Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Включаю ПЧ -- давление падает
lazybird
сообщение 27.6.2020, 7:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Эффект, кот. я не понимаю как объяснить. Стоит MBS1700 на трубе подачи прямо на выходе из скважины. Подключен экранированным 0.5 кабелем, экран заземлен в шкафу, длина неск. метров. Делаю прямой пуск насоса -- показатель давления растет, немного, но растет. Труба скорее всего 63, в обвязке в кессоне 100-ка или около, насос небольшой и не переразмерен, недалеко башня. Поэтому понятно почему не сильно повышается значение. Но если я включаю через ЧП, то давление так-же незначительно ПАДАЕТ. Башня качается, все ОК, крутится в ту сторону, ток соотвествует. Но давление меньше.

Другая установка. Качают два насоса в подземную емкость на пригорке, наливом сверху. Датчик стоит уже в деревенской магистрали за 30-40 метров от шкафа. То-же самое, при пуске ПЧ с датчиком давление падает.

Падает на 0,13-0,18 бар (средние от трех показаний, кот. чуть плавают).

Во всех случаях датчики подключены через дроссельную шайбу (5 коп. монета с мелким отверстием), но это вряд-ли может влиять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 27.6.2020, 12:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(lazybird @ 27.6.2020, 7:50) *
Эффект, кот. я не понимаю как объяснить. Стоит MBS1700 на трубе подачи прямо на выходе из скважины. Подключен экранированным 0.5 кабелем, экран заземлен в шкафу, длина неск. метров. Делаю прямой пуск насоса -- показатель давления растет, немного, но растет. Труба скорее всего 63, в обвязке в кессоне 100-ка или около, насос небольшой и не переразмерен, недалеко башня. Поэтому понятно почему не сильно повышается значение. Но если я включаю через ЧП, то давление так-же незначительно ПАДАЕТ. Башня качается, все ОК, крутится в ту сторону, ток соотвествует. Но давление меньше.

Другая установка. Качают два насоса в подземную емкость на пригорке, наливом сверху. Датчик стоит уже в деревенской магистрали за 30-40 метров от шкафа. То-же самое, при пуске ПЧ с датчиком давление падает.

Падает на 0,13-0,18 бар (средние от трех показаний, кот. чуть плавают).

Во всех случаях датчики подключены через дроссельную шайбу (5 коп. монета с мелким отверстием), но это вряд-ли может влиять.

Может, в другую сторону крутит? Фазы АВС отмечали? Что за частотники?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 27.6.2020, 15:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Насос качает в башню (или резервуар) на свободный слив. А зачем вам высокое давление? С чем смысл установки ЧП на насос, стабилизации давления в подающем трубопроводе, если он качает на свободный слив в резервуар? Убрать излишек давления насоса не дросселированием задвижкой с потерей энергии, а снижением оборотов двигателя, снижением потребляемой мощности и энергии.

Задание давления на ЧП ниже, чем давление в трубе при прямом пуске.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 27.6.2020, 15:48
Сообщение #4





Guest Forum






Помеха на датчик, если электронный.
Гидравлическую схемку нарисуйте, чтобы все одинаково понимали о чем речь.

Сообщение отредактировал Runner B - 27.6.2020, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 29.6.2020, 18:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



В случае со свободным изливом датчик стоит на не трубе подачи, а в сети.

Направление вращения проверял, тут явно не гидравлика. Просто что интересно -- в обоих случаях показания уменьшаются. Это наводится на датчик и он врет или на приемник? Частотники -- 102 данфосы. Датчики Данфосы 1700.

Мне просто интересно -- может обычное дело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.6.2020, 20:30
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(lazybird @ 27.6.2020, 7:50) *
при пуске ПЧ с датчиком давление падает.

Частота напряжения на выходе ПЧ меньше 50 герц?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 29.6.2020, 22:32
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(lazybird @ 27.6.2020, 7:50) *
Эффект, кот. я не понимаю как объяснить. Стоит MBS1700 на трубе подачи прямо на выходе из скважины. Подключен экранированным 0.5 кабелем, экран заземлен в шкафу, длина неск. метров. Делаю прямой пуск насоса -- показатель давления растет, немного, но растет. Труба скорее всего 63, в обвязке в кессоне 100-ка или около, насос небольшой и не переразмерен, недалеко башня. Поэтому понятно почему не сильно повышается значение. Но если я включаю через ЧП, то давление так-же незначительно ПАДАЕТ.


1. Напорная характеристика насоса при работе от сети и при работе от ПЧ отличаются
2. Частотный преобразователь имеет КПД меньше 1.
3. Действующее напряжение на выходе ПЧ может отличаться от действующего сетевого при равной частоте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 30.6.2020, 7:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Цитата(wild @ 29.6.2020, 22:32) *
1. Напорная характеристика насоса при работе от сети и при работе от ПЧ отличаются
2. Частотный преобразователь имеет КПД меньше 1.
3. Действующее напряжение на выходе ПЧ может отличаться от действующего сетевого при равной частоте.


Как может отличаться расходно-напорная х-ка, если частота вращения одинакова? Нет, не отличается. Да и дело не в этом, дело в том, что показания датчика как только включается насос и появляется давление -- падают.

> Частота напряжения на выходе ПЧ меньше 50 герц?

Да, при старте 44. Но это как может влиять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 30.6.2020, 9:46
Сообщение #9





Guest Forum






Это не частота вращения ротора насоса. Это частота вращения поля. Обороты ротора ниже за счет скольжения.
Касательно наводки - кабель насоса и кабель датчика вместе проложены ?

Это не частота вращения ротора насоса. Это частота вращения поля. Обороты ротора ниже за счет скольжения.
Касательно наводки - кабель насоса и кабель датчика вместе проложены ?
Можно в принципе дроссель организовать в цепи датчика, как в компьютерных шнурах.


Сообщение отредактировал Runner B - 30.6.2020, 9:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 30.6.2020, 10:08
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(lazybird @ 30.6.2020, 8:19) *
Как может отличаться расходно-напорная х-ка, если частота вращения одинакова? Нет, не отличается. Да и дело не в этом, дело в том ...


Двигатель асинхронный? Частота вращения магнитного поля статора может и одинаковая, а реальная частота двигателя может быть на 2-6% меньше. При длинных кабелях и того хуже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 30.6.2020, 10:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Не-не, погодите. При работе от сети на 50Гц и от ПЧ на 50Гц скорость вращения будет одинаковой.

А кабель к датчику в экране, не помогает, значит, или не хватает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 30.6.2020, 10:45
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(lazybird @ 30.6.2020, 11:21) *
Не-не, погодите. При работе от сети на 50Гц и от ПЧ на 50Гц скорость вращения будет одинаковой.

А кабель к датчику в экране, не помогает, значит, или не хватает?


У Вас ротор двигателя оснащен энкодером? Почему Вы утверждаете что скорость вращения будет одинаковой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 30.6.2020, 11:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



> Почему Вы утверждаете что скорость вращения будет одинаковой?

Потому что иначе частотник заругается (на момент?), нет? Иначе какой смысл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 30.6.2020, 11:26
Сообщение #14





Guest Forum






Сегодня 1 апреля?

ИССЛЕДОВАНИЕ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ И ФАЗНЫМ РОТОРОМ

Скорость n2, с которой вращается ротор, должна непременно отличаться
от скорости вращающегося магнитного поля n1, так как при n2=n1 ротор непод-
вижен относительно поля статора, ЭДС в обмотке ротора и ток равны нулю и
отсутствует электромагнитный момент. Относительная скорость вращения поля
равна разности скоростей вращения поля n1 и ротора n2, т.е. n1-n2 оборотов в ми-
нуту. Отношение ее к скорости поля
n −n
S= 1 2 (2)
n1

или в процентах
n −n
S = 1 2 ⋅ 100% (3)
n1

называется скольжением асинхронного двигателя и является одной из наиболее
важных величин, определяющих его работу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 30.6.2020, 19:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Цитата(wild @ 30.6.2020, 11:26) *
называется скольжением асинхронного двигателя и является одной из наиболее

Что при работе от сети 50Гц, что от ПЧ на 50Гц скольжение будет одинаковым?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.6.2020, 19:09
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(lazybird @ 30.6.2020, 7:19) *
при старте 44.

Цитата(lazybird @ 30.6.2020, 19:01) *
от ПЧ на 50Гц

Так какая же частота напряжения на выходе ПЧ во время пониженного давления? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 30.6.2020, 19:28
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(lazybird @ 30.6.2020, 10:21) *
Не-не, погодите. При работе от сети на 50Гц и от ПЧ на 50Гц скорость вращения будет одинаковой.

А кабель к датчику в экране, не помогает, значит, или не хватает?

В экране это от электрической составляющей поля. От магнитной составляющей должен быть в стальной трубе.
Я бы поставил дроссель, хуже не будет, стоит недорого.

Сообщение отредактировал Runner B - 30.6.2020, 19:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 1.7.2020, 6:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Цитата(tiptop @ 30.6.2020, 19:09) *
Так какая же частота напряжения на выходе ПЧ во время пониженного давления? unsure.gif

При любой от 44 до 50 (он разгоняется до макс.) показания датчика падают. Это точно не от скорости вращения -- никак не может упасть реальное давление при работающем насосе.

Цитата(Runner B @ 30.6.2020, 19:28) *
В экране это от электрической составляющей поля. От магнитной составляющей должен быть в стальной трубе.
Я бы поставил дроссель, хуже не будет, стоит недорого.


А-а. Я понял.

Дроссель (ферритовое кольцо?) одевается сверху на экран или без экрана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения