> Можноли располагать вент.обор., Коридор
edyardsss
сообщение 6.12.2017, 9:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Здравствуйте, товарищи проектировщики!
План во вложении!
Здание 5-этажное.
Вопрос имеем ли мы право располагать приточно-вытяжной агрегат в коридоре у лестничной клетки?
Можем ли мы через тамбур идти воздуховодом?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.0_000_______.pdf ( 138,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 27.12.2017, 9:44
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



А посему нет? Я в салоне красоты однажды ставила ПВ установку прямо в тамбуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 27.12.2017, 11:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



сп 60
Цитата
7.9.3 Оборудование с расходом воздуха 5 тыс. м3/ч и менее следует устанавливать с учетом требований 7.9.2 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки (кроме помещений в пределах одной квартиры) противопожарных нормально открытых клапанов в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение. Установка указанных клапанов не требуется для помещений с дверями, предел огнестойкости которых не нормируется.

по поводу прокладки воздуховодов в 7.11.11 нет запрета на тамбур

Сообщение отредактировал Composter - 27.12.2017, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения