Цитата(ИОВ @ 19.4.2017, 12:14)
расчёт по СП 118 вообще не имеет никакого отношения ко времени эвакуации при пожаре.
В таблице 6.3 СП 118 (аналогичная таблица 11 в СП1) приведены максимально допустимые значения времени эвакуации. Расчетные значения д.б. меньше.
Но зачем их рассчитывать, если табличные результаты в сравнении с расчетным временем свободного развития пожара в несколько раз меньше и дают возможность получить превосходные результаты по снижению необходимого расхода удаляемого дыма?
Вести расчет на уменьшенный период времени можно. Только не надо забывать об обосновании того, что это уменьшение не навредит тушению пожара.
Далее следует иметь ввиду, что формулы массового расхода факела дыма применимы только в предположении постоянной мощности тепловыделения, т.е для развитой стадии пожара.
Для развивающейся стадии в расчетах надо основываться на экспериментальных данных или осуществлять анализ с помощью зонной или полевой модели пожара (см., например, NFPA 92).