> ВПГ в МКД старой постройки
АМБА
сообщение 29.10.2020, 15:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.10.2020
Пользователь №: 383276



Пожалуйста, помогите разобраться

Дом 1957 года, трехэтажный. Первоначально в кухнях стояли дровяные печки-плиты, были заменены на газовые плиты на пропане из баллонов (теперь от газопровода). Горячую воду изначально получали из титана, теперь в кухнях висят газовые колонки.

Все было спокойно до этого года, но в феврале ВДПО при очередной проверке вдруг установило, что в системах вентиляции и дымоходов имеются нарушения, которым уже десятки лет, да и не чистили их, видимо, столько же. В итоге запретили эксплуатацию газоиспользующего оборудования, и газовики еще в апреле отключили весь дом.
В процессе борьбы с управляющей компанией выяснилось, что часть квартир подключены к общей шахте вентиляции – и на одном этаже, и на соседних. Шахты выведены на холодный чердак в боровы, откуда идет труба на крышу. Такое проектное решение не соответствует рекомендациям из СНиПа для малоэтажных домов, но это – только рекомендация. Можно ли оставить как есть, или придется выводить каждую шахту на крышу, причем каждую трубу отдельно, ежиком, а всего их надо 15 (как настаивает управляющая компания – за счет жильцов)? И как быть с соседними квартирами (по горизонтали и вертикали), подключенными к общей шахте?

Мало того - выяснилось, что и многие дымоходы объединены в борове с выходом на крышу, но при этом УК это почему то не волнует, но волнует ВДПО, которое считает, что для каждого дымохода должна быть собственная труба.

Кроме того, некоторые дымоходы объединены в одном борове и, соответственно, в одной трубе, с вентканалами.
Схема - во вложении, но в схеме разработчиком допущена ошибка, на самом деле, слева направо: 21Д, 22Д (две самостоятельные трубы), 18В+22В+19Д+18Д объединены в один боров и 19В+21В объединены в одну трубу (Д-дымоход, В-вентиляция).

Что с этим всем теперь делать???
1. Можно ли объединять вентканалы соседних этажей и квартир в шахматном порядке в один, то есть объединить А и Г, Б и В?
2. Можно ли объединять вентканалы с дымоходами в один боров?
3. Можно ли объединять два дымохода в один боров?
Все шахты встроены в межквартирные кирпичные стены.

Сообщение отредактировал АМБА - 29.10.2020, 15:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 17,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  Этажи__pdf.io_.jpg ( 46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 30.10.2020, 12:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



СП 54.13330.2016 п.9.7 третий абзац Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных (туалетов), ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и стоянок автомобилей не допускается.

(Измененная редакция, Изм. N 1).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АМБА
сообщение 11.11.2020, 13:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.10.2020
Пользователь №: 383276



Спасибо за ссылку на СНИП, это очень пригодится для претензии организации, так неудачно сделавшей пересадку каналов - исторически в трубу выходили не дымоход и вентканал, а два дымохода, разделенные стенкой
Может быть, еще подскажете что то по возможности объединения выходов из нескольких вентканалов в одну трубу? нам нужно отбиться от 15 труб((((
Можно ли оставить выход из вентканала просто на проветриваемый чердак? Так сделано в одной из квартир и у пожарником вроде как претензий не было.
Но нам обязательно нужны ссылки на нормативные документы, без этого нам не отбиться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 23:30