Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> узел подключения передвижной пожарной техники, патрубок
Denis-BK
сообщение 28.11.2013, 14:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.3.2011
Из: Ставрополь
Пользователь №: 97526



Какую трубу использовать для присоединения головок муфтовых ГМВ-100. Труба 114х6 и ГМВ-100 имеют одинаковый условный диаметр, при этом на ГМВ-100 резьба М125х6, а наружный диаметр трубы 114.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______3.3.dwg ( 153,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 28.11.2013, 14:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Возьмите напорные головки, чего мучиться-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis-BK
сообщение 28.11.2013, 15:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.3.2011
Из: Ставрополь
Пользователь №: 97526



В РД были заложены напорные (вопросов нет), это замечание от эксплуатационных служб заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 29.11.2013, 8:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Да никакая труба тут не подойдёт. Сомневаюсь, что вы найдёте приварные сгоны с метрической резьбой. Меняйте головки - они копейки стоят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lena Igorevna
сообщение 3.9.2017, 7:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661



Извиняюсь за некрофилию, может кто-нибудь объяснить, как крепится узел присоединения пож техники к резервуару, как выбрать диаметры и количество головок, и вот выше писали брать напорные, напорные это какие? Я раньше всегда делала заглубленные резервуары и от них мокрые колодцы, но тут заказчик хочет наземные РВС, т.к. скала - зарыть не получится.
Я так представляю: приваривается патрубок и фланец к резервуару, а к ним уже присоединяется этот узел ППТ.
Может фото у кого нибудь есть смонтированного узла ПППТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.9.2017, 16:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Берите обычные ГМ-80. Всасывающие рукава на 80 есть у всех пожарных расчётов. По количеству - ставьте две. 10 л/с и один патрубок пропустит, но лучше иметь два присоединения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
broodling
сообщение 12.10.2017, 11:06
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2017
Пользователь №: 317798



А разве в нормах не прописано, что нужны головки именно на 80?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 12.10.2017, 11:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(broodling @ 12.10.2017, 12:06) *
А разве в нормах не прописано, что нужны головки именно на 80?

не во всех указан диаметр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
broodling
сообщение 17.10.2017, 14:26
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2017
Пользователь №: 317798



СП 10
4.1.15 Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 17.10.2017, 15:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(broodling @ 17.10.2017, 14:26) *
СП 10
4.1.15 Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи.

у вас старая редакция, вот что сейчас действует:
4.1.15 Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь 2 выведенных наружу патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и нормальной открытой опломбированной задвижки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xaes
сообщение 2.11.2017, 14:47
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.10.2008
Пользователь №: 24440



Часто колхозят , из толстого листа (30-40мм) делают муфту кольцевую под размер резьбы и приваривают к трубе Ду100, саму муфту пожарную накручивают на переходную кольцевую...
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 22,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156

Вот такую делают под ГМВ-125

Сообщение отредактировал Xaes - 2.11.2017, 14:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения