gdt
сообщение 13.1.2017, 11:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827



По какому принципу обычно регулируется температура входящей отопительной воды в жилой дом, дискретно или непрерывно? И какова характерная постоянная времени этого регулирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.1.2017, 12:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Для начала нужно иметь понимание:
- каким образом здание подключено к наружным теплосетям (независимое через ТО, зависимое через элеватор, зависимое от собственной котельной.
- есть ли в ИТП здания регулятор теплоты на отопление (регулирующий клапан)
При наличии регулятора теплоты температура системы отопления регулируется по температурному графику системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.
При отсутствии регуляторов в случае с элеватором температура системы отопления регулируется температурой наружной температурой теплосети и может не совпадать с расчетным значением температуры системы отопления при наружной температуре наружного воздуха, т.е либо перетоп, либо недотоп.
При подключении к собственной котельной температура системы отопления регулируется регулятором теплоты установленным в самой котельной также по температурному графику системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.

Сообщение отредактировал Wiz - 13.1.2017, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gdt
сообщение 13.1.2017, 12:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827



Извините, а при чем здесь локальные регуляторы, если вопрос именно о температуре сетевой воды и законе изменния этой температуры во времени.
Например: допустим уличная температура изменяется с производной 10 градусов в час, начиная с момента времени т1 и заканчивая т2, насколько близко к новому установившемуся значению будет температура сетевой воды в момент времени т2? Ход кривой изменения темп. сетевой воды будет иметь характер гладкий или ступенчатый?

Сообщение отредактировал gdt - 13.1.2017, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.1.2017, 12:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
если вопрос именно о температуре сетевой воды

Ок, не правильно вас понял, но принцип регулирования тот же, что и на локальных регуляторах - поддержание требуемой температуры сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха и наличие, как правило,срезки регулирование при температуре наружного воздуха ниже какого-то значения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gdt
сообщение 13.1.2017, 12:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827



Вы "не отвечете на мой ответ")), очевидно же, что по температуре внешнего воздуха, а не по температуре внутреннего в котельной), но вопрос то не в этом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.1.2017, 12:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Например: допустим уличная температура изменяется с производной 10 градусов в час, начиная с момента времени т1 и заканчивая т2, насколько близко к новому установившемуся значению будет температура сетевой воды в момент времени т2? Ход кривой изменения темп. сетевой воды будет иметь характер гладкий или ступенчатый?

Это лучше знают автоматчики, кто проектирует автоматику котельной. Но подозреваю, что сейчас автоматика котельных способна выдерживать требуемый график в требуемом диапазоне, с определенной долей погрешности, поэтому в точке времени Т2 вы получите требуемые параметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gdt
сообщение 13.1.2017, 12:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827



Увы, в точке т2 их получить невозможно даже при "мгновенной" автоматике регулирования, безынерционном термометре и нулевой теплоемкости контурной воды: скорость воды по сетевой линии не бесконечна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 13.1.2017, 13:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(gdt @ 13.1.2017, 11:19) *
Извините, а при чем здесь локальные регуляторы, если вопрос именно о температуре сетевой воды и законе изменния этой температуры во времени.
Например: допустим уличная температура изменяется с производной 10 градусов в час, начиная с момента времени т1 и заканчивая т2, насколько близко к новому установившемуся значению будет температура сетевой воды в момент времени т2? Ход кривой изменения темп. сетевой воды будет иметь характер гладкий или ступенчатый?

Согласно квантовой теории все в мире дискретное. Все зависит от уровня.
А с какой целью вы интересуетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gdt
сообщение 13.1.2017, 13:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827



Собственно и эту часть вопроса можно переформулировать на "а какой из многочисленных постоянных времени в основном и детерминируется запаздывание температуры воды у "среднеудаленного" потребителя"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.1.2017, 13:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Увы, в точке т2 их получить невозможно даже при "мгновенной" автоматике регулирования, безынерционном термометре и нулевой теплоемкости контурной воды: скорость воды по сетевой линии не бесконечна.

Так никто этого и не требует, система теплоснабжения инерционна. Пока в котельной регулятор подстраивается под нужные параметры потребитель кушает еще ту воду, которая была до их изменения.

Сообщение отредактировал Wiz - 13.1.2017, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gdt
сообщение 13.1.2017, 13:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827



Вполне устроит уровень порядков на 10 выше фундаментальной дисктетности)).
Скажем 0,1 градуса.
С познавательной, а Вы?

Wiz, тогда переформулируем вопрос на "и сколько же времени и по крупнодискретному или квазианалоговому закону подстраивается регулятор на котельной"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 13.1.2017, 13:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Я думаю, характер изменения температуры подачи подаваемой сетевой воды все же ступенчатый. Чаще всего у оператора график зависимости температуры от окружающей среды, а регуляторов с коррекцией от погодных условий еще редко встретишь. Поэтому максимальная дискретность корректировки температуры составляет 1 раз в смену, если в холода потребители не начнут жаловаться. А какой характер изменения температуры у потребителя тут уже зависит от особенностей каждой сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gdt
сообщение 13.1.2017, 13:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827



Ужас какой! Смена это же несколько часов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 13.1.2017, 13:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(gdt @ 13.1.2017, 12:57) *
Увы, в точке т2 их получить невозможно даже при "мгновенной" автоматике регулирования, безынерционном термометре и нулевой теплоемкости контурной воды: скорость воды по сетевой линии не бесконечна.

Бывает, что при качественном регулировании температуру наружного воздуха усредняют за трое суток: "вчерашние", сегодняшние и "завтрашние".
А Вы про какие-то производные... rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Смит - 13.1.2017, 13:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.1.2017, 13:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
и сколько же времени и по крупнодискретному или квазианалоговому закону подстраивается регулятор на котельной"

Звиняйте, но это вне моей компетенции..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gdt
сообщение 13.1.2017, 13:59
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827



Жаль, что не за 3 месяца(. Но неужели в этом вопросе нет официальных нормативов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 13.1.2017, 14:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(gdt @ 13.1.2017, 13:59) *
Жаль, что не за 3 месяца(

Дело в том, что у большинства отапливаемых зданий есть существенная теплоаккумулирующая способность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gdt
сообщение 13.1.2017, 14:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827



Wiz, За что ж здесь извинять, ведь невозможно необьятное обьять)
А как полагаете, расход сетевой воды через котельную можно считать константой? На интервале несколько суток и с точностью скажем 1/10?

Смит, ну не с такой же огромной теплоемкостью большинство зданий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.1.2017, 14:10
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
А как полагаете, расход сетевой воды через котельную можно считать константой

Не понял сути вопроса. Вы видимо что-то подразумеваете, я не могу понять что.
В теории при закрытой системе теплоснабжения и отсутствии утечек он таковым и должен быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 13.1.2017, 14:12
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(gdt @ 13.1.2017, 14:09) *
Wiz, За что ж здесь извинять, ведь невозможно необьятное обьять)
А как полагаете, расход сетевой воды через котельную можно считать константой? На интервале несколько суток и с точностью скажем 1/10?

Смит, ну не с такой же огромной теплоемкостью большинство зданий.

Как называется Ваша вузовская специальность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gdt
сообщение 13.1.2017, 14:21
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827



Да и теплопотери через окна с точки зрения трех суток практически мгновенные, а из этого следует что температура в помещении очень быстро изменится за счет "мгновенных" теплопотерь и затем медленно будет меняться уже с постоянной времени, определяемой массивными ограждениями, что абсолютно не есть правильно с точки зрения концепции постоянной температуры в помещении.

Смит, При чем здесь специальность, она с теплотехникой не связана абсолютно.


Wiz, имелось в виду мгновенное значение расхода в выходном трубопроводе "грелки" как функция времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 13.1.2017, 14:21
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(gdt @ 13.1.2017, 14:16) *
Смит, При чем здесь специальность, она с теплотехникой не связана абсолютно.

Всё понятно. "Свежий взгляд"...
Сам был таким. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 13.1.2017, 14:23
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(gdt @ 13.1.2017, 13:16) *
Смит, При чем здесь специальность, она с теплотехникой не связана абсолютно.

Филология, что ли?

Я так и не понял, какую задачу вы решаете. Что вам нужно сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gdt
сообщение 13.1.2017, 14:38
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827



Wiz, должен? А как же непостоянное гидравлическое сопротивление, имеющееся эквивалентно на выходе "грелки"?

Ведь вряд ли оно динамически компенсируется цирк. насосами?

Откуда различное сопротивлние? Многогочисленные дяди васи крутят задвижки по подвалам, как наиболее вероятный варинат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.1.2017, 14:48
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Wiz, должен? А как же непостоянное гидравлическое сопротивление, имеющееся эквивалентно на выходе "грелки"?

Здесь нужно смотреть схему обвязки котлов.
Расход через котел, как правило, есть величина постоянная, что достигается либо котловыми насосами, либо рециркуляционными насосами.
Изменения расхода у потребителя за счет дядей Васей и их деятельности никак не влияет или не должна влиять на работу котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gdt
сообщение 13.1.2017, 15:01
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827



В таком случае "грелка" обладает системой стабилизации расхода, если я верно Вас понял.
Но ведь из этого тут же следует вывод о изменении разницы давлений "подачи" и "обратки" и, кроме того, о наличии у "грелки" системы стабилизации температуры на выходе. Последняя действительно наличествует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.1.2017, 15:18
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
В таком случае "грелка" обладает системой стабилизации расхода, если я верно Вас понял.

Грелка к расходу никакого отношения не имеет. У нее задача сжечь определенное количество газа для достижения температуры уставки за котлом. Возможно есть система защиты, которая следит за потоком теплоносителя через котел, при отсутствия которого по различным причинам она просто не включится.
Цитата
Но ведь из этого тут же следует вывод о изменении разницы давлений "подачи" и "обратки"

Разница давлений между подачей и обраткой где ? у потребителя диктуется пьезометрическим графиком потребителя и потерями в сетях.
При определенной схеме котельной гидравлические потери в котле прибавляются к общим потерям и на этот напор выбирается сетевой насос.
Цитата
кроме того, о наличии у "грелки" системы стабилизации температуры на выходе. Последняя действительно наличествует?

Это зависит от горелочного устройства и его автоматизации. Если оно умеет плавно регулировать объем подаваемого на сжигание топлива, в зависимости от нагрузки то да, определенная стабилизация температуры будет, но если она использует ступенчатый нагрев, то никакой стабилизации вы не получите, скорее всего будет небольшое превышение установленных параметров, что потом нивелирует подмес и потери в сетях.

Сообщение отредактировал Wiz - 13.1.2017, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gdt
сообщение 13.1.2017, 15:37
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827



Прошу прощения, "грелкой" я обозвал черный ящик, имеющий высокоэнтальпийный выход воды и низкоэнтальпийный вход воды, ни коим образом не горелку "грелки"!
Разница давлений - между двумя трубами черного ящика - "грелки".
Не о гидравлических потерях в самой "грелке" речь, о потерях "у дядь васей").
Почему потери в сетях должны нивелировать нестабильность температуры выходящего из "грелки" теплоносителя, обусловленную деятельностю "дядьвасей" (изменением гидравлического сопротивления внешней сети)?

Здесь термин Подмес - критерий "степени закрытости" системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.1.2017, 16:39
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Почему потери в сетях должны нивелировать нестабильность температуры выходящего из "грелки" теплоносителя, обусловленную деятельностью "дядьвасей" (изменением гидравлического сопротивления внешней сети)?

Температура из грелки отдельно, дяди Васи отдельно - они никак между собой не связаны.
Все дело в самой схеме теплоснабжения и ее регулированием нагрева теплоносителем.
При самой простой схеме: грелка-насос-потребитель(дяди Васи), при регулировании температуры теплоносителя объемом и временем работы горелки, температура выходящего из грелки теплоносителя может быть выше требуемой по графику. Тепловые потери по длине теплосети могут снивелировать превышение и к потребителю поток дойдет с более менее требуемыми параметрами.
Цитата
Здесь термин Подмес - критерий "степени закрытости" системы?

Нет это термин относится к принципиальному решению схемы котельной, когда обратный теплоноситель подмешивается в подачу для выдерживания требуемой температуры в подаче. Например в переходный период или при теплой погоде, а иногда и постоянно.
Если вы пытаетесь увязать деятельность дядь Васей и температурой или расходом через грелку, то такое возможно в индивидуальном порядке, когда грелка работает только на дядю Васю и я сомневаюсь чтобы он себе портил систему отопления. Если взять тысячу дядей Васей и предположить, что они все как-то покрутят задвижки, то опять таки хуже будет самим дядям, т.к расход сетевой воды перераспределиться уже не расчетным образом и кто-то будет в шоколаде, а кто-то будет мерзнуть, но от этого в самой котельной и самой грелки хуже не будет, потому что для грелок, которые обслуживают такое количество дядей Васей выполняются мероприятия, которые их от этого условно говоря защищают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gdt
сообщение 13.1.2017, 17:49
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827



Цитата(Wiz @ 13.1.2017, 16:39) *
Температура из грелки отдельно, дяди Васи отдельно - они никак между собой не связаны.

Этого я понять не могу. Рассмотрим предельный случай: все "дядьвасии" практически перекрыли расход. "грелка" стремится его сохранить, для этого она обязана установить между своими трубами практически бесконечную разницу давлений. Заметно повышать давление подачи она не имеет права, значит обязана устремить обратку в область разряжения). Понятно, что полноценно сделать она этого не может, она устанавливает максимальную разницу давлений за счет обтатки, расход при этом падает многократно, температура на выходе "грелки" не изменилась. Стабилизация температуры в "грелке" при этом быть обязана, иначе при прежней мощности, что была до вмешательства "дядьвась", грелка превратится в паровой котел, а затем в бомбу, если (не)позволят защиты).
Такая вот выходит "независимость" от "дядьвась"...

И ещё": в силу ничтожной скорости подачи, температура на вводе у единственного добропорядочного "дядьпети" упала вдребезги.

+, вероятно, ещё и трубы теплосети перемерзнут, особенно возврат.

Где ошибка в рассуждениях?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 1:39