> Объединенный хоз-противопожарный водопровод
Juven
сообщение 29.7.2008, 8:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Уважаемые спецы!
Мне на ознакомление выдали рабочий проект 3-ех этажного административно-общественного здания с подвалом. Один ввод на 100 мм. В здании на каждом этаже находится по одному санузлу и по 2 пожарных крана. Итого 8 пожарных кранов по всему зданию. Расход на пожарные нужды 1х2,6 л/сек. В принципе, необходимый напор обеспечивается городской сетью, но так как условий на подключение ни у кого нет (здание реконструируемое), то принимается минимальный фактический напор в сети 10 м. Так вот, при всех этих условиях запроектированы раздельный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Установлены 2 группы насосов. У меня вопрос - насколько это обосновано? Не правильнее ли было бы запроектировать объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод? Или существуют какие то нормативы (по Москве), которые обязывают проектировать эти системы раздельно? Проектировщики, кроме того, что "мы так везде делаем", ничего вразумительного сказать не могут.
Пожалуйста, развейте мои сомнения в этой ситуации!!!!! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 29.7.2008, 9:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Juven @ 29.7.2008, 9:59) [snapback]276436[/snapback]
В принципе, необходимый напор обеспечивается городской сетью, но так как условий на подключение ни у кого нет (здание реконструируемое), то принимается минимальный фактический напор в сети 10 м.

что значит "принимается"?, озаботьтесь все же получением ТУ на подключение
Цитата(Juven @ 29.7.2008, 9:59) [snapback]276436[/snapback]
Так вот, при всех этих условиях запроектированы раздельный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Установлены 2 группы насосов. У меня вопрос - насколько это обосновано? Не правильнее ли было бы запроектировать объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод? Или существуют какие то нормативы (по Москве), которые обязывают проектировать эти системы раздельно? Проектировщики, кроме того, что "мы так везде делаем", ничего вразумительного сказать не могут.
Пожалуйста, развейте мои сомнения в этой ситуации!!!!! helpsmilie.gif

никто раздельные сети проектировать не обязывает
лично я не вижу причин, почему не сделать объединенный хоз.-противопожарный водопровод
две группы насосов - имеют право на жизнь и при раздельной и при объединенной схеме
важно получить ТУ и узнать какой напор вам гарантирует сеть, возможно вам на хоз.питье и не нужны насосы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК-шник_*
сообщение 29.7.2008, 9:23
Сообщение #3





Guest Forum






Получите ТУ и выясните минимальный гарантированный напор на врезке. А по поводу схемы: я бы объединил, хотя надо видеть проект, может есть какие-нибудь нюансы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 29.7.2008, 9:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(sonsumerek @ 29.7.2008, 10:18) [snapback]276444[/snapback]
озаботьтесь все же получением ТУ на подключение

Спасибо за мнение!
Озаботиться получением ТУ, в данном случае, не моя компетенция.
Я исхожу из того, что фактический напор в сети 10 м.
В действительности, весь напор, в том числе и для пожарных кранов, будет обеспечиваться городской сетью.
А насосы устанавливаются на тот случай, если вдруг в городской сети будет падение давления.
В данном случае, считаю установку двух насосных групп и разделения хозяйственного и противопожарного водопроводов необоснованной.
Вы подтверждаете это, спасибо! rolleyes.gif

Цитата(ВК-шник @ 29.7.2008, 10:23) [snapback]276446[/snapback]
Получите ТУ и выясните минимальный гарантированный напор на врезке. А по поводу схемы: я бы объединил, хотя надо видеть проект, может есть какие-нибудь нюансы

В том то и дело, что я не вижу никаких нюансов!
Их нет. Минимальный гарантированный напор на врезке будет 20-30 м (Москва). Единственный нюанс - как бы не пришлось предусмотреть регулятор давления, а не насосную группу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 29.7.2008, 9:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Juven @ 29.7.2008, 10:24) [snapback]276447[/snapback]
В данном случае, считаю установку двух насосных групп и разделения хозяйственного и противопожарного водопроводов необоснованной.
Вы подтверждаете это, спасибо! rolleyes.gif

а покажите мне, в каком месте я это подтвержаю?
учтите, что проект видите только вы, вы же знаете все исходные данные... лично я поставила бы все группы насосов, если бы была такая возможность (место под насосную, в частности) и необходимость (не всегда возможно подобрать насосы таким образом, что бы один насос обслуживал и хоз.питье и пожар - чаще всего расходы не сопоставимы, поэтому я разделяю, но это, конечно, не аксиома, и в каждом отдельном случае надо смотреть исходники... и потом - на хоз.питье уместны насосы с частотником, а на пожаре - частотник является не нужным усложнением конструкции насоса, который изначально должен работать по типу "сам погибай, а товарищей выручай")
просто я сомневаюсь, что в Москве нет гарантированного напора на питье 3-х этажного здания - если есть бумажка, где прописано, что напор гарантирован и удовлетворяет вашим требованиям, то и насосы на питье излишество...
а без ТУ - кто ж вас все это художество согласует?, тот же водоканал завернет, и будет прав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 29.7.2008, 9:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(sonsumerek @ 29.7.2008, 10:34) [snapback]276454[/snapback]
а покажите мне, в каком месте я это подтвержаю?
учтите, что проект видите только вы, вы же знаете все исходные данные... лично я поставила бы все группы насосов, если бы была такая возможность (место под насосную, в частности) и необходимость (не всегда возможно подобрать насосы таким образом, что бы один насос обслуживал и хоз.питье и пожар - чаще всего расходы не сопоставимы, поэтому я разделяю, но это, конечно, не аксиома, и в каждом отдельном случае надо смотреть исходники... и потом - на хоз.питье уместны насосы с частотником

Ну, хотя бы норм, обязывающих разделять без соответствующих показаний нет rolleyes.gif
Расходы по проекту такие: 2 куб. м/час на хоз питье и 9,4 куб.м/час на пожар. Сопоставимы?

Так дело в том, что все уже согласовано и подписано. Мне предстоит проектировать аналогичный объект. И вот мне не хочется тупо перерисовывать то, что вызывает у меня сомнение ph34r.gif
Да, для своего проекта я буду требовать ТУ. rolleyes.gif
А вот про частотники инфа интересная - спасибо! Буду учитывать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 29.7.2008, 12:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



Можете дать совет по похожей ситуации. Заказчик хочет объеденить хоз. питье и пожаротушение и поставить одну насосную установку, это можно делать. Нашел в СНиПе :2. "Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лизок
сообщение 29.7.2008, 13:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.2.2008
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 15092



Как понятно из вопроса, задающего интересует вопрос можно-ли уставить одину насосную установку на хоз.бытовые нужды и противопож-е. В общем как делают у нас в проектном6 1) подбирают насосную установку по противопожарным данным, и если расход у низкорасположенного прибора (СНиП) не привышает 45м.вод.ст. , то насосная установка вполне подходит, а у водоразборных приборов, можно расчитать и поставить диафрагмы-снижающие избыточный напор. 2) Подобрать насосную установку по пораметрам на хоз.питьевые нужды и добавить дополнительно небольшой насосик который будет докачивать воду на противопожарные нужды в случае пожара (в wilo? данный насос называется ПИЛОТ).

Сообщение отредактировал Лизок - 29.7.2008, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 29.7.2008, 13:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 14:00) [snapback]276573[/snapback]
и если расход у низкорасположенного прибора (СНиП) не привышает 45м.вод.ст. , .........Подобрать насосную установку по пораметрам на хоз.питьевые нужды и добавить дополнительно небольшой насосик который будет докачивать воду на противопожарные нужды в случае пожара (в wilo? данный насос называется ПИЛОТ).

Простите, не понятно, как расход может "не превышать 45 м.вод.ст."?

А нет ли схемы обвязки насосной установки по параметрам хоз-питья с добавленым небольшим насосиком? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лизок
сообщение 29.7.2008, 13:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.2.2008
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 15092



При расчете насосной установки, максимально допустимый напор у низкорасположенного прибора не должен привышать 45 метров. А объвязка такой насосной есть разумеется. Хочешь?

Поиск займет время, но не более 30мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 29.7.2008, 13:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 14:21) [snapback]276591[/snapback]
При расчете насосной установки, максимально допустимый напор у низкорасположенного прибора не должен привышать 45 метров. А объвязка такой насосной есть разумеется. Хочешь?

так напор, а не расход rolleyes.gif
очень хочу! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лизок
сообщение 29.7.2008, 13:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.2.2008
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 15092



В данном файле насосная установка идет к раздельной сети и подобрана на противопожарные нужды, но это ничего не меняет судь остается той-же. Данная насосная установка может так-же работать и в объединеной хоз.питьевой-противопопж. системе. А ещё лучше попробуйте проконсультироваться у диллев по насосам, они все знают, как и куда его ставить.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Объвязка_насосной_установки.dwg ( 270,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 724
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 29.7.2008, 14:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 14:56) [snapback]276617[/snapback]
В данном файле насосная установка идет к раздельной сети и подобрана на противопожарные нужды

Не понял, если эта схема для раздельной системы, то не проще ли было подобрать насосы сразу на необходимый пожарный напор и расход? Зачем ставить дополнительный насос???? dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.7.2008, 14:09
Сообщение #14


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 12:56) [snapback]276617[/snapback]
ещё лучше попробуйте проконсультироваться у диллев по насосам, они все знают, как и куда его ставить.
clap.gif
и проектировщики нафиг не нужны wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 29.7.2008, 14:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



Процедуру подбора насосов я знаю, меня интерисует только можно ли установить одну установку (исходя из пункта СНиП-можно), и количество насосов при такой схеме. Достаточно 3-х насосов? А точнее одного резервного на хоз. насос и пожарный. И установка, из написаного, должна быть противорожарная без частотника, и регулирование расхода при хоз. водоснабжении будет осуществлятся при помощи гидропневматического бака. Я правильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.7.2008, 14:12
Сообщение #16


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Juven @ 29.7.2008, 13:04) [snapback]276625[/snapback]
Зачем ставить дополнительный насос???? dry.gif
диллеры так сказали... smile.gif


Цитата(lordkoly @ 29.7.2008, 13:09) [snapback]276631[/snapback]
И установка, из написаного, должна быть противорожарная без частотника,
Насос, а не установка - не путайте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лизок
сообщение 29.7.2008, 14:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.2.2008
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 15092



Цитата(Vict @ 29.7.2008, 17:09) [snapback]276630[/snapback]
clap.gif
и проектировщики нафиг не нужны wink.gif

А рисовать кто будет??? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 29.7.2008, 14:15
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(lordkoly @ 29.7.2008, 15:09) [snapback]276631[/snapback]
Я правильно понимаю?

Мне вот тоже интересно rolleyes.gif
Ау, кто нить опытный расскажет? wub.gif

Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 15:13) [snapback]276638[/snapback]
А рисовать кто будет??? biggrin.gif

Рисуют художники! sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лизок
сообщение 29.7.2008, 14:19
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.2.2008
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 15092



Про дополнительный насос: предположим такой вариант, что расчитан насос на пожар 2струи - 5,2л/с, и напор 50м.вод.ст., а сдесь случилось так что надо подключить ещё 1 или более струй, плюс к этим двум которые уже работают, на тушение разгоревшегося пожара (на практике), от сюда падает напор, и соответственно расход, и тогда подклюбчается дополнительный насос, который выравнивает давление в сети. Может для этого он и нужен??? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.7.2008, 14:21
Сообщение #20


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Juven @ 29.7.2008, 13:15) [snapback]276641[/snapback]
Ау, кто нить опытный расскажет? wub.gif

lordkoly может... smile.gif
Цитата(lordkoly @ 29.7.2008, 13:09) [snapback]276631[/snapback]
Процедуру подбора насосов я знаю,

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лизок
сообщение 29.7.2008, 14:21
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.2.2008
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 15092



Рисуют художники! sport_boxing.gif
[/quote]
Обычно чертят рукой, с карандашом и линейкой, а в автокаде рисуют bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.7.2008, 14:24
Сообщение #22


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 13:19) [snapback]276643[/snapback]
а сдесь случилось так что надо подключить ещё 1
Лизок, понимайте, разница между "сдесь случилось" проектированием и расчетов - очень огромная!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 29.7.2008, 14:27
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 15:19) [snapback]276643[/snapback]
а сдесь случилось так что надо подключить ещё 1 или более струй, плюс к этим двум которые уже работают, на тушение разгоревшегося пожара (на практике),

А не лучше ли и правильнее было бы сразу принять необходимое число струй и подобрать насосную установку, чем городить огород? unsure.gif


Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 15:21) [snapback]276646[/snapback]
Рисуют художники! sport_boxing.gif

Обычно чертят рукой, с карандашом и линейкой, а в автокаде рисуют bleh.gif

Ну, я ещё понимаю, рисуют эскизы.... rolleyes.gif
Но по чертежам нарисованным, даже в автокаде, я бы строить не стал!
Как то всё...приблизительно очень....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лизок
сообщение 29.7.2008, 14:30
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.2.2008
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 15092



В общем Juven "думайте сами, решайте сами иметь или не иметь.." biggrin.gif . Сдесь всё ясно, вам надо подбирать одну насосную установку расчитанную на противопожарный расход и напор, и система ваша будет работать и для хоз.питьевого водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 29.7.2008, 14:34
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 15:30) [snapback]276658[/snapback]
В общем Juven "думайте сами, решайте сами иметь или не иметь.." biggrin.gif . Сдесь всё ясно,

Здесь то я решение приму, спасибо за помощь.
В ходе дискуссии выявились интересные моменты, на которые мне, при принятии решения, надо будет обратить внимание. Но пилоты тут са-а-а-а-авсем не при чем rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 29.7.2008, 14:52
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Juven @ 29.7.2008, 11:59) [snapback]276436[/snapback]
Не правильнее ли было бы запроектировать объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод?


Правильнее запроектировать объединенный водопровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 29.7.2008, 14:56
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Михаил I @ 29.7.2008, 15:52) [snapback]276681[/snapback]
Правильнее запроектировать объединенный водопровод.

Пару аргументов для подкрепления точки зрения, плиз! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 29.7.2008, 14:57
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Напор в объединенной схеме менее 45м. Делаем все вместе, чтобы экономить деньги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 29.7.2008, 14:59
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Михаил I
Спасибо! Принимается! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 29.7.2008, 15:01
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



может...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 0:06