Имеет закрытый контур - бойлер с тэнами от него к циркуляционному насосу, который в свою очередь движет воду по закрытому контуру и отдает тепло к продукту, температура до 37 гр. ( макс 60). Вопрос глупый так как не эксперт. Обязательно ли система должна быть герметична, или же бойлер может быть под наливом. И второй вопрос, нужен ли автоматический развоздушиватель
|
|
|
|
|
8.11.2017, 16:59
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49369
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(gera4k @ 8.11.2017, 16:38) Имеет закрытый контур - бойлер с тэнами от него к циркуляционному насосу, который в свою очередь движет воду по закрытому контуру и отдает тепло к продукту, температура до 37 гр. ( макс 60). Вопрос глупый так как не эксперт. Обязательно ли система должна быть герметична, или же бойлер может быть под наливом. И второй вопрос, нужен ли автоматический развоздушиватель Температура невысокая. Если по параметрам контура подходит обычный низконапорный мокроход, то можно обычную атмосферную систему сделать, с расширителем. Контур развести так, чтобы воздух из контура в результате попадал в тот самый расширитель.
|
|
|
|
|
8.11.2017, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 13.12.2012
Пользователь №: 174228
|
Цитата(HeatServ @ 8.11.2017, 16:59) Температура невысокая. Если по параметрам контура подходит обычный низконапорный мокроход, то можно обычную атмосферную систему сделать, с расширителем. Контур развести так, чтобы воздух из контура в результате попадал в тот самый расширитель. хотя честно говоря, сейчас глянул ТЗ и увидел что регулировка от 0 до 100, хотя не понятно зачем... Где можно прочесть данную информацию? Давайте лучше тогда с расчетом на 100 гр, я так понимаю это будет парообразование и конденсат, а это уже совсем другая история
|
|
|
|
|
8.11.2017, 17:31
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49369
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(gera4k @ 8.11.2017, 17:08) хотя честно говоря, сейчас глянул ТЗ и увидел что регулировка от 0 до 100, хотя не понятно зачем... Где можно прочесть данную информацию? Давайте лучше тогда с расчетом на 100 гр, я так понимаю это будет парообразование и конденсат, а это уже совсем другая история Если до сотни, то лучше делать закрытый, с гидробаком. Он же экспанзомат.
|
|
|
|
|
8.11.2017, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 13.12.2012
Пользователь №: 174228
|
Цитата(HeatServ @ 8.11.2017, 17:31) Если до сотни, то лучше делать закрытый, с гидробаком. Он же экспанзомат. что насчет воздуха в системе, и я так понимаю придется закачать воду под давлением в контур? что помимо насоса и расширительного должно присутствовать в системе
|
|
|
|
|
8.11.2017, 17:48
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(gera4k @ 8.11.2017, 17:42) что насчет воздуха в системе, и я так понимаю придется закачать воду под давлением в контур? что помимо насоса и расширительного должно присутствовать в системе Клапан предохранительный должен быть в системе, ну и КИП по правилам - термометры и манометры на входе и выходе из бойлера и установки. Можно и открытый бак поставить, но тогда установить его придётся повыше, чтоб бойлер ваш не закипал.
|
|
|
|
|
8.11.2017, 21:41
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49369
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(gera4k @ 8.11.2017, 17:42) что насчет воздуха в системе, и я так понимаю придется закачать воду под давлением в контур? что помимо насоса и расширительного должно присутствовать в системе Воздухоотводчик установите автоматический, со временем газы отведутся сами. Ну и манометры конечно. Клапан предохранительный тоже можно, но умнее просто не экономить на экспанзомате.
|
|
|
|
|
9.11.2017, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 13.12.2012
Пользователь №: 174228
|
Цитата(HeatServ @ 8.11.2017, 21:41) Воздухоотводчик установите автоматический, со временем газы отведутся сами. Ну и манометры конечно. Клапан предохранительный тоже можно, но умнее просто не экономить на экспанзомате. А если ситуация будет что емкость как рубашка с тэнами, то что тогда нужно ставить, нужна ли груша
Сообщение отредактировал gera4k - 9.11.2017, 8:32
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
9.11.2017, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1636
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Для заполнения рубашки в ее верхней части нужно ставить или воздухоотводчик или вывод на расширительный бак. Конструктора емкости с рубашкой должны выдать максимальное давление и температуру в рубашке
|
|
|
|
|
9.11.2017, 9:17
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49369
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(gera4k @ 9.11.2017, 8:24) А если ситуация будет что емкость как рубашка с тэнами, то что тогда нужно ставить, нужна ли груша Там сверху подразумевается воздушная полость?
|
|
|
|
|
9.11.2017, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(gera4k @ 9.11.2017, 13:24) А если ситуация будет что емкость как рубашка с тэнами, то что тогда нужно ставить, нужна ли груша Тогда никакой циркуляции не надо, аналог пищеварочный котел в любой столовой .
|
|
|
|
|
9.11.2017, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 13.12.2012
Пользователь №: 174228
|
Цитата(awlan @ 9.11.2017, 10:26) Тогда никакой циркуляции не надо, аналог пищеварочный котел в любой столовой . Это второй контур, в этой же установке есть еще один контур - решетка обогрева
|
|
|
|
|
|