Включаю ПЧ -- давление падает |
|
|
|
27.6.2020, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
Эффект, кот. я не понимаю как объяснить. Стоит MBS1700 на трубе подачи прямо на выходе из скважины. Подключен экранированным 0.5 кабелем, экран заземлен в шкафу, длина неск. метров. Делаю прямой пуск насоса -- показатель давления растет, немного, но растет. Труба скорее всего 63, в обвязке в кессоне 100-ка или около, насос небольшой и не переразмерен, недалеко башня. Поэтому понятно почему не сильно повышается значение. Но если я включаю через ЧП, то давление так-же незначительно ПАДАЕТ. Башня качается, все ОК, крутится в ту сторону, ток соотвествует. Но давление меньше.
Другая установка. Качают два насоса в подземную емкость на пригорке, наливом сверху. Датчик стоит уже в деревенской магистрали за 30-40 метров от шкафа. То-же самое, при пуске ПЧ с датчиком давление падает.
Падает на 0,13-0,18 бар (средние от трех показаний, кот. чуть плавают).
Во всех случаях датчики подключены через дроссельную шайбу (5 коп. монета с мелким отверстием), но это вряд-ли может влиять.
|
|
|
|
|
27.6.2020, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(lazybird @ 27.6.2020, 7:50) Эффект, кот. я не понимаю как объяснить. Стоит MBS1700 на трубе подачи прямо на выходе из скважины. Подключен экранированным 0.5 кабелем, экран заземлен в шкафу, длина неск. метров. Делаю прямой пуск насоса -- показатель давления растет, немного, но растет. Труба скорее всего 63, в обвязке в кессоне 100-ка или около, насос небольшой и не переразмерен, недалеко башня. Поэтому понятно почему не сильно повышается значение. Но если я включаю через ЧП, то давление так-же незначительно ПАДАЕТ. Башня качается, все ОК, крутится в ту сторону, ток соотвествует. Но давление меньше.
Другая установка. Качают два насоса в подземную емкость на пригорке, наливом сверху. Датчик стоит уже в деревенской магистрали за 30-40 метров от шкафа. То-же самое, при пуске ПЧ с датчиком давление падает.
Падает на 0,13-0,18 бар (средние от трех показаний, кот. чуть плавают).
Во всех случаях датчики подключены через дроссельную шайбу (5 коп. монета с мелким отверстием), но это вряд-ли может влиять. Может, в другую сторону крутит? Фазы АВС отмечали? Что за частотники?
|
|
|
|
|
27.6.2020, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
|
Насос качает в башню (или резервуар) на свободный слив. А зачем вам высокое давление? С чем смысл установки ЧП на насос, стабилизации давления в подающем трубопроводе, если он качает на свободный слив в резервуар? Убрать излишек давления насоса не дросселированием задвижкой с потерей энергии, а снижением оборотов двигателя, снижением потребляемой мощности и энергии.
Задание давления на ЧП ниже, чем давление в трубе при прямом пуске.
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
27.6.2020, 15:48
|
Guest Forum
|
Помеха на датчик, если электронный. Гидравлическую схемку нарисуйте, чтобы все одинаково понимали о чем речь.
Сообщение отредактировал Runner B - 27.6.2020, 15:54
|
|
|
|
|
29.6.2020, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
В случае со свободным изливом датчик стоит на не трубе подачи, а в сети.
Направление вращения проверял, тут явно не гидравлика. Просто что интересно -- в обоих случаях показания уменьшаются. Это наводится на датчик и он врет или на приемник? Частотники -- 102 данфосы. Датчики Данфосы 1700.
Мне просто интересно -- может обычное дело?
|
|
|
|
|
29.6.2020, 20:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(lazybird @ 27.6.2020, 7:50) при пуске ПЧ с датчиком давление падает. Частота напряжения на выходе ПЧ меньше 50 герц?
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
29.6.2020, 22:32
|
Guest Forum
|
Цитата(lazybird @ 27.6.2020, 7:50) Эффект, кот. я не понимаю как объяснить. Стоит MBS1700 на трубе подачи прямо на выходе из скважины. Подключен экранированным 0.5 кабелем, экран заземлен в шкафу, длина неск. метров. Делаю прямой пуск насоса -- показатель давления растет, немного, но растет. Труба скорее всего 63, в обвязке в кессоне 100-ка или около, насос небольшой и не переразмерен, недалеко башня. Поэтому понятно почему не сильно повышается значение. Но если я включаю через ЧП, то давление так-же незначительно ПАДАЕТ. 1. Напорная характеристика насоса при работе от сети и при работе от ПЧ отличаются 2. Частотный преобразователь имеет КПД меньше 1. 3. Действующее напряжение на выходе ПЧ может отличаться от действующего сетевого при равной частоте.
|
|
|
|
|
30.6.2020, 7:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
Цитата(wild @ 29.6.2020, 22:32) 1. Напорная характеристика насоса при работе от сети и при работе от ПЧ отличаются 2. Частотный преобразователь имеет КПД меньше 1. 3. Действующее напряжение на выходе ПЧ может отличаться от действующего сетевого при равной частоте. Как может отличаться расходно-напорная х-ка, если частота вращения одинакова? Нет, не отличается. Да и дело не в этом, дело в том, что показания датчика как только включается насос и появляется давление -- падают. > Частота напряжения на выходе ПЧ меньше 50 герц? Да, при старте 44. Но это как может влиять?
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
30.6.2020, 9:46
|
Guest Forum
|
Это не частота вращения ротора насоса. Это частота вращения поля. Обороты ротора ниже за счет скольжения. Касательно наводки - кабель насоса и кабель датчика вместе проложены ? Это не частота вращения ротора насоса. Это частота вращения поля. Обороты ротора ниже за счет скольжения. Касательно наводки - кабель насоса и кабель датчика вместе проложены ? Можно в принципе дроссель организовать в цепи датчика, как в компьютерных шнурах.
Сообщение отредактировал Runner B - 30.6.2020, 9:47
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
30.6.2020, 10:08
|
Guest Forum
|
Цитата(lazybird @ 30.6.2020, 8:19) Как может отличаться расходно-напорная х-ка, если частота вращения одинакова? Нет, не отличается. Да и дело не в этом, дело в том ... Двигатель асинхронный? Частота вращения магнитного поля статора может и одинаковая, а реальная частота двигателя может быть на 2-6% меньше. При длинных кабелях и того хуже.
|
|
|
|
|
30.6.2020, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
Не-не, погодите. При работе от сети на 50Гц и от ПЧ на 50Гц скорость вращения будет одинаковой.
А кабель к датчику в экране, не помогает, значит, или не хватает?
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
30.6.2020, 10:45
|
Guest Forum
|
Цитата(lazybird @ 30.6.2020, 11:21) Не-не, погодите. При работе от сети на 50Гц и от ПЧ на 50Гц скорость вращения будет одинаковой.
А кабель к датчику в экране, не помогает, значит, или не хватает? У Вас ротор двигателя оснащен энкодером? Почему Вы утверждаете что скорость вращения будет одинаковой?
|
|
|
|
|
30.6.2020, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
> Почему Вы утверждаете что скорость вращения будет одинаковой?
Потому что иначе частотник заругается (на момент?), нет? Иначе какой смысл?
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
30.6.2020, 11:26
|
Guest Forum
|
Сегодня 1 апреля? ИССЛЕДОВАНИЕ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ И ФАЗНЫМ РОТОРОМСкорость n2, с которой вращается ротор, должна непременно отличаться от скорости вращающегося магнитного поля n1, так как при n2=n1 ротор непод- вижен относительно поля статора, ЭДС в обмотке ротора и ток равны нулю и отсутствует электромагнитный момент. Относительная скорость вращения поля равна разности скоростей вращения поля n1 и ротора n2, т.е. n1-n2 оборотов в ми- нуту. Отношение ее к скорости поля n −n S= 1 2 (2) n1 или в процентах n −n S = 1 2 ⋅ 100% (3) n1 называется скольжением асинхронного двигателя и является одной из наиболее важных величин, определяющих его работу.
|
|
|
|
|
30.6.2020, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
Цитата(wild @ 30.6.2020, 11:26) называется скольжением асинхронного двигателя и является одной из наиболее Что при работе от сети 50Гц, что от ПЧ на 50Гц скольжение будет одинаковым?
|
|
|
|
|
30.6.2020, 19:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(lazybird @ 30.6.2020, 7:19) при старте 44. Цитата(lazybird @ 30.6.2020, 19:01) от ПЧ на 50Гц Так какая же частота напряжения на выходе ПЧ во время пониженного давления?
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
30.6.2020, 19:28
|
Guest Forum
|
Цитата(lazybird @ 30.6.2020, 10:21) Не-не, погодите. При работе от сети на 50Гц и от ПЧ на 50Гц скорость вращения будет одинаковой.
А кабель к датчику в экране, не помогает, значит, или не хватает? В экране это от электрической составляющей поля. От магнитной составляющей должен быть в стальной трубе. Я бы поставил дроссель, хуже не будет, стоит недорого.
Сообщение отредактировал Runner B - 30.6.2020, 19:29
|
|
|
|
|
1.7.2020, 6:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
Цитата(tiptop @ 30.6.2020, 19:09) Так какая же частота напряжения на выходе ПЧ во время пониженного давления? При любой от 44 до 50 (он разгоняется до макс.) показания датчика падают. Это точно не от скорости вращения -- никак не может упасть реальное давление при работающем насосе. Цитата(Runner B @ 30.6.2020, 19:28) В экране это от электрической составляющей поля. От магнитной составляющей должен быть в стальной трубе. Я бы поставил дроссель, хуже не будет, стоит недорого. А-а. Я понял. Дроссель (ферритовое кольцо?) одевается сверху на экран или без экрана?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)