> Пркладка транзитных труб по подвалу, крепление неподвижных опор по подвалу
Гость_Sveta V_*
сообщение 8.3.2010, 22:00
Сообщение #1





Guest Forum






Поделитесь, пожалуйста опытом прокладки труб транзитом по подвалу жилого дома. Трубы проходят через проемы на высоте 1,8м от пола. Температура 120-70 теплоносителя. Крепление-жесткие подвески к потолку.Компенсация тепловых удлинений за счет углов поворота.Плечи у поворотов небольшие.Где крепить и как неподвижные опоры .Снип не допускает крепление к строительным конструкциям. Какие неподвижки применить? Диаметр 108
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor
сообщение 11.3.2010, 9:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9721



Существуют отдельно стоящие неподвижные опоры. Неподвижная опора изготавливается из швеллеров. Конструкцию упоров и косынок возьмите из серии (5.903-13. Выпуск 7-95 - Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей. Выпуск 7-95. Опоры трубопроводов неподвижные). Размер швеллеров и крепление к фундаменту в подвале пусть рассчитают конструктора, по заданному усилию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 12.3.2010, 20:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Согласно СНиП 2.04.07-86* п. 13.8. Прокладка транзитных тепловых сетей под жилыми, общественными и производственными зданиями, а также по стенам зданий, фермам, колоннам и т.п. не допускается. Что-то поменялось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 12.3.2010, 20:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(испытатель @ 12.3.2010, 20:26) *
Согласно СНиП 2.04.07-86* п. 13.8. Прокладка транзитных тепловых сетей под жилыми, общественными и производственными зданиями, а также по стенам зданий, фермам, колоннам и т.п. не допускается. Что-то поменялось?

Как бы вам сказать... Да, изменилось, например: снип 2.04.07-86 уже вторую пятилетку, как не действует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 13.3.2010, 10:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ну п.6.4 СНиП 41-01-2003 не лучше. В любом случае, подвал жилого дома с прокладкой транзитного трубопровода по проемам в стенах - не вписывается в нормы. К сожалению, я в другом государстве и у нас на замену 2.04.07 пришел другой СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.3.2010, 10:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32804
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Трубопровод теплоснабжения идущий по подвалу к каждому тепловому узлу секций транзитом или транзитная теплосеть , не имеющая отношения к теплоснабжению этого здания, проходит по подвалу(хочет пройти)?
Песни ж совсем разные о них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sveta V_*
сообщение 15.3.2010, 20:23
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 13.3.2010, 11:23) *
Трубопровод теплоснабжения идущий по подвалу к каждому тепловому узлу секций транзитом или транзитная теплосеть , не имеющая отношения к теплоснабжению этого здания, проходит по подвалу(хочет пройти)?
Песни ж совсем разные о них.

Согласна с Вами. Пожалуйста, о песни "трубопровод теплоснабжения идущий по подвалу к каждому тепловому узлу секций транзитом" по подробнее.Напоминаю вопрос-трасса по проемам на отметке 2,0м от пола. Считала в старте крепления использовала жесткие подвески к потолку.Перемещения по трассе до 10 мм .Напряжения не превышали допустимых по РД. Компенсация тепловых удлинений за счет углов поворота трассы.Неподвижка в начале трассы на узле ввода и в конце после опуска на пол подвала в одной из секций. Далее подъем на отм 2,0м от пола и далее по проемам в другие секции. Пробиваю по старту трассу напряжения в норме. Смущает что неподвижки проставляю не как в наружной теплосети .Много поворотов малых плеч,не закрепленных неподвижками, старт дает добро!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.3.2010, 7:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32804
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А зачем этот трубопровод идет под потолком? Подвал имеется задумка еще как то использовать,но пока об этом в чертежах не должно быть намека? Положите на пол трубы. сделайте переходные мостики дабы не ходить людям по трубе портя ТИ, сохраните при этом эксплуатационные проходы. Из текста не очень понял, а у каждого ответвления на каждый узел тепловой секционный у вас есть неподвижка? Участки от 1-й по ходу теплоносителя и до каждого из ответвлений(неподвижка возле врезки) должны компенсироваться в пределах своих участков.
Трубопровод же не ф300, что уже серьезно влияет на конструктивные решения по подвальным стенкам, поскольку уже нагрузки на НО великоваты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sveta V_*
сообщение 16.3.2010, 21:20
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 16.3.2010, 8:44) *
А зачем этот трубопровод идет под потолком? Подвал имеется задумка еще как то использовать,но пока об этом в чертежах не должно быть намека? Положите на пол трубы. сделайте переходные мостики дабы не ходить людям по трубе портя ТИ, сохраните при этом эксплуатационные проходы. Из текста не очень понял, а у каждого ответвления на каждый узел тепловой секционный у вас есть неподвижка? Участки от 1-й по ходу теплоносителя и до каждого из ответвлений(неподвижка возле врезки) должны компенсироваться в пределах своих участков.
Трубопровод же не ф300, что уже серьезно влияет на конструктивные решения по подвальным стенкам, поскольку уже нагрузки на НО великоваты.

По полу есть возможность пройти только во 2-ой секции. Есть ли смысл делать опуск на пол подвала, и далее прокладывать по полу.Ведь прокладка по полу потребует больших строительных материалов. Бетонные подушки, скользящие опоры, для ф108 4м между ними вразбежку. Есть другие идеи? please!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sveta V_*
сообщение 16.3.2010, 21:37
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Sveta V @ 16.3.2010, 22:20) *
По полу есть возможность пройти только во 2-ой секции. Есть ли смысл делать опуск на пол подвала, и далее прокладывать по полу.Ведь прокладка по полу потребует больших строительных материалов. Бетонные подушки, скользящие опоры, для ф108 4м между ними вразбежку. Есть другие идеи? please!!! (На врезке неподвижка есть. Другую думаю установить на входе во 2-ой тепл. узел).Так чтоже правильнее к подолку на подвесках жестких и опуски на пол для крепления неподвижки, или всю прокладку по полу?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SvetaF
сообщение 2.4.2011, 15:15
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101512



Добрый день! Положение СНИПа по прокладке теплосети по подвалам жилых домов мне известно. Заказчик требует прокладывать по подвалу т.к. экономим строит.материалы- лотки и т.д. Дома расположены в ряд друг за другом ,между домами 20м. ВВод теплосети в торец 1 дома. Вопрос нужна ли арматура на врезке в подвале от транзитной теплосети к ИТП дома? Верно ли требование- врезку к ИТП в подвале делать вблизи неподвижной опоры на вводе в здание?На выходе теплосети из жилых домов предусмотрю сбросные колодцы(для слива теплотрассы). Диаметр трассы 300мм.Буду признательна за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 7.4.2011, 8:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Цитата(SvetaF @ 2.4.2011, 16:15) *
Добрый день! Положение СНИПа по прокладке теплосети по подвалам жилых домов мне известно. Заказчик требует прокладывать по подвалу т.к. экономим строит.материалы- лотки и т.д. Дома расположены в ряд друг за другом ,между домами 20м. ВВод теплосети в торец 1 дома. Вопрос нужна ли арматура на врезке в подвале от транзитной теплосети к ИТП дома? Верно ли требование- врезку к ИТП в подвале делать вблизи неподвижной опоры на вводе в здание?На выходе теплосети из жилых домов предусмотрю сбросные колодцы(для слива теплотрассы). Диаметр трассы 300мм.Буду признательна за ответ.


Арматура на врезке обязательна. Каждый абонент обязательно должен иметь возможность отключения от магистрали.
Требование о врезке вблизи неподвижной опоры скорее для страховки. При необходимой компенсации врезку можно осуществить и без неподвижной опоры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tomskair
сообщение 8.4.2011, 13:33
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 18.3.2009
Пользователь №: 30686



Цитата(Sveta V @ 9.3.2010, 1:00) *
Поделитесь, пожалуйста опытом прокладки труб транзитом по подвалу жилого дома. Трубы проходят через проемы на высоте 1,8м от пола. Температура 120-70 теплоносителя. Крепление-жесткие подвески к потолку.Компенсация тепловых удлинений за счет углов поворота.Плечи у поворотов небольшие.Где крепить и как неподвижные опоры .Снип не допускает крепление к строительным конструкциям. Какие неподвижки применить? Диаметр 108

Так а вы то что голову греете... пускай строители кто строительную часть делает и думает как и куда крепить.... и что значит не допускает? какой это пункт? и к каким это строительным конструкциям? вы показывайте на чертеже как обычно профиль, на каких отметках идти и все... дальше если строители не по снипу сделают им замечание прилетит...


Цитата(SvetaF @ 2.4.2011, 18:15) *
Добрый день! Положение СНИПа по прокладке теплосети по подвалам жилых домов мне известно. Заказчик требует прокладывать по подвалу т.к. экономим строит.материалы- лотки и т.д. Дома расположены в ряд друг за другом ,между домами 20м. ВВод теплосети в торец 1 дома. Вопрос нужна ли арматура на врезке в подвале от транзитной теплосети к ИТП дома? Верно ли требование- врезку к ИТП в подвале делать вблизи неподвижной опоры на вводе в здание?На выходе теплосети из жилых домов предусмотрю сбросные колодцы(для слива теплотрассы). Диаметр трассы 300мм.Буду признательна за ответ.

а по поводу этого, делайте уклон в сторону ближайшей ТК, там и сделаете мокрый колодец
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.4.2011, 20:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если касается опыта - однозначно утверждаю, что все транзитные трубопроводы через 20-30 лет будут выносить из подвалов. "Хитрозадые строители- экономисты" во время стройки укладывают трубы до укладки перекрытий над подвалами. Необходимость первого капитального ремонта, связанного с заменой участков трубы внутри подвала - это уже беда.
Мы прокляли все, когда выковыыривали участок Ду250 из проемов подвала. Грузоподъемные механизмы не применишь , резку приходится городить на помостья, а потом резать трубы на куски, чтобы вытащить. Новые трубы на замену тоже короткими кусками затаскиваешь и сварка без нормальных механизмов подъема и фиксации - это не для слабонервных. Трубовоз не в каждый двор заедет и пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rurt_1989
сообщение 2.12.2014, 11:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 27.11.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 130958



Цитата(Sveta V @ 8.3.2010, 22:00) *
Поделитесь, пожалуйста опытом прокладки труб транзитом по подвалу жилого дома. Трубы проходят через проемы на высоте 1,8м от пола. Температура 120-70 теплоносителя. Крепление-жесткие подвески к потолку.Компенсация тепловых удлинений за счет углов поворота.Плечи у поворотов небольшие.Где крепить и как неподвижные опоры .Снип не допускает крепление к строительным конструкциям. Какие неподвижки применить? Диаметр 108


не подскажите, где написано в СНиП что нельзя крепить к строительным конструкциям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Agasa
сообщение 19.6.2018, 17:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690



Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Чтобы не плодить похожие темы, напишу тут.
Пожалуйста, подскажите советом, можно ли делать следующим образом:
Есть жилой дом, протяженный, с подземным паркингом и техэтажом. Ввод тепловой сети осуществляется с торца дома. При этом ИТП хотелось бы разместить в центре здания (у наружной стены в середине, не с торца), чтобы не тянуть десятки труб через коридор технического этажа и паркинг. В этом случае получится транзитная прокладка тепловых сетей по подвалу до ИТП через технические помещения и коридор, в том числе проход под выездом из паркинга (в футлярах). Нормативные документы, вроде как, не запрещают так делать, т.к. транзит в пределах одного дома. Скажите, пожалуйста, возможно ли такое решение и как к этому относятся теплоснабжающие организации при согласовании?

Сообщение отредактировал Agasa - 19.6.2018, 17:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 19.6.2018, 18:18
Сообщение #17


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Agasa @ 19.6.2018, 19:13) *
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Чтобы не плодить похожие темы, напишу тут.
Пожалуйста, подскажите советом, можно ли делать следующим образом:
Есть жилой дом, протяженный, с подземным паркингом и техэтажом. Ввод тепловой сети осуществляется с торца дома. При этом ИТП хотелось бы разместить в центре здания (у наружной стены в середине, не с торца), чтобы не тянуть десятки труб через коридор технического этажа и паркинг. В этом случае получится транзитная прокладка тепловых сетей по подвалу до ИТП через технические помещения и коридор, в том числе проход под выездом из паркинга (в футлярах). Нормативные документы, вроде как, не запрещают так делать, т.к. транзит в пределах одного дома. Скажите, пожалуйста, возможно ли такое решение и как к этому относятся теплоснабжающие организации при согласовании?

Да, это НЕ транзит и раньше согласовывали такое.
Но, всё меняется, и желания ТСО.
1. Лучше спросить напрямую ТСО.
2. Попытаться подойти тепловой сетью к ИТП снаружи, благо оно у наружной стены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Agasa
сообщение 19.6.2018, 18:40
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690



nik4t, спасибо большое за ответ.
К сожалению, снаружи тепловую не проложить (хотя это было бы самое хорошее решение), т.к. границы красных линий очень близко к дому, и в этой полосе уже сидят электрики и канализация.
У ТСО попробую спросить, конечно, хотя они не всегда словоохотливыsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 20.6.2018, 6:34
Сообщение #19


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Agasa @ 20.6.2018, 1:13) *
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Чтобы не плодить похожие темы, напишу тут.
Пожалуйста, подскажите советом, можно ли делать следующим образом:
Есть жилой дом, протяженный, с подземным паркингом и техэтажом. Ввод тепловой сети осуществляется с торца дома. При этом ИТП хотелось бы разместить в центре здания (у наружной стены в середине, не с торца), чтобы не тянуть десятки труб через коридор технического этажа и паркинг. В этом случае получится транзитная прокладка тепловых сетей по подвалу до ИТП через технические помещения и коридор, в том числе проход под выездом из паркинга (в футлярах). Нормативные документы, вроде как, не запрещают так делать, т.к. транзит в пределах одного дома. Скажите, пожалуйста, возможно ли такое решение и как к этому относятся теплоснабжающие организации при согласовании?


Теплосеть в подвале хоть и будет наружной по СП 124.13330.2012 п.1.2., она не будет транзитной. Хотя вообще транзит, хоть и с оговорками, разрешается по п.9.3 СП 124.13330.2012. У нас на госэкспертизе были подобные проекты с ИТП в центре здания, никогда проблем не возникало. Есть только требование к выходу по СП по тепловым пунктам. А вот у ТСО свои тараканы, но с ними можно и пободаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.6.2018, 6:58
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 32804
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Agasa @ 19.6.2018, 17:13) *
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Чтобы не плодить похожие темы, напишу тут.
Пожалуйста, подскажите советом, можно ли делать следующим образом:
Есть жилой дом, протяженный, с подземным паркингом и техэтажом. Ввод тепловой сети осуществляется с торца дома. При этом ИТП хотелось бы разместить в центре здания (

Если по наружи не добраться до середины дома, то проговорите с ТСО и предложите, что УУТЭ сразу будет за стеной ввода(требования к помещению, как для ИТП- приямок, отдельный вход и подобное) и затем уже транзитным трубопроводом идете непосредственно к помещению ИТП. Чаще всего на такое ТСОшники соглашаются, хоть для дома это не очень - трата помещений и пространства под трубы, да и смотря как там в подвале вашем.. прям по стоянке идти или есть коридорчик какой для прохода трубами отдельный. Над и рядом с машинами лучше не ходите- в случае прорыва платить за авто обидно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 20.6.2018, 8:37
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



При входе в дом -запорная арматура и теплосчётчик, а далее до ИТП (если это модуль с теплообменниками) лучше подпольная канальная прокладка труб. Но лучше ИТП сразу на входе , далее до середины дома прокладка до распределения правая сторона-левая сторона здания. На а дальше как удобно -можно вдоль стен ,можно под потолком. Просто трубы от ИТП надо хорошо заизолировать и сверху изоляцию защитить надёжной скорлупой -
жестью или плёнкой PVC.
Изоляция с жестью немного затратна, но это решение наиболее безопасное.

Сообщение отредактировал svoroponov - 20.6.2018, 8:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Agasa
сообщение 20.6.2018, 11:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 25.8.2016
Из: СПб
Пользователь №: 303690



dvortsov, инж323, svoroponov, большое вам спасибо!
Решила сделать на вводе в торце здания помещение теплового ввода с запорной арматурой и уутэ. Там же можно будет неподвижную опору сделать, если я правильно понимаю.
НО. ГИП решил перестраховаться и перенести ИТП в торец здания, куда приходит теплосеть. Так что теперь по подвалу пойдет много-много труб внутренних систем, а мой транзит теплосети ограничится соседними помещениями ИТП (из одного в другой).
Еще раз большое спасибо вам, теперь есть понимание, что возможны различные варианты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему