.2.2019, 19:49
Сообщение #22


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(al1981 @ 15.2.2019, 10:35) *
Когда я работал в Юнимете, он такие КНС делал.
Сейчас наверно сделает.

Давно не слышала это название. Повеяло чем-то знакомым smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 12:06