> ВПВ в помещении с электроустановками
Проектировщик12
сообщение 14.12.2018, 16:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.12.2018
Пользователь №: 352971



Добрый день, подскажите пожалуйста, где в нормах прописано, что в помещениях с электроустановками не требуется установка системы ВПВ. Имеются рабочие боксы в которых находятся установки с электрооборудованием свыше 10 кВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 17.12.2018, 9:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



вродеж нигде, требуется.
если обесточат, то чем тушить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 17.12.2018, 10:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Проектировщик12 @ 14.12.2018, 16:28) *
Добрый день, подскажите пожалуйста, где в нормах прописано, что в помещениях с электроустановками не требуется установка системы ВПВ. Имеются рабочие боксы в которых находятся установки с электрооборудованием свыше 10 кВ.

Вам технологи (электрики) должны выдать задание на пожаротушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Проектировщик12
сообщение 17.12.2018, 17:13
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.12.2018
Пользователь №: 352971



Спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.12.2018, 21:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Elenk_@
Цитата
Вам технологи (электрики) должны выдать задание на пожаротушение.

Технологи никому ничего не должны. Специалист сам должен определять необходимость организации систем пожаротушения, поскольку спрашивать будут с него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 18.12.2018, 8:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Sindarkon @ 17.12.2018, 21:15) *
Elenk_@

Технологи никому ничего не должны.

blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 18.12.2018, 12:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



А мне как-то коллеги из другого института говорили, что не делают, ссылаясь на пункт

"4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
г) в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня;"

А вы имеете в виду ручные ПК или АУП?

ПК в здании, как правило, стоят в коридорах, в само электропомещение все равно не ставим (впрочем, как и в большинство других помещений - 20 м рукава хватает из коридора).

В больших зданиях кат. Д, II, при наличии эл.помещения (несравнимо меньшей площади) тоже не ставим ПК, электрики при необходимости задают АУП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 19.12.2018, 12:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(chea @ 18.12.2018, 12:49) *
А мне как-то коллеги из другого института говорили, что не делают, ссылаясь на пункт

"4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
г) в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня;"

именно так, а вызовет ли распространение огня тушение водой определяют технологи.
Есть электропомещения (например кабельные помещения), которые тушат водой, предварительно обесточив
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения