Всем доброго времени суток!
Друзья! Интересует ваше мнение - правильно ли я интерпретирую ситуацию. Делаем административно-бытовой корпус, пристроенный к цеху по ремонту авто. Цех в объем проектирования не входит, так что его выносим за скобки. Короче - АБК. Здание серийное, сетка колонн 6х6, ширина 36 м, длина 18 м.
Итак, непонятка первая. Нужно ли кондиционирование. Расчетная температура летом +17 гр, так что можно обойтись и вентиляцией, но вот влажность всегда больше 80%. По СП 44 "... влажность в помещениях не нормируются, кроме указанных в поз. 10—13, 14б,..., а воздухообмен определять расчетом.". Пункт 14б это "14 Помещения управлений, конструкторских бюро, общественных организаций площадью, м2 б) более 36". Я так понимаю что площадь общая, а не помещения. Про влажность тех, которые "кроме" ни слова. Ладно. Смотрим СП 60 п.5.1.д - надо обеспечивать "относительную влажность воздуха - в пределах допустимых норм по заданию на проектирование". При этом по п.5.3 "Параметры микроклимата при кондиционировании помещений следует обеспечивать в пределах оптимальных норм". По ГОСТ 30494 относительная влажность допустимая не более 60%, а оптимальная 30-45%. Короче ничего не понятно. Во-первых, смущает "по заданию на проектирование" - типа если нет в ТЗ то и не требуется? Во-вторых, если я влажность могу обеспечить только кондиционированием, тогда что, брать оптимальную? Итак,
Вопрос №1: Нужна ли система кондиционирования и какие принимать (допустимые или оптимальные)? (сам Зак не знает надо или нет..., вроде и хочется, и денюжку экономит. Короче надо как по нормам.)
Непонятка вторая. Когда стали обсуждать холодный период года, предложил стандартную схему - отопление на компенсацию трансмиссионных, нагрев воздуха на вентиляции. Дядька заволновался, а вдруг свет отключат, а вдруг вентилятор сломается и т.д. Сделай мол отопление на полную мощь (трансмиссионные+нагрев воздуха) и приток тоже грей. Ну то есть, он этого не сказал, но не буду же я -26 в комнату задувать. Реально ли такое? Хрен с ним, что отопление переразмеренное будет, но тады же все термостаты закроются нафиг, еще стучать начнут, с балансировкой что будет?
Вопрос №2: Реально ли сделать СО, которая сможет нормально работать и в режиме естественной вентиляции и при механике?
Сообщение отредактировал dvortsov - 12.7.2016, 15:27
|
|
|
|
|
14.7.2016, 16:16
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
|
Ладно. Сформулирую проще =) Как для себя определяете - нужно ли кондиционирование или можно просто вентиляцией обойтись?
|
|
|
|
|
14.7.2016, 16:47
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
|
Регион какой? Летняя расчетная обеспеченностью 0,98 какая? Если, как вы пишите, эта температура +17 (в чем сильно сомневаюсь), то нечего и кондиционировать, а влажность кондюками сильно не собьете. Никто при +17 их и включать не будет.
Отопление - на величину теплопотерь, без учета нагрева естественного притока. Вентиляция-механическая, естественно с подогревом. А рассматривать "вдруг свет отключат" или "вентилятор сломается"-глупость, коей подвержены все заказчики. А вдруг-цунами?!!! У вас офис прямо как отделение для новорожденных.
|
|
|
|
|
14.7.2016, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(dvortsov @ 14.7.2016, 16:16) Ладно. Сформулирую проще =) Как для себя определяете - нужно ли кондиционирование или можно просто вентиляцией обойтись? А нам зачем определять? За нас уже в СП 60 придумали 7.1.2 Кондиционирование воздуха следует принимать: ... для обеспечения параметров микроклимата и качества воздуха в пределах оптимальных норм (всех или отдельных параметров) по заданию на проектирование; для обеспечения необходимых параметров микроклимата и качества воздуха в пределах допустимых норм, если они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без применения искусственного охлаждения воздуха.
|
|
|
|
|
15.7.2016, 1:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781
|
Цитата(ast @ 14.7.2016, 16:47) Отопление - на величину теплопотерь, без учета нагрева естественного притока. Вентиляция-механическая, естественно с подогревом. А рассматривать "вдруг свет отключат" или "вентилятор сломается"-глупость, коей подвержены все заказчики. А вдруг-цунами?!!! У вас офис прямо как отделение для новорожденных. с учетом. если есть ВЕ, нужно рассчитать сколько зимой при неработающей механической системем вентиляции будет тянуть система ВЕ. за счет неплотностей дверей окон и т.д будет заходить холодный воздух равный естественной вытяжке, который не учтен в теплопотерях. мощность на нагрев этого воздуха необходиимо распределить на радиаторы в соответствии с количеством естественной вытяжки на каждый этаж.
