Отопление под панорамное остекление, Как выбрать оптимальное решение |
|
|
|
25.7.2018, 11:18
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.7.2018
Пользователь №: 345261
|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, никогда не сталкивался с панорамным остеклением в два этажа. Какое верное решение стоит принять по системе водяного отопления вот такого лестничного марша (скриншот прикрепляю). Окно 1 - это панорамное остекление на два этажа. Радиатор поставить нет возможности, так как остекление идёт до пола, как видно из скриншота, как в этом случаи поступить? Поставить внутрипольный конвектор в пол 1-го этажа будет ли этого достаточно? Окно 2 - здесь уже два окна по отдельности, мест под радиаторы также нет, так как остекление до пола. Как поступить тут? Для окна на 1-ом этаже поставить внутрипольный конвектор, а что сделать на 2-ом этаже у окна? Внутрипольный конвектор там не встанет, так как перекрытие из многопустотки, какое вы видите решения там? Прошу помощи и совета от тех, кто может поделиться опытом, как они поступают в таких случаях. Какое техническое решения для таких ситуаций наиболее грамотное? Заранее большое спасибо за помощь!
__.png ( 178,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47
|
|
|
|
|
25.7.2018, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
В 1 варианте можно использовать фасадные системы, во 2 - узкие конвекторы в подоконники 1 и 2 окон
|
|
|
|
|
25.7.2018, 11:50
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.7.2018
Пользователь №: 345261
|
Цитата(lovial @ 25.7.2018, 11:30) В 1 варианте можно использовать фасадные системы, во 2 - узкие конвекторы в подоконники 1 и 2 окон А не могли бы подсказать, что за фасадные системы имеете ввиду? Никогда не сталкивался. В окнах 2 остекление тоже практически до пола (подоконника практически нет), сможет поместить по высоте туда конвектор, ведь перекрытие из многопустотки?
|
|
|
|
|
25.7.2018, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(engproj @ 25.7.2018, 11:50) А не могли бы подсказать, что за фасадные системы имеете ввиду? Никогда не сталкивался. В окнах 2 остекление тоже практически до пола (подоконника практически нет), сможет поместить по высоте туда конвектор, ведь перекрытие из многопустотки? В принципе, тот же конвектор, только очень маленький... http://klimateland.ru/katalog/konvektory-v...tory-otoplenija
|
|
|
|
|
25.7.2018, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Конвективная едина система не закроет больше 4м высоты. +1 к фасадке Есть данные системы и у кампмана. Ну и как вариант при возможности исполнения - встроить какую то конвективку в пол лестницы межэтажки Опа опа, что нашел https://www.google.com.ua/url?sa=i&sour...532602998523900Заумное подтверждение не банальности расчета приоконной зоны. А то был тут один опонент, который утверждал обратное
|
|
|
|
|
25.7.2018, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602
|
Повесить радиатор, компенсирующий теплопотери всей лестницы, под первым маршем на стенку
Сообщение отредактировал Dimok911 - 25.7.2018, 14:11
|
|
|
|
|
25.7.2018, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Цитата(Dimok911 @ 25.7.2018, 14:11) Повесить радиатор, компенсирующий теплопотери всей лестницы, под первым маршем на стенку Опа опа - дай пятерочку Правильно - че его парится
|
|
|
|
|
25.7.2018, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2005
Из: Москва, М.О., Россия
Пользователь №: 1633
|
Цитата(Dimok911 @ 25.7.2018, 14:11) Повесить радиатор, компенсирующий теплопотери всей лестницы, под первым маршем на стенку А так, в общем, во всех справочниках проектировщика. Что у Староверова, что у Щекина. Только не радиатор, а многорядный конвектор. Многоэтажные так и проектируем. Если высотка, то можно после 25 этажей разместить плоский конвектор или радиатор на стене. Низ прибора - по отм. радиатора в квартире вышерасположенного этажа. Таким образом, при проходе по лестнице не будут его задевать.
|
|
|
|
|
26.7.2018, 10:34
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099
|
Цитата(Woodcuter @ 25.7.2018, 14:11) Опа опа, что нашел https://www.google.com.ua/url?sa=i&sour...532602998523900Заумное подтверждение не банальности расчета приоконной зоны. Почему по вашей ссылке скачивается какая-то программа? cgiirbis_64.exe
|
|
|
|
|
26.7.2018, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(Ashihara @ 26.7.2018, 10:34) Почему по вашей ссылке скачивается какая-то программа? cgiirbis_64.exe Поменяйте расширение на pdf
|
|
|
|
|
26.7.2018, 11:29
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.7.2018
Пользователь №: 345261
|
Цитата(Dimok911 @ 25.7.2018, 14:11) Повесить радиатор, компенсирующий теплопотери всей лестницы, под первым маршем на стенку Там остекление до пола и заказчик не хочет, чтобы было видно радиатор с улицы. Поэтому если только конвектор, но не получится ли так, что если мы внизу установим внутрипольный конвектор в верхней части этого высокого окна будет образовываться конденсат? Мой вопрос был, как вот при таком высоком остеклении корректнее поступать с отоплением. Если посмотреть в интернете проектов с большим остеклением полно, прикрепляю пару картинок. Поэтому, думал, может кто сталкивался и принимал похожие решения. Вот по этим двум картинкам приложенным, как поступить, топить фасадной системой только лишь?
3901_auto_4db517a4c221c.jpg ( 264,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
146_1.jpg ( 192,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
|
|
|
|
|
26.7.2018, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Stmkb_2013_2_17 у меня скачивается по ссылке.
В целом по высоким фасадам : Если поставленны качественные окна - стандартный дом (не бассейная зона, без системы увлажнения) - то с вероятностью 99,9% у вас нифига потеть не будет.
Если ставят говноокна или такие окна в зоне бассейна или ставите систему увлажнения - то ставьте фасадную систему прогрева.
|
|
|
|
|
26.7.2018, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Конденсат может быть на окнах только если неправильно подобран прибор либо он стоит в другом конце помещения. У меня в подъезде стоит на ЛК между первым и вторым этажом здоровенный конвектор. Так вот в 12 этаженом доме нет конденсата, почему на 4 метрах он должен быть?
|
|
|
|
|
26.7.2018, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(Composter @ 26.7.2018, 17:08) Конденсат может быть на окнах только если неправильно подобран прибор либо он стоит в другом конце помещения. У меня в подъезде стоит на ЛК между первым и вторым этажом здоровенный конвектор. Так вот в 12 этаженом доме нет конденсата, почему на 4 метрах он должен быть? Под окном, идущим от пола, здоровенный конвектор не всегда влазит... Плюс на лестничной клетке многоэтажки воздух холоднее и суше, чем в жилом доме - и при совпадении некоторых условий (низкая температура на улице, высокая влажность в помещении, низкое споротивление теплопередаче остекления) конденсат вполне возможен... Причем вероятнее всего в средней зоне окна - в верхней части под потолком воздух теплее, нижнюю часть греет прибор, а вот в середине - самое место...
|
|
|
|
|
26.7.2018, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
а откуда будет высокая влажность в помещение то зимой? помимо внутрипольников еще встречал радиаторы ,которые вытянуты по вертикали, т.е. по ширине 30 см а в высоту 1,5-2 метра
|
|
|
|
|
27.7.2018, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(Composter @ 26.7.2018, 21:16) а откуда будет высокая влажность в помещение то зимой? помимо внутрипольников еще встречал радиаторы ,которые вытянуты по вертикали, т.е. по ширине 30 см а в высоту 1,5-2 метра Это в коттедже-то? Да легко... В кухне-гостиной на плите кипит кастрюля борща с чайником, в духовке рождественская утка, в зимнем саду 15 кадок с пальмами только что политых, окна и двери практически герметичные, и вытяжка из душа ничего не дает... Вариантов много, есть даже сопловые устройства, которые дуют на стекло... А при широком окне от высокого узкого радиатора толку будет немного...
|
|
|
|
|
27.7.2018, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Цитата(lovial @ 27.7.2018, 8:16) Это в коттедже-то? Да легко... В кухне-гостиной на плите кипит кастрюля борща с чайником, в духовке рождественская утка, в зимнем саду 15 кадок с пальмами только что политых, окна и двери практически герметичные, и вытяжка из душа ничего не дает... Вариантов много, есть даже сопловые устройства, которые дуют на стекло... А при широком окне от высокого узкого радиатора толку будет немного... ++++++ 1000000 Народ вы же инженеры не мыслите однобоко и по "нормам". Не могут они описать все что нужно. И вцелом вы смелые - очень смелые люди ... считать для 12-ти этажной высотки инфильтрацию меньше 1 крата .... если делать по "нашим" нормам, там только инфильтрации на 5-7кВт .... как вы подбираете 1 прибор я не понимаю .... 12-ти этажка у нас - это Н1.
|
|
|
|
|
27.7.2018, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(lovial @ 27.7.2018, 8:16) Это в коттедже-то? Да легко... В кухне-гостиной на плите кипит кастрюля борща с чайником, в духовке рождественская утка, в зимнем саду 15 кадок с пальмами только что политых, окна и двери практически герметичные, и вытяжка из душа ничего не дает... Вариантов много, есть даже сопловые устройства, которые дуют на стекло... А при широком окне от высокого узкого радиатора толку будет немного... Ну вы ведь сами понимаете что это не происходит 24/7. От того что было увеличение влажности в течение пару часов не будет выпадать конденсат весь отопительный сезон. Зачем вообще это обсуждать. По поводу 12 этажки. Я ведь не говорил что новый дом. Лестница там Л типа
|
|
|
|
|
|