Дом сдан в эксплуатацию 3 года назад, дом самый первый к ЦТП, температура от с ЦТП выходит под 80С, чтобы к последнему дому приходила не совсем холодная горячая вода, на цтп отсутствует деаэратор, анализ воды на выходе с ЦТП показал превышение по марганцу и железу в 4 раза, растворенный кислород определить не представляется возможным (наверняка и он превышен), сожгли отложения на ТГА, в большинстве своем оксид железа, оксид кальция, менее 10% органики и возможно соли кальция.
Труба оцинковка, как определить есть ли проблемы с качеством самой трубы? или такая ситуация даже для оцинковки норма?
Прикрепленный файл  fbQA3GegE_w.jpg ( 248,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115

Прикрепленный файл  NEmBK6c7UzY.jpg ( 131,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 20.9.2017, 13:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4164
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Возможна ЭХК (не путать с ХЗ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 20.9.2017, 13:32
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



деаратор для ГВС? это как это
вы возьмите просто анализ воды до нагрева. может уже там не так все хорошо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.9.2017, 14:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(SLAMm @ 20.9.2017, 4:37) *
Труба оцинковка, как определить есть ли проблемы с качеством самой трубы? или такая ситуация даже для оцинковки норма?

Да smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SLAMm
сообщение 20.9.2017, 14:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194893



Цитата(ssn @ 20.9.2017, 13:32) *
деаратор для ГВС? это как это
вы возьмите просто анализ воды до нагрева. может уже там не так все хорошо


на данном этапе это не имеет значения, интересует именно физика процесса образования отложения в оцинкованных труба
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 20.9.2017, 14:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 5905
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Поставьте пластик и забудте про физику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SLAMm
сообщение 20.9.2017, 17:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194893



Цитата(CNFHSQ @ 20.9.2017, 14:54) *
Поставьте пластик и забудте про физику.


Вы профинансируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дачник.
сообщение 20.9.2017, 19:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 20.10.2011
Из: Санкт-Петербург.
Пользователь №: 126155



Сейчас разбираюсь с подобной проблемой, информация, в т.ч.из Интернета по данному вопросу:
СП 73.13330.2012 п.4.6
"Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается."

СП 41-101-95 СВОДЫ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ:
5.1 Для защиты от коррозии и накипеобразования трубопроводов и оборудования централизованных систем горячего водоснабжения, присоединяемых к тепловым сетям по закрытой системе теплоснабжения (через водоподогреватели), в тепловых пунктах предусматривается при необходимости обработка воды.
Защиту трубопроводов горячего водоснабжения от внутренней коррозии следует осуществлять также путем использования труб с защитными покрытиями, преимущественно эмалированными, которые обеспечивают самую высокую эффективность. Оцинкованные трубы должны применяться более ограниченно, в зависимости от коррозионных показателей водопроводной нагретой воды или в сочетании с противокоррозионной обработкой в тепловых пунктах. Внутреннюю разводку труб систем горячего водоснабжения от стояков к потребителям рекомендуется осуществлять термостойкими трубами из полимерных материалов.

«Интенсивная коррозия оцинкованных труб в системе ГВ может происходить при следующих условиях:
1. Повышенное содержание хлора, хлоридов, нитратов
2. Повышенное содержание углекислого газа СО2 и кислорода О2
3. Самая опасная температура питьевой воды для цинка 65*С. При этой температуре коррозия цинка в 10 раз активнее чем при 55*С
4. Очень опасно для цинкового покрытия колебания температуры воды, которые вызывают перемену полюсов полярности на уровне ионов цинка и железа. При этом ускоряется коррозия. Если есть пробой цинкового покрытия и температура воды поднялась до 65*С и выше, меняется полярность ионов цинка и железа, при этом значительно ускоряется коррозия железа и останавливается коррозия цинка.»

«Что можно сказать уже более-менее определённо:
1. Проблема проявилась после того, как начали внедрять подготовку ГВ в теплоузлах домов, а не в квартальных бойлерных.
2. Ранее коррозию труб во внутренней системе ГВ списывали на качество труб и монтажа (о качестве труб ниже)
3. Хлорированная вода значительно ускоряет коррозию цинка.
4. Ускоряет коррозию и высокий уровень нитратов, углекислоты и растворённого воздуха
5. После появления требований о повышении температуры ГВ ( исследования института гигиены ЕС по распространению Легионеллы) температура во внутренних сетях ГВ должна быть 55*С (+5*), т.е. фокусы с понижением температуры ГВ для экономии тепла и в ночное время исключены. Температура ГВ находится в самом опасном для оцинкованных труб диапазоне.
6. Качество цинкового покрытия. Цинковое покрытие горячим способом произхводится для водопроводных труб с маркой стали Ст-35. Эта сталь имеет высокий процент содержания силициума (Si) процент содержания которого в этой марке строго не регламентирован. От процента содержания силициума (Si) зависит прочность сцепки (осмоса) цинка и стали. При недостаточном осмосе при температуре выше 30* начинается переориентация микро электрически потенциалов полярность которой полностью перекидывается при 65*С.
7. Коррозия стальной оцинкованной трубы это процесс электро-химический и при сопутствующих условиях достаточно быстрый.»

Информация с сайта http://trubamaster.ru:
Важно! Оцинкованные трубы рассчитаны на работу с холодной водой, кислотно-щелочной баланс которой рН 7,5 — 8,5, содержание хлорида до 100мг/л, содержание сульфата до 150мг/л, индекс насыщения I≥-0,5, кислорода до 3мг/л, меди до 0,04 мг/л.

Сообщение отредактировал Дачник. - 20.9.2017, 19:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 21.9.2017, 13:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 5905
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(SLAMm @ 20.9.2017, 7:37) *
Дом сдан в эксплуатацию 3 года назад, дом самый первый к ЦТП, температура от с ЦТП выходит под 80С,

Это называется:- за дурной головой ногам места мало. Можно еще:-скупой платит дважды.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.9.2017, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.10.2017, 10:01
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5132
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(SLAMm @ 20.9.2017, 17:50) *
Вы профинансируете?

Если хотите уйти от проблем, то самое простое, это понизить температуру из ЦТП до 65.
Далее будете смотреть по ситуации. Если проблема не решиться (конечно коррозия совсем не уйдёт), то анализируйте качество воды холодной. Нужно будет делать водоподготовку. А это уже вопрос, может и легче будет на пластик трубы заменить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Винт
сообщение 8.10.2017, 18:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.10.2017
Пользователь №: 329059



Согласен с предыдущим автором - понижение температуры, понижение жесткости воды либо замена труб, а гадать что и как и анализы проводить - это для кандидатской!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 9.11.2017, 22:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Если труба в горизонтальном положении то скорее всего анаэробные бактерии грызут нижнюю часть трубы.
Деаэратор ставят если ГВС отбирают из отопления без этого вода просто черная.

Может дешевле теплообменник в здании поставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 9.11.2017, 23:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



glavmex странно рассуждаете.
Бактерии это скорее к пластиковым трубам, да и критическая температура для них 75 градусов, тут на выходе 80.
деаэратор - устройство для удаления растворенных газов. При чем тут черная вода при водоразборе из открытых систем?

теплообменник что даст? автор не указывает тип системы (открытая или закрытая) и там либо уже есть теплообменник, как следствие холодная вода без деаэрации нагревается и кислород становится более активным, окисляя все на своем пути, или водоразбор из тепловой сети и установка теплообменника приведет к описанному выше.

ПС в ленобласти знаю ПГТ, где модернизировали котельную и ГВС стал закрытым - от котельной протянули к домам отдельно ГВС готовый. По всей видимости без водоподготовки. За год - два эксплуатация заменила почти все трубы ГВС в домах, при этом трубы ХВС стоят до сих пор где то на оцинковке (постройка конец 80ых-начало 90ых).

SLAMm сколько вы времени потратили на этот вопрос? сколько людей это обсуждает? переведите часы в 8 часовые рабочие дни. минимальная ЗП инженера в день 2000р. Метр трубы ППР ДН40 (на картинке Ду32~пластик ДН40) стоймостью 150 р/м (армированный). Один день = 13 пм пластиковой трубы в аналог на фото smile.gif + монтаж дешевле стали. Замена вам все равно предстоит судя по фото, так что сопутствующие затраты можно опустить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stepan_SV
сообщение 31.1.2018, 9:36
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.12.2017
Пользователь №: 334385



Если цинкование металла происходило согласно ГОСТ 9.307–89, то эксплуатация трубы в системе ГВС не допускается уже при температуре выше 55 градусов. Поэтому альтернатива пластиковые трубы, но у них тоже есть предел в 90 градусов. Однако для многоквартирных домов такой нагрев воды нонсенс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.1.2018, 9:45
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Stepan_SV @ 31.1.2018, 9:36) *
предел в 90 градусов. Однако для многоквартирных домов такой нагрев воды нонсенс

Для восприятия это, может быть, и нонсенс.
Тем не менее, реальность во множестве МКД - нагревание воды ГВС до температуры выше 100 градусов. Это эпизодически происходит в ИТП, не имеющих соответствующего регулирования, при "высоких" температурных графиках (при теплоснабжении от ТЭЦ, например).

