> Сточные воды в водоем КАК ПРАВИЛЬНО, Канализация частного дома
71739400
сообщение 8.12.2017, 16:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.12.2017
Пользователь №: 333313



Добрый день! Строим объект - большой частый дом в Московской области. Сейчас на стадии разработки наружной канализации. Уже подобрали септик - ТОПАС 12. Отвод очищенной воды будет происходить в БЕСХОЗНЫЙ пруд (в нем купаются и рыбу ловят). Пруд - это водоем. В водоем должна поступать только биологически чистая вода. Производители септика говорят, что этой установки будет не достаточно и в дополнение к ней нужна доочистка в зависимости от назначения пруда. И если
1. Рыбхоз водоем, установка будет такая: ТОПАС (Установка очистки сточных вод) + ЦИКЛОН (Установка доочистки для повышения степени очистки хозяйственно-бытовых сточных вод) + Ультрафиолет (Установка обеззараживает очищенную воду при помощи ультрафиолетового излучения).
2. Пожарный водоем , то будет достаточно ТОПАС + Ультрафиолет, без ЦИКЛОНА.

Септик без доочистки ставится, если сток идет в колодец или канаву. Нас это не устраивает.

В случае с Московской областью при низком УГВ и глинистых или суглинистых почвах есть еще решение - поле закрытой фильтрации. Расскажите пожалуйста на примере, что это такое и как это работает?
Сможет ли эта система справиться с нашей задачей? Необходима ли она вообще?

Может уже кто нибудь сталкивался с такой ситуацией. Поделитесь опытом.

Если этот пруд бесхозный, нужна ли там доочистка? Я предполагаю, что да. Соответственно, чтобы все было законно, нужно устанавливать по максимум ТОПАС+ЦИКЛОН+УФ или все же только ТОПАС. Или вообще поле фильтрации? Или все вместе? huh.gif Спасибо за долгое прочтение всего написанного мной,если Вы все же прочитали rolleyes.gif И надеюсь на Вашу помощь в решении данного вопроса. Интересует любая информация, ссылки на нормативную литературу. В СП особо ничего найти не удалось.

P.S. Простите,если эта тема уже была,я не нашла. unsure.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.12.2017, 18:55
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(71739400 @ 8.12.2017, 16:05) *
Уже подобрали септик - ТОПАС 12. Производители септика говорят

А почему производители не говорят, что это не септик?
Цитата(71739400 @ 8.12.2017, 16:05) *
+ ЦИКЛОН (Установка доочистки для повышения степени очистки хозяйственно-бытовых сточных вод)
что за зверь такой? Ссылка есть?
Цитата(71739400 @ 8.12.2017, 16:05) *
+ Ультрафиолет (Установка обеззараживает очищенную воду при помощи ультрафиолетового излучения).

На таком расходе стоков работать толком не будет
Цитата(71739400 @ 8.12.2017, 16:05) *
В случае с Московской областью при низком УГВ и глинистых или суглинистых почвах есть еще решение - поле закрытой фильтрации. Расскажите пожалуйста на примере, что это такое и как это работает?
Сможет ли эта система справиться с нашей задачей? Необходима ли она вообще?

Нужно замерить в натуре коэфф. фильтрации грунтов. Но не сезон уже для замеров и строительства такого сооружения. До весны теперь.
Цитата(71739400 @ 8.12.2017, 16:05) *
Может уже кто нибудь сталкивался с такой ситуацией. Поделитесь опытом.

http://www.abokbook.ru/book/685/
Цитата(71739400 @ 8.12.2017, 16:05) *
Если этот пруд бесхозный, нужна ли там доочистка? Я предполагаю, что да. Соответственно, чтобы все было законно, нужно устанавливать по максимум ТОПАС+ЦИКЛОН+УФ или все же только ТОПАС. Или вообще поле фильтрации? Или все вместе?

Если там купаются и ловят рыбу, не связывайтесь со сбросом туда. Тем более - с топасом.
Цитата(71739400 @ 8.12.2017, 16:05) *
ссылки на нормативную литературу. В СП особо ничего найти не удалось.

http://nostroy.ru/department/departament_t...2015.05.15_.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
71739400
сообщение 11.12.2017, 11:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.12.2017
Пользователь №: 333313



[quote name='andrey R' date='8.12.2017, 18:55' post='1340048']

что за зверь такой? Ссылка есть?

https://www.topol-eco.ru/production/tsiklon/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения