Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Инженерные системы Чистых Помещений _ адиабатный увлажнитель в ЧПЗ

Автор: vlad799 18.2.2016, 23:31

Здравствуйте.

В памяти мелькает воспоминание, что где то запрет на использование оросительных камер для увлажнения чистых помещений (склад лекарств). Только пароувлажнение.

Перерыл нормативы - не нашел. Может я зря паникую???))


Автор: MMM 24.2.2016, 22:32

Не зря. Адиабата это всегда негигиенично, влажно. Плесень, микробы и прочую муть развести очень легко. А вытравить потом очень сложно. И не факт что удастся.
Поэтому только чистый пар

Автор: vlad799 25.2.2016, 21:22

Ну интуиция это хорошо, но норматив все таки лучше)))) а что не запрещено то разрешено, и сравнивая эл.нагрузку на увлажнение, убедить зака в применении пароувлажнителя практически не реально......

Автор: MMM 27.2.2016, 14:33

А что есть норматив, о том что нельзя разливать бензин в деревянном доме и поджигать его, что бы погреться? Это тоже гораздо дешевле, чем систему отопления делать.
Читайте нормативку по пунктам. Прямого заперта не найдете, но есть много косвенных указаний на качество воздуха подаваемого в чистое помещение и нормы про воздух в самом помещении и его контроле

Автор: coverart 27.2.2016, 20:24

А если применить много много ультрафиолета. Как думаете???
PS Давно вопрос интересует по адиабатному, да все объекта не попадалось поэкспериментировать.

Автор: coverart 27.2.2016, 20:50

Давно вопрос интересует по адиабатному, да все объекта не попадалось поэкспериментировать. Корячился один объект на наших уральских северах. Там система вентиляции была спроектирована и построена немцами(я так думаю), двигатель вентилятора был немецкий аж 1909 года. Дык увлажнитель/охладитель представлял из себя две сетки из нержи между которыми была набита стружка тоже из нержи. А ороситель представлял из себя несколько паралельных труб с дырочками, которыми орошалаль вся эта конструкция. Подача воды из ХВС, регулировалась крантиком. Так вот было. Но не срослось.

Автор: MMM 1.3.2016, 12:40

Цитата(coverart @ 27.2.2016, 20:24) *
А если применить много много ультрафиолета. Как думаете???

А вот стоит ли создавать проблему, что бы потом ее героически решать??!! И не факт что удастся ее решить на 100% в итоге.
На бумаге может все и гладко будет, но практика вещь капризная и не факт, что ваши теоретические решения сработают практически

Автор: Vik 10.3.2016, 15:20

В СНиПе "Учреждения здравоохранения" прописано, что в помещениях с нормированной относительной влажностью воздуха, увлажнение осуществляется парогенерационными установками.

Автор: Vano 11.3.2016, 19:04

в СП новом?

Автор: ashikhmin 20.7.2016, 14:46

СП 158.13330.2014

7.2.3.18 Относительная влажность воздуха в зимнее время в палатах, не указанных в 7.2.3.17, принимается в пределах 40%-60%. Для остальных помещений медицинских организаций относительную влажность воздуха следует принимать по ГОСТ 30494, СанПиН 2.2.4.548.

Во избежание роста микрофлоры в приточном воздухе в холодный период года, увлажнение воздуха следует осуществлять паром, приготовленным в электрических парогенераторах из воды питьевого качества.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)