Цитата(Serhio @ 6.7.2020, 9:59)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, корректная ли будет установка, из примера ниже?
Проработали с АР расстановку в соответствии с дизайном потолков, шаг получился 3.4х3.4, и 1.7 м от стен.
Между оросителями по диагонали получается 4.8 м, по 25% с каждого оросителя вне эпюры R=2 эту зону покроют, но что делать с углами?
Там получаются небольшие треугольные участки вне зоны R=2 м от оросителя (до угла 2.4 м), уверен многие сталкивались с подобным.
плохо поиском пользуетесь. было несколько тем где было разжевано. повторять не буду.
по вашему вопросу: для оросителей с максимальный расстоянием 4м - нарушений нет.