engproj
сообщение 25.7.2018, 11:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.7.2018
Пользователь №: 345261



Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, никогда не сталкивался с панорамным остеклением в два этажа. Какое верное решение стоит принять по системе водяного отопления вот такого лестничного марша (скриншот прикрепляю).

Окно 1 - это панорамное остекление на два этажа. Радиатор поставить нет возможности, так как остекление идёт до пола, как видно из скриншота, как в этом случаи поступить? Поставить внутрипольный конвектор в пол 1-го этажа будет ли этого достаточно?

Окно 2 - здесь уже два окна по отдельности, мест под радиаторы также нет, так как остекление до пола. Как поступить тут? Для окна на 1-ом этаже поставить внутрипольный конвектор, а что сделать на 2-ом этаже у окна? Внутрипольный конвектор там не встанет, так как перекрытие из многопустотки, какое вы видите решения там?


Прошу помощи и совета от тех, кто может поделиться опытом, как они поступают в таких случаях. Какое техническое решения для таких ситуаций наиболее грамотное? Заранее большое спасибо за помощь!

Прикрепленный файл  __.png ( 178,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 25.7.2018, 11:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



В 1 варианте можно использовать фасадные системы, во 2 - узкие конвекторы в подоконники 1 и 2 окон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engproj
сообщение 25.7.2018, 11:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.7.2018
Пользователь №: 345261



Цитата(lovial @ 25.7.2018, 11:30) *
В 1 варианте можно использовать фасадные системы, во 2 - узкие конвекторы в подоконники 1 и 2 окон


А не могли бы подсказать, что за фасадные системы имеете ввиду? Никогда не сталкивался.
В окнах 2 остекление тоже практически до пола (подоконника практически нет), сможет поместить по высоте туда конвектор, ведь перекрытие из многопустотки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 25.7.2018, 13:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(engproj @ 25.7.2018, 11:50) *
А не могли бы подсказать, что за фасадные системы имеете ввиду? Никогда не сталкивался.
В окнах 2 остекление тоже практически до пола (подоконника практически нет), сможет поместить по высоте туда конвектор, ведь перекрытие из многопустотки?

В принципе, тот же конвектор, только очень маленький...
http://klimateland.ru/katalog/konvektory-v...tory-otoplenija
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 25.7.2018, 14:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Конвективная едина система не закроет больше 4м высоты.

+1 к фасадке
Есть данные системы и у кампмана.

Ну и как вариант при возможности исполнения - встроить какую то конвективку в пол лестницы межэтажки


Опа опа, что нашел
https://www.google.com.ua/url?sa=i&sour...532602998523900

Заумное подтверждение не банальности расчета приоконной зоны.

А то был тут один опонент, который утверждал обратное smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimok911
сообщение 25.7.2018, 14:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602



Повесить радиатор, компенсирующий теплопотери всей лестницы, под первым маршем на стенку

Сообщение отредактировал Dimok911 - 25.7.2018, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 25.7.2018, 14:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Dimok911 @ 25.7.2018, 14:11) *
Повесить радиатор, компенсирующий теплопотери всей лестницы, под первым маршем на стенку


Опа опа - дай пятерочку smile.gif

Правильно - че его парится smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helga-Helena
сообщение 25.7.2018, 19:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2005
Из: Москва, М.О., Россия
Пользователь №: 1633



Цитата(Dimok911 @ 25.7.2018, 14:11) *
Повесить радиатор, компенсирующий теплопотери всей лестницы, под первым маршем на стенку

А так, в общем, во всех справочниках проектировщика. Что у Староверова, что у Щекина. Только не радиатор, а многорядный конвектор. Многоэтажные так и проектируем. Если высотка, то можно после 25 этажей разместить плоский конвектор или радиатор на стене. Низ прибора - по отм. радиатора в квартире вышерасположенного этажа.
Таким образом, при проходе по лестнице не будут его задевать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 26.7.2018, 10:34
Сообщение #9


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Woodcuter @ 25.7.2018, 14:11) *
Опа опа, что нашел
https://www.google.com.ua/url?sa=i&sour...532602998523900

Заумное подтверждение не банальности расчета приоконной зоны.


Почему по вашей ссылке скачивается какая-то программа? cgiirbis_64.exe
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 26.7.2018, 11:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Ashihara @ 26.7.2018, 10:34) *
Почему по вашей ссылке скачивается какая-то программа? cgiirbis_64.exe

Поменяйте расширение на pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engproj
сообщение 26.7.2018, 11:29
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.7.2018
Пользователь №: 345261



Цитата(Dimok911 @ 25.7.2018, 14:11) *
Повесить радиатор, компенсирующий теплопотери всей лестницы, под первым маршем на стенку


Там остекление до пола и заказчик не хочет, чтобы было видно радиатор с улицы. Поэтому если только конвектор, но не получится ли так, что если мы внизу установим внутрипольный конвектор в верхней части этого высокого окна будет образовываться конденсат?

Мой вопрос был, как вот при таком высоком остеклении корректнее поступать с отоплением. Если посмотреть в интернете проектов с большим остеклением полно, прикрепляю пару картинок. Поэтому, думал, может кто сталкивался и принимал похожие решения. Вот по этим двум картинкам приложенным, как поступить, топить фасадной системой только лишь?

Прикрепленный файл  3901_auto_4db517a4c221c.jpg ( 264,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  146_1.jpg ( 192,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 26.7.2018, 13:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Stmkb_2013_2_17 у меня скачивается по ссылке.

В целом по высоким фасадам :
Если поставленны качественные окна - стандартный дом (не бассейная зона, без системы увлажнения) - то с вероятностью 99,9% у вас нифига потеть не будет.

Если ставят говноокна или такие окна в зоне бассейна или ставите систему увлажнения - то ставьте фасадную систему прогрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.7.2018, 17:08
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Конденсат может быть на окнах только если неправильно подобран прибор либо он стоит в другом конце помещения.
У меня в подъезде стоит на ЛК между первым и вторым этажом здоровенный конвектор. Так вот в 12 этаженом доме нет конденсата, почему на 4 метрах он должен быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 26.7.2018, 18:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Composter @ 26.7.2018, 17:08) *
Конденсат может быть на окнах только если неправильно подобран прибор либо он стоит в другом конце помещения.
У меня в подъезде стоит на ЛК между первым и вторым этажом здоровенный конвектор. Так вот в 12 этаженом доме нет конденсата, почему на 4 метрах он должен быть?

Под окном, идущим от пола, здоровенный конвектор не всегда влазит... Плюс на лестничной клетке многоэтажки воздух холоднее и суше, чем в жилом доме - и при совпадении некоторых условий (низкая температура на улице, высокая влажность в помещении, низкое споротивление теплопередаче остекления) конденсат вполне возможен... Причем вероятнее всего в средней зоне окна - в верхней части под потолком воздух теплее, нижнюю часть греет прибор, а вот в середине - самое место...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.7.2018, 21:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а откуда будет высокая влажность в помещение то зимой?
помимо внутрипольников еще встречал радиаторы ,которые вытянуты по вертикали, т.е. по ширине 30 см а в высоту 1,5-2 метра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 27.7.2018, 8:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Composter @ 26.7.2018, 21:16) *
а откуда будет высокая влажность в помещение то зимой?
помимо внутрипольников еще встречал радиаторы ,которые вытянуты по вертикали, т.е. по ширине 30 см а в высоту 1,5-2 метра

Это в коттедже-то? Да легко... В кухне-гостиной на плите кипит кастрюля борща с чайником, в духовке рождественская утка, в зимнем саду 15 кадок с пальмами только что политых, окна и двери практически герметичные, и вытяжка из душа ничего не дает...
Вариантов много, есть даже сопловые устройства, которые дуют на стекло... А при широком окне от высокого узкого радиатора толку будет немного...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 27.7.2018, 9:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(lovial @ 27.7.2018, 8:16) *
Это в коттедже-то? Да легко... В кухне-гостиной на плите кипит кастрюля борща с чайником, в духовке рождественская утка, в зимнем саду 15 кадок с пальмами только что политых, окна и двери практически герметичные, и вытяжка из душа ничего не дает...
Вариантов много, есть даже сопловые устройства, которые дуют на стекло... А при широком окне от высокого узкого радиатора толку будет немного...


++++++ 1000000

Народ вы же инженеры не мыслите однобоко и по "нормам".
Не могут они описать все что нужно.

И вцелом вы смелые - очень смелые люди ... считать для 12-ти этажной высотки инфильтрацию меньше 1 крата .... если делать по "нашим" нормам, там только инфильтрации на 5-7кВт .... как вы подбираете 1 прибор я не понимаю .... 12-ти этажка у нас - это Н1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 27.7.2018, 19:24
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(lovial @ 27.7.2018, 8:16) *
Это в коттедже-то? Да легко... В кухне-гостиной на плите кипит кастрюля борща с чайником, в духовке рождественская утка, в зимнем саду 15 кадок с пальмами только что политых, окна и двери практически герметичные, и вытяжка из душа ничего не дает...
Вариантов много, есть даже сопловые устройства, которые дуют на стекло... А при широком окне от высокого узкого радиатора толку будет немного...

Ну вы ведь сами понимаете что это не происходит 24/7. От того что было увеличение влажности в течение пару часов не будет выпадать конденсат весь отопительный сезон. Зачем вообще это обсуждать.

По поводу 12 этажки. Я ведь не говорил что новый дом. Лестница там Л типа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения