Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ Дополнительный циркуляционные насосы для тепловой завесы

Автор: UNikilai 19.4.2019, 15:22

Приветствую. На мойке будут завесы 12 шт. по 1,5 м( ворота 4 шт). Завесы тепломашевские из нержавейки, теплопотребление при минимальном расходе воздуха и графике 95/70 20 кВт, макс - 37 кВт. Ворота , думаю, будут открываться раз в 5-10 минут, гонять из-за этого кучу воды (примерно 360 кВт), мне бы не хотелось, если упираться в скорость 0,7 м/с или линейные потери давления 200 Па/м, то получается диаметр ПП трубы равный 90 мм..не круто, а на этой ветке висит еще пара потребителей, поэтому с успехом перескачу на 110-125 мм, а контур там относительно длинный, порядка 120 м в одну сторону., но ведь завесы работают непостоянно, а во вне рабочее время и вовсе стоят.

Я скорее всего просто чего-то не знаю, но как это проектируют нормальные люди? Может есть какой-нибудь коэффициент неоднородности работы завес, может можно использовать циркуляционные насос в смес узлах, дабы на время поднять расход теплоносителя через теплообменник или что-нибудь в этом роде

Автор: Fayst 3.5.2019, 11:42

Приветствую. Тут важно понять, насколько велика вероятность одновременного открытия. Если это логистический центр, то вероятность высокая, и гидравлику считать на все 360кВт, особо выходов не вижу. По поводу смесительных узлов - поставить на каждую воротину по насосу с обр.клапаном идея не самая плохая, особенно если включение тройки завес спаралелить с включением насоса на эти три завесы (концевые выключатели на ворота в помощь), то можно получить экономию в потребляемой электроэнергии, но при этом надо посмотреть остывание воды (циркуляцию простенькую как вариант, ибо если вода остынет, то 120 метров прогонять ... там и машина проедет, и ворота закроются, а завеса все это время дует холодным воздухом, на ночь циркуляцию вырубать есстесна (таймеры-шмаймеры, еще термостат мона, шоб зазря не гонял уже горячую воду). Если мойка, то можно и на три воротины посчитать, хотя на мойках этих вообще бардак, у них и вентиляция и завесы и отопление, но по факту они кроме отопления регистрами не включают ничего, вечно вода, пар, и как итог текучка персонала, но то другая история.
Надеюсь, помог как смог, а не запутал и не наврал)

Автор: BIONDER 6.5.2019, 9:12

На этот вопрос никто не ответит, это вопрос технолога. Типовые узлы обвязки есть у производителей. Насосов я там не видел, клапан на минимальный проток.