Сообщение отредактировал tiptop - 31.1.2018, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дачник.
сообщение 31.1.2018, 17:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 20.10.2011
Из: Санкт-Петербург.
Пользователь №: 126155



Изъятие образца для хим.анализа.
Дом сдан в эксплуатацию в 2015 году, ГВС готовится в теплообменниках ИТП. Труба стояка оцинкованная Ду=65 мм.
Результат хим.анализа: гидроокись железа (III) с влажностью 29%.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1200231.JPG ( 1,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  P1200235.JPG ( 2,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 91
Прикрепленный файл  P1200236.JPG ( 1,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 31.1.2018, 20:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



хотите сказать это все с мет.труб окислилось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дачник.
сообщение 31.1.2018, 22:22
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 20.10.2011
Из: Санкт-Петербург.
Пользователь №: 126155



Больше склонен к этому варианту: • Бактериальное железо (железобактерии) часто сопутствует минеральным отложениям Fe3+ и состоит из живых и мертвых бактерий, их оболочек и продуктов жизнедеятельности. Бактериальное железо достаточно легко отличить от минерального железа: это мягкие, вязкие, слизистые отложения. В некоторых случаях они безвредны, в других - наносят огромный ущерб. В трубопроводе и водоочистном оборудовании железобактерии часто становятся причиной язвенной коррозии железа и стали и сильно ускоряют образование железных отложений.
Степени окисления +3 соответствуют красно-коричневый оксид Fe2O3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.1.2018, 22:34
Сообщение #19


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Любому гопнику известно, что при 60 градусах Цельсия в воде максимальная концентрация свободного атомарного кислорода, отчего цинк на ГВС применять нельзя.
Но проблема тут не в цинке, а в отсутствии водоподготовки. Ну а потом уже и в цинке. А потом уже и в сварке по цинку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.1.2018, 22:59
Сообщение #20


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Тьфу, блин, водорода, а не кислорода. Химия происходит, короче, говоря, цинк вымывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.2.2018, 1:04
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 32753
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вобщем получается- чего такое с оцинковкой. а то мы воду не по ГОСТу гоним и не поймем ( можно ли нас на этом поймать и доказать отчего с трубами такое случилось) насколько плоха оцинковка ВГП или это неуловимая ЭХК с анаэробами погрызли( или она сама так пениться своим телом! smile.gif - и хата и мопед не мой!! ).
Трубы все одно под замену- на оцинковку финансирование( вопрос там выше по постам) как будто не нужно в отличии от пластика? Хотя и пластик можно не менее успешно гробить и снова искать финансирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
советский
сообщение 11.2.2019, 11:55
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.3.2017
Пользователь №: 318414



Цитата(Дачник. @ 1.2.2018, 0:03) *
Изъятие образца для хим.анализа.
Дом сдан в эксплуатацию в 2015 году, ГВС готовится в теплообменниках ИТП. Труба стояка оцинкованная Ду=65 мм.
Результат хим.анализа: гидроокись железа (III) с влажностью 29%.

ДА ЧТО У ВАС ТАМ ТВОРИТСЯ? У МЕНЯ ТРИ ДОМА СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ В ПРОЕКТЕ БЫЛО,ПРОШЛО ДЕСЯТЬ ЛЕТ А ТРУБЫ ЧИСТЫЕ ВНУТРИ КАК
Цитата
НОВЫЕ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дачник.
сообщение 11.2.2019, 13:20
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 20.10.2011
Из: Санкт-Петербург.
Пользователь №: 126155





Закрытая система ГВС, содержание кислорода в водопроводной воде 10,9 мг/дм3 + температура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.2.2019, 14:43
Сообщение #24


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(Дачник. @ 20.9.2017, 19:05) *
СП 41-101-95 СВОДЫ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ:
5.1 Для защиты от коррозии и накипеобразования трубопроводов и оборудования централизованных систем горячего водоснабжения, присоединяемых к тепловым сетям по закрытой системе теплоснабжения (через водоподогреватели), в тепловых пунктах предусматривается при необходимости обработка воды.
Защиту трубопроводов горячего водоснабжения от внутренней коррозии следует осуществлять также путем использования труб с защитными покрытиями, преимущественно эмалированными, которые обеспечивают самую высокую эффективность. Оцинкованные трубы должны применяться более ограниченно, в зависимости от коррозионных показателей водопроводной нагретой воды или в сочетании с противокоррозионной обработкой в тепловых пунктах. Внутреннюю разводку труб систем горячего водоснабжения от стояков к потребителям рекомендуется осуществлять термостойкими трубами из полимерных материалов.

а ещё, в этом же СП

4.38 Трубопроводы в пределах тепловых пунктов должны предусматриваться из стальных труб в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86* и СНиП 2.04.01-85.
Трубопроводы, на которые распространяется действие «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора, должны удовлетворять также требованиям этих Правил.
Трубы, рекомендуемые для применения, приведены в прил. 11.
Кроме того, для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения следует применять оцинкованные трубы по ГОСТ 3262, ТУ 14-3-482, ТУ 14-3-1428 и другие с толщиной цинкового покрытия не менее 30 мкм или эмалированные, а также неметаллические трубы, удовлетворяющие санитарным требованиям.
Для сетей горячего водоснабжения открытых систем теплоснабжения допускается применять неоцинкованные трубы.

И появляется нестыковочка. Один и тот же СП в зависимости от пункта допускает или требует применение оцинковки в линиях ГВС.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newudu
сообщение 9.5.2019, 23:55
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 21.9.2016
Пользователь №: 305495



проблема аналогичная . тоже трубы на срезах заросли.
Дом с крышной котельной система гвс закрытая подготовки на гвс нет труба оцинковка на гвс и хвс плюс застройщик ее варил не стесняясь. дому 4 года трубам гвс хана.
УК не заморачивалась ни за что.
у меня вопрос немного не по теме, вот говорите о замене на пластик труб, а нужен ли на это проект ?
еще немного лирики - сейчас создали ТСЖ и так сказать спасаем дом от комунального ада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 13.5.2019, 11:01
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(newudu @ 9.5.2019, 23:55) *
проблема аналогичная . тоже трубы на срезах заросли.
Дом с крышной котельной система гвс закрытая подготовки на гвс нет труба оцинковка на гвс и хвс плюс застройщик ее варил не стесняясь. дому 4 года трубам гвс хана.
УК не заморачивалась ни за что.
у меня вопрос немного не по теме, вот говорите о замене на пластик труб, а нужен ли на это проект ?
еще немного лирики - сейчас создали ТСЖ и так сказать спасаем дом от комунального ада.

делают без проекта такие замены, вроде без последствий.
что бы быть в рамках норм нужно предусмотреть компенсаторы тепловых расширений, тепловую изоляцию и противопожарные проходки каждого перекрытия. тогда "если что", останется дорисовать проект.

ПС 4 года эт еще хорошие трубы попались... или вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 13.5.2019, 13:05
Сообщение #27


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5132
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Дачник. @ 31.1.2018, 17:03) *
Изъятие образца для хим.анализа.
Дом сдан в эксплуатацию в 2015 году, ГВС готовится в теплообменниках ИТП. Труба стояка оцинкованная Ду=65 мм.
Результат хим.анализа: гидроокись железа (III) с влажностью 29%.

Жесть просто какая-то!
Вода наверное ещё и вонючая...

Сообщение отредактировал Водяной - 13.5.2019, 13:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boroda_lst
сообщение 30.5.2019, 14:07
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.10.2018
Пользователь №: 349940



Коллеги, добрый день, это трубы ГВС срок эксплуатации 4 года, все анализы воды представленные водоканалом и управляющей организацией соответствуют нормам, сейчас пришла задачи избавиться от такого на следцющих очередях строительства. Кто сталкивался с подомным и как решал такую проблему??

Коллеги, добрый день, это трубы ГВС срок эксплуатации 4 года, все анализы воды представленные водоканалом и управляющей организацией соответствуют нормам, сейчас пришла задачи избавиться от такого на следцющих очередях строительства. Кто сталкивался с подомным и как решал такую проблему??
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20190529_170958.jpg ( 2,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.5.2019, 18:29
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



а оно шевелится? smile.gif
в смысле что за налет? как то странно с одной стороны слоями, с другой стенка чистая вообще.
с какого места эта труба? или все абсолютно с аналогичным налетом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 31.5.2019, 9:58
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



выглядит как бы труба горизонтально лежала, а это слой осада.....ну водоканал не напишет, что грязную воду подает.....на вводе фильтры надо ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 15:43