> Шумоизоляция вытяжки , внутри воздуховода
ulvest
сообщение 29.6.2009, 14:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21077



Кто нибудь имел практику производить шумоизоляцию вытяжных систем следующим образом : внутри воздуховода наклеивается звукоизоляционный материал Armaduct AD-20-99/EA (вспененный каучук) , участок который подвергается обклейке 1метр вертикальногоучастка воздуховода сечением 500х400мм. сразу после крышного вентилятора на кровле, остальные участки остаются без обработки. Какая будет эффективность такой шумоизоляции??? и будет ли вообще какой то толк от такого способа шумоглушения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.6.2009, 14:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы видели рекомендации о монтаже Armaduct внутри воздуховода?
Поделитесь ссылкой.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 29.6.2009, 15:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Применительно к самому способу - эффективность будет и очень неплохая при достаточной протяжённости таких участков. Фактически получаем трубчатый шумоглушитель с малым слоем шумопоглощения.
1 м даст недостаточный эффект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 29.6.2009, 19:13
Сообщение #4


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(old patriot @ 29.6.2009, 16:19) [snapback]405098[/snapback]
Применительно к самому способу - эффективность будет и очень неплохая при достаточной протяжённости таких участков. Фактически получаем трубчатый шумоглушитель с малым слоем шумопоглощения.
1 м даст недостаточный эффект.


+1. Приходилось безнадежные объекты спасать именно так.
а в элитном жилье по умолчанию все воздуховоды изнутри. Режешь прямоуголку с дискретностью 700мм, побольше перфоленты, и вперед ..
Перфолента держит Армадак. На всякий случай. Клей не вечен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владиcлав
сообщение 29.6.2009, 23:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 1.6.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9154



Вспененный каучук хорошо работает на достаточно высоких частотах, думается от 2500-3000Гц.
Воздушный же шум лежит гораздо ниже. Соотвественно получите лишь гашение за счёт меньшей вибрации воздуховода, я так понимаю наклеиивается. Особенно разница будет большой если сталь тонкая. Ежели же 0,7 и толще, то нужна специальная резина. Вариантов много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.6.2009, 23:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20677
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Что есть самодеятельность я знаю.
Но я не встречал авторитетных рекомендаций по наклейке армофлекса внутри воздуховода.
Кроме воздуховодов из фольгированного полиуретана

Сообщение отредактировал jota - 29.6.2009, 23:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROBSON
сообщение 30.6.2009, 1:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11543



Цитата
Вспененный каучук хорошо работает на достаточно высоких частотах, думается от 2500-3000Гц.
Воздушный же шум лежит гораздо ниже. Соотвественно получите лишь гашение за счёт меньшей вибрации воздуховода, я так понимаю наклеиивается. Особенно разница будет большой если сталь тонкая. Ежели же 0,7 и толще, то нужна специальная резина. Вариантов много.


соглашусь полностью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ulvest
сообщение 2.7.2009, 15:34
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21077



В каталоге продукции 07/08 рекомендации к применению : может быть установлен внутри и снаружи воздуховодов , обеспечивая тепло и звукоизоляцию
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  img028.jpg ( 2,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 172
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 2.7.2009, 21:04
Сообщение #9


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(jota @ 30.6.2009, 0:14) [snapback]405268[/snapback]
Что есть самодеятельность я знаю.
Но я не встречал авторитетных рекомендаций по наклейке армофлекса внутри воздуховода.
Кроме воздуховодов из фольгированного полиуретана


- А вы в художественной самодеятельности не участвуете?
-Участвую! ... Зачем я соврал, я же не участвую .. А зачем он спросил?....... (С)

Когда на глушители нет места в "элитной квартире", а заказчик хочет тихо штоп было, а народ надо кормить, им не объяснишь, что браться за квартиру не будем, потому что заказчег мудак, места для глушаков не дает ,а тихо - хочет. Вот и выдумываешь всякую самодеятельность. Варианты есть? А кроме того я тут на форуме читал, то у буржуев это практикуется, может и не совсем я прально понял, но воздуховоды обрабатывают изнутри каким то материалом звукопоглощающим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
K_a_t_r_i_n
сообщение 14.12.2017, 15:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 687
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 171463



подниму старую темку
Кто-нибудь еще применял шумоизоляцию ИЗНУТРИ воздуховода ?

вот шумоглушитель


по сути оклеивая изнутри воздуховод мы пытаемся сделать то же самое , что на фото.

но ни кто такого не делал и при обсуждении поддержки нет .
монтажники делать не хотят. аргументируют что материал со временем раскрошится, там будет образовываться пыль (а то она просто в воздуховоде не образовывается) , оторвется ....

хочу взять какой-нибудь К-Флекс ST (или может алюминизированый лучше?) и поклеить изнутри на участке метров 5-6 длиной. как думаете будет ли эффект ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 14.12.2017, 16:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Если мне не изменяет память у того же кафлекса есть специализированное решение - и по моему даже с расчетами - поищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
K_a_t_r_i_n
сообщение 14.12.2017, 16:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 687
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 171463



у них есть решения .
но по телефону представитель к-флекса сказал что не имеет НИ КАКОГО опыта в плане оклейки воздуховодов ИЗНУТРИ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.12.2017, 16:29
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Качественно обезжирить для оклейки и по всей поверхности прижать - малореально. Без этого отошедший участок = оторванный потоком с возрастанием скорости пласт изоляции и далее лавинообразный процесс.

К слову - у шумоглушителя НЕСУЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ для изоляционного материала. Перфорированный лист.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 25.12.2017, 14:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(K_a_t_r_i_n @ 14.12.2017, 16:47) *
хочу взять какой-нибудь К-Флекс ST (или может алюминизированый лучше?) и поклеить изнутри на участке метров 5-6 длиной. как думаете будет ли эффект ?

Запихивал в воздуховод Ф125 коврики-глушители от КИВ 125. Реально работает.
Про уровень глушения не скажу, но ощущалось просто на слух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
K_a_t_r_i_n
сообщение 27.12.2017, 15:40
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 687
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 171463



Цитата(Skaramush @ 14.12.2017, 17:29) *
Качественно обезжирить для оклейки и по всей поверхности прижать - малореально. Без этого отошедший участок = оторванный потоком с возрастанием скорости пласт изоляции и далее лавинообразный процесс.

какая разница воздуховод обезжиривать снаружи или изнутри если размер воздуховода скажем 800х800 . изнутри человек так же может работать.
чтобы участок не отходил - по краю пройтись перфолентой на саморезах.
в инете все это описано, но нужно мние человека который реально делал или хотябы сам видел.

на данный момент решили оклеить снаружи шумкой от К-флекс.
думаю это не поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 27.12.2017, 17:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(K_a_t_r_i_n @ 27.12.2017, 16:40) *
размер воздуховода скажем 800х800


Не, не, погодите. Насколько я понимаю, при ограниченной длине глушителя, гасящий материал по периметру канала работает максимум для 300*300 (или Ф315), иначе для глушения нужен какой-то сердечник или пластины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.12.2017, 18:06
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Есть подозрение, что сие "обсуждение" не более как набор "профильных" сообщений. Так как несусветная чушь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 19:18