> ВПВ эксплуатируемой кровли площадью 17510 м2
Bogun_333
сообщение 13.9.2017, 12:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.8.2017
Пользователь №: 326579



Всем доброго дня.

Поделитесь своим мнением по следующему вопросу.

Проектирую административное здание высотой более 50м объем 1500 тыс.м3.

В здании предусмотрена эксплуатируемая кровля площадью 17500 м2.
Вопрос стоит ли предусматривать на ней пожарные краны.

В экспертизе говорили что стоит но нормами не обосновали.

Если есть нормы на которые они могут ссылаться, чтобы заставить меня выполнить впв подскажите пожалуйста.
Я пока не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 18.9.2017, 11:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Bogun_333 @ 13.9.2017, 12:30) *
Всем доброго дня.

Поделитесь своим мнением по следующему вопросу.

Проектирую административное здание высотой более 50м объем 1500 тыс.м3.

В здании предусмотрена эксплуатируемая кровля площадью 17500 м2.
Вопрос стоит ли предусматривать на ней пожарные краны.

В экспертизе говорили что стоит но нормами не обосновали.

Если есть нормы на которые они могут ссылаться, чтобы заставить меня выполнить впв подскажите пожалуйста.
Я пока не нашел.

а на что вы можете сослаться для не устройства ПК? "часть здания" в СП 10 не раскрыта, а вот в ФЗ 123 раскрыта. Для кровли предел огнестойкости 15 минут, для перекрытия 1 типа 150, то есть ваша кровля не может быть перекрытием между двумя пожарными отсеками, коим у вас является эксплуатируемая кровля и последний этаж. То есть это один пожарный отсек, единый объем (хоть и не замкнутый) и подлежит тушению по единым правилам с низлежащими этажами.
Это ИМХО smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.9.2017, 21:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2391
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



У нас пожарные нормы как-то не сильно обращают внимание на эксплуатируемые кровли. Эвакуацию по ним прописали, а что с защитой делать - неясно.

Единственное, на что можно сослаться - это ФЗ-384, ст.2, п.2(6) и (14).
Т.е. кровля, вне зависимости от эксплуатируемости, зданием уже, вроде как, не является и оборудованию ВПВ не подлежит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:26