сообщение 8.11.2017, 16:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 13.12.2012
Пользователь №: 174228



Имеет закрытый контур - бойлер с тэнами от него к циркуляционному насосу, который в свою очередь движет воду по закрытому контуру и отдает тепло к продукту, температура до 37 гр. ( макс 60). Вопрос глупый так как не эксперт. Обязательно ли система должна быть герметична, или же бойлер может быть под наливом. И второй вопрос, нужен ли автоматический развоздушиватель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.11.2017, 16:59
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49369
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(gera4k @ 8.11.2017, 16:38) *
Имеет закрытый контур - бойлер с тэнами от него к циркуляционному насосу, который в свою очередь движет воду по закрытому контуру и отдает тепло к продукту, температура до 37 гр. ( макс 60). Вопрос глупый так как не эксперт. Обязательно ли система должна быть герметична, или же бойлер может быть под наливом. И второй вопрос, нужен ли автоматический развоздушиватель
Температура невысокая. Если по параметрам контура подходит обычный низконапорный мокроход, то можно обычную атмосферную систему сделать, с расширителем. Контур развести так, чтобы воздух из контура в результате попадал в тот самый расширитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gera4k
сообщение 8.11.2017, 17:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 13.12.2012
Пользователь №: 174228



Цитата(HeatServ @ 8.11.2017, 16:59) *
Температура невысокая. Если по параметрам контура подходит обычный низконапорный мокроход, то можно обычную атмосферную систему сделать, с расширителем. Контур развести так, чтобы воздух из контура в результате попадал в тот самый расширитель.


хотя честно говоря, сейчас глянул ТЗ и увидел что регулировка от 0 до 100, хотя не понятно зачем... Где можно прочесть данную информацию? Давайте лучше тогда с расчетом на 100 гр, я так понимаю это будет парообразование и конденсат, а это уже совсем другая история
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.11.2017, 17:31
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49369
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(gera4k @ 8.11.2017, 17:08) *
хотя честно говоря, сейчас глянул ТЗ и увидел что регулировка от 0 до 100, хотя не понятно зачем... Где можно прочесть данную информацию? Давайте лучше тогда с расчетом на 100 гр, я так понимаю это будет парообразование и конденсат, а это уже совсем другая история
Если до сотни, то лучше делать закрытый, с гидробаком. Он же экспанзомат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gera4k
сообщение 8.11.2017, 17:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 13.12.2012
Пользователь №: 174228



Цитата(HeatServ @ 8.11.2017, 17:31) *
Если до сотни, то лучше делать закрытый, с гидробаком. Он же экспанзомат.


что насчет воздуха в системе, и я так понимаю придется закачать воду под давлением в контур? что помимо насоса и расширительного должно присутствовать в системе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 8.11.2017, 17:48
Сообщение #6


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(gera4k @ 8.11.2017, 17:42) *
что насчет воздуха в системе, и я так понимаю придется закачать воду под давлением в контур? что помимо насоса и расширительного должно присутствовать в системе

Клапан предохранительный должен быть в системе, ну и КИП по правилам - термометры и манометры на входе и выходе из бойлера и установки.
Можно и открытый бак поставить, но тогда установить его придётся повыше, чтоб бойлер ваш не закипал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.11.2017, 21:41
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49369
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(gera4k @ 8.11.2017, 17:42) *
что насчет воздуха в системе, и я так понимаю придется закачать воду под давлением в контур? что помимо насоса и расширительного должно присутствовать в системе
Воздухоотводчик установите автоматический, со временем газы отведутся сами. Ну и манометры конечно. Клапан предохранительный тоже можно, но умнее просто не экономить на экспанзомате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gera4k
сообщение 9.11.2017, 8:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 13.12.2012
Пользователь №: 174228



Цитата(HeatServ @ 8.11.2017, 21:41) *
Воздухоотводчик установите автоматический, со временем газы отведутся сами. Ну и манометры конечно. Клапан предохранительный тоже можно, но умнее просто не экономить на экспанзомате.


А если ситуация будет что емкость как рубашка с тэнами, то что тогда нужно ставить, нужна ли груша




Сообщение отредактировал gera4k - 9.11.2017, 8:32
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 9.11.2017, 9:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1636
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Для заполнения рубашки в ее верхней части нужно ставить или воздухоотводчик или вывод на расширительный бак. Конструктора емкости с рубашкой должны выдать максимальное давление и температуру в рубашке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.11.2017, 9:17
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49369
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(gera4k @ 9.11.2017, 8:24) *
А если ситуация будет что емкость как рубашка с тэнами, то что тогда нужно ставить, нужна ли груша
Там сверху подразумевается воздушная полость?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 9.11.2017, 10:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(gera4k @ 9.11.2017, 13:24) *
А если ситуация будет что емкость как рубашка с тэнами, то что тогда нужно ставить, нужна ли груша


Тогда никакой циркуляции не надо, аналог пищеварочный котел в любой столовой rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gera4k
сообщение 9.11.2017, 13:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 13.12.2012
Пользователь №: 174228



Цитата(awlan @ 9.11.2017, 10:26) *
Тогда никакой циркуляции не надо, аналог пищеварочный котел в любой столовой rolleyes.gif .



Это второй контур, в этой же установке есть еще один контур - решетка обогрева
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 18:15