Сообщение отредактировал Jester - 15.7.2016, 1:45
|
|
|
|
|
15.7.2016, 9:16
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
|
Цитата(ast @ 15.7.2016, 0:47) Регион какой? Летняя расчетная обеспеченностью 0,98 какая? Если, как вы пишите, эта температура +17 (в чем сильно сомневаюсь), то нечего и кондиционировать, а влажность кондюками сильно не собьете. Никто при +17 их и включать не будет. Район стр-ва - г.Шахтерск, Сахалинская обл. Правда его в климатологии нет, берем по Поронайску. А почему 0,98? Мы же вроде по параметрам "А" вентиляцию и кондиционирование делаем? Про кондюки речи и не идет - вопрос ставится о необходимости установки блока осушки в централизованной системе вентиляции и кондиционирования. Цитата(ИОВ @ 15.7.2016, 0:56) А нам зачем определять? За нас уже в СП 60 придумали 7.1.2 Кондиционирование воздуха следует принимать: ... для обеспечения параметров микроклимата и качества воздуха в пределах оптимальных норм (всех или отдельных параметров) по заданию на проектирование; для обеспечения необходимых параметров микроклимата и качества воздуха в пределах допустимых норм, если они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без применения искусственного охлаждения воздуха. Вот именно по "заданию на проектирование" и смущает. Нет КВ у меня в задании. Второй вариант вроде без "задания на проектирование", но там почему то речь идет только об охлаждении... =( Цитата(Jester @ 15.7.2016, 9:43) с учетом. если есть ВЕ, нужно рассчитать сколько зимой при неработающей механической системем вентиляции будет тянуть система ВЕ. за счет неплотностей дверей окон и т.д будет заходить холодный воздух равный естественной вытяжке, который не учтен в теплопотерях. мощность на нагрев этого воздуха необходиимо распределить на радиаторы в соответствии с количеством естественной вытяжки на каждый этаж. Неплотности - это инфильтрация. Ее то мы учтем. Речь об объеме притока равного расходу вентиляции.
|
|
|
|
|
15.7.2016, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(dvortsov @ 15.7.2016, 9:16) Район стр-ва - г.Шахтерск, Сахалинская обл. Правда его в климатологии нет, берем по Поронайску. А почему 0,98? Мы же вроде по параметрам "А" вентиляцию и кондиционирование делаем? Про кондюки речи и не идет - вопрос ставится о необходимости установки блока осушки в централизованной системе вентиляции и кондиционирования. Мы - точно нет! И без всякого, вроде. Вам что-то мешает познакомиться поближе с СП 60? Цитата 5.13 Заданные параметры микроклимата в помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий следует обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха для соответствующих районов строительства, принятых, как правило, по СП 131.13330:
параметров А - для систем вентиляции и воздушного душирования в теплый период года;
параметров Б - для систем отопления, вентиляции и воздушного душирования в холодный период года, а также для систем кондиционирования в теплый и холодный периоды года. Цитата(dvortsov @ 15.7.2016, 9:16) Вот именно по "заданию на проектирование" и смущает. Нет КВ у меня в задании. Второй вариант вроде без "задания на проектирование", но там почему то речь идет только об охлаждении... =( Вы уж извините современных нормотворцев! Они-бедолаги даже не подозревают, что нормы должны описывать все возможные климатические районы РФ, в т.ч. районы с высокой влажностью! А, поскольку проживают они в пределах МКАД, им и в голову не приходит на карту взглянуть-то (лень, или того хуже - не умеют карту читать в СП 131, на который сАми же ссылку дают) поэтому пишут только о том, что им самим понятно. Цитата(dvortsov @ 15.7.2016, 9:16) Неплотности - это инфильтрация. Ее то мы учтем. Речь об объеме притока равного расходу вентиляции. Тут Вы, безусловно правы! Это ув. Jester построил свой совет на условии Цитата(Jester @ 15.7.2016, 1:43) ...если есть ВЕ,... Как я понимаю, речи о ВЕ Вы вообще не вели!
|
|
|
|
|
15.7.2016, 13:34
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
|
Цитата(ИОВ @ 15.7.2016, 17:56) Мы - точно нет! И без всякого, вроде. Вам что-то мешает познакомиться поближе с СП 60? Ну да, погорячился, на вентиляцию смотрел. Виноват! Исправлюсь! Цитата(ИОВ @ 15.7.2016, 17:56) Вы уж извините современных нормотворцев! Они-бедолаги даже не подозревают, что нормы должны описывать все возможные климатические районы РФ, в т.ч. районы с высокой влажностью! А, поскольку проживают они в пределах МКАД, им и в голову не приходит на карту взглянуть-то (лень, или того хуже - не умеют карту читать в СП 131, на который сАми же ссылку дают) поэтому пишут только о том, что им самим понятно. Ну чтож. Соглашусь с вашей позицией! Принимаю волевое решение - кондиционированию - быть! =) А коли Зак захочет на этом деньжат сэкономить - пущай письма пишет. Цитата(ИОВ @ 15.7.2016, 17:56) Как я понимаю, речи о ВЕ Вы вообще не вели! Собсно не вел, т.к. с ЕВ нормируемую влажность никак не обеспечишь. Ув. ИОВ, спасибо за наставления!
|
|
|
|
|
15.7.2016, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781
|
ув ast упомянул о естественном притоке. Цитата(ast @ 14.7.2016, 16:47) Отопление - на величину теплопотерь, без учета нагрева естественного притока. он возникнет при естественной вытяжке. тогда и нужно греть.
|
|
|
|
|
15.7.2016, 15:49
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
|
Так. Двигаемся дальше. По осушке воздуха. Вроде как проще вариант готовой установки с осушителем, ну типа везовского АКВ-5, но я чтоб для себя разобраться какие еще варианты есть. Я так понял можно поставить обычную вентустановку, плюс канальный осушитель, типа CDP 165 или собрать модульную установку по кусочкам. Какие плюсы/минусы у этих вариантов?
И еще - в модульных почему-то я осушителей не нашел, но есть отдельные блоки охлаждения и подогрева. Правда в осушителе секции охлаждения и нагрева - единый контур - хладагент из испарителя идет в конденсатор, а вот возможен ли такой вариант в модульных секциях? Секция нагрева же наверное водяная?
|
|
|
|
|
15.7.2016, 16:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
При осушении Вам придётся охладить воздух ниже точки росы для соответствующих параметров. Куда после этого денете явное и скрытое тепло? Осушитель имеет последовательно испаритель и конденсатор, первый удаляет влагу, второй возвращает теплоту воздуху, догревая до нужной температуры. Модульная такая может оказаться под заказ. Или придётся шаманить самостоятельно.
|
|
|
|
|
15.7.2016, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
|
Цитата(dvortsov @ 15.7.2016, 12:49) Правда в осушителе секции охлаждения и нагрева - единый контур - хладагент из испарителя идет в конденсатор, а вот возможен ли такой вариант в модульных секциях? Секция нагрева же наверное водяная? секция нагрева водяная, но ни кто не запрещает поставить две секции нагрева - одна водяная, вторая фреоновая от осушителя. лично я всегда стараюсь "брать" все в одной коробке - меньше оборудования на объекте - меньше гемора. Посмотрите у Danthermа - у него достаточно широкая номенклатура по приточным установкам с осушением. Веза - лично у нас в стране, плохо с качеством.
|
|
|
|
|
16.7.2016, 15:06
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
|
Ну да, у дантерма есть например DanX 3/6, но он стоит 2.5 мильона, а везовский АКВ-5 полмиллиона. Как бы есть разница! Может еще какой нашенский производитель есть? Мне тут "Тайру" предлагают использовать. Никто не встречался с их оборудованием?
|
|
|
|
|
18.7.2016, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.6.2015
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 270320
|
Тайра производит центральные установки по лицензии Frivent (Йозеф Фридл, отец основатель Фривент`а, часто на заводе у них бывает с контролем), а Фривент в свою очередь имеет больший опыт в разработках и производстве оборудования для контроля влажности. Если есть вопросы, то могу ответить в личке
Сообщение отредактировал SergeB - 18.7.2016, 11:02
|
|
|
|
|
18.7.2016, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
|
Цитата(dvortsov @ 16.7.2016, 12:06) Ну да, у дантерма есть например DanX 3/6, но он стоит 2.5 мильона, а везовский АКВ-5 полмиллиона. Как бы есть разница! Может еще какой нашенский производитель есть? Мне тут "Тайру" предлагают использовать. Никто не встречался с их оборудованием? Если все же хочется "нашего" то вам в Аэростар ))
|
|
|
|
|
18.7.2016, 14:55
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
|
Спасибо за ответы! Учтем. Дал Заку укрупненку по капитальным и эксплуатационным затратам. Пусть подтверждает, что готов раскошелиться на контроль влажности =) .
Теперь дальше - есть в здании помещение со сварочным постом и кузницей. По сварочным постам информацию всю вроде нашел, а вот что из себя представляет современная кузница, ума не приложу. Её чисто по теплоизбыткам считать? Есть где посмотреть, что в ней за оборудование?
И кстати и про кузницу и про сварочный пост - вытяжной вентилятор по СП 60 можно разместить в обслуживаемом помещении, а что с приточным? Вроде запрета не нашел...
|
|
|
|
|
16.11.2019, 15:46
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.5.2007
Пользователь №: 7580
|
добрый день!
ищу совета и помощи)
проект АБЗ, для управления складом ГСМ. расположено за пределами опасной зоны. состав помещений, вкратце: операторная (5чел), помещение КиП, серверная, электрощитовая, аккумуляторная. к всему этому примыкает АБ часть - кабинеты, раздевалка, душевая, коридор, мини-прачечная, склад (образцы нефтепродуктов, колбы, в закрытых шкафах). локация - казахстанский Тенгиз, -36/+44.
в чем беда: нет помещения венткамеры, сильно ограничены по эл.мощности.
ОВ-шник до меня пыталась с этим справиться и на сегодня есть такое: воздухообмен рассчитан по минимуму, никак этот расчет подтвердить не могу(. не знаю, откуда что бралось. на все теплоизбытки (сервер, КиП, элщитовая, аккумуляторная и т.д.) по помещениям ответила тем, что заложила сплиты. была заложена приточно-вытяжная установка, с эл.нагревом воздуха, наружного исполнения, с рекуператором. при соотношении притока/вытяжки = 1000/650 м3/ч. увидев все это, я, несколько, в раздумьях...
мои вопросы:
1) можно ли, по максимуму, обойтись ВЕ? (по СП РК 3.02-108-2013 «Административные и бытовые здания», СП РК 4.02-101-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» - в теплый период года допускается, но как ВЕ обосновать для холодного периода - не знаю, уже в глазах рябит).
2) если, скажем, в сервере (и, по аналогии, в остальных помещениях с схожими проблемами), на заявленные от смежников, теплопоступления в 5кВт заложены сплиты, с хпроизв.=6 кВт (примерно), означает ли это, что я могу взять воздухообмен по кратности? в СН 512-78 "Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин" указано только, что нужен подпор в 10-15 Па, а сколько нужно свежего воздуха - неясно... и можно ли обойтись, для таких помещений, устройством ВЕ?
3) есть еще замечание от заказчика, что устанавливать приточные установки внутри здания никак нельзя, потому что требования по доступу и обслуживанию оборудования, что уж совсем меня вводит в ужас. поддерживать решение уже принятое - с приточно-вытяжной, с рекуператором, нет никакого желания.
4) если, все же, "впихнуться" в здание и разместиться в запотолочном пространстве, то можно ли использовать рециркуляцию?
простите, если сумбур, устал. если у кого были подобные неприятности, то расскажите, пожалуйста, как вы с этим справились. в моей жизни подобное - впервые...
|
|
|
|
|
18.11.2019, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
Я поставил бы на те помещения, на какие можно, подвесные приточно-вытяжные установки с рекуперацией типа EPVS STAR 650 лили 1300, или аналогичные установки других производителей. Могут располагаться под потолком, довольно экономичны.
|
|
|
|
|
22.11.2019, 23:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216521
|
Цитата(Зольников Михаил @ 18.11.2019, 10:16) Я поставил бы на те помещения, на какие можно, подвесные приточно-вытяжные установки с рекуперацией типа EPVS STAR 650 лили 1300, или аналогичные установки других производителей. Могут располагаться под потолком, довольно экономичны. Косте привет, радуют "" установки с рекуперацией
|
|
|
|
|
23.11.2019, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3506
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
to Gelst 1)7.1.3 Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать: а) если параметры микроклимата и качество воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественная вентиляция) в течение года; Как вы летом сможете при температуре 44 градуса обсеспечить требуемы параметры в помещение? 2)в помещения типа серверных, где нет постоянно работающего персонала достаточно только кондиционирования.там главное снять теплопритоки, свежий воздух механизмам не нужен. 3)а в коридоре поставить? 4)рециркуляция возможна толко в помещениях где нет вредных веществ или запахов. И для рециркуляции нуюно подавать в помещение больше чем нужно для человека. А если у вас по минимуму как вы говорите,то это будет газовая камера
|
|
|
|
|
|