Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> работа паропровода в зимнее время с непостоянным расходом
yura035
сообщение 10.11.2020, 12:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.10.2020
Пользователь №: 382950



Добрый день, вот такая ситуация
тупиковый отвод от основного паропровода( около 100 м) давление 4-5 атм, подключен через регулятор теплообменник(змеевик) внутри емкости с водой(внутри помещения), вода нагревается до 80-90С, расход пара периодический( ориентировочно час есть расход,час нет)
Сейчас сбрасываем конденсат через приоткрытый дренаж( открытие примерно 20%) в атмосферу( то парит, то подбивает конденсатом паропровод - той зимой подмерзал)
подскажите установка конденсатоотводчика перед потребителем позволит не заморозить паропровод? ( у смежников поинтересовался говорят раз тупик- то только постоянный сброс)

Сообщение отредактировал yura035 - 10.11.2020, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 10.11.2020, 12:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Зависит от рельефа. Если тупиковая ветвь по профилю постоянно снижается, то конденсат будет стекать в последнню точку с КО и конденсат будет удаляться полностью. Если есть перекидки, вертикальные компенсаторы, подъемы по профилю, то перед ними тоже нужно ставить КО и убирать конденсат оттуда. Ну и еще чтобы производительность КО была больше производительности образования конденсата (иначе говоря теплопотерь трубы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yura035
сообщение 10.11.2020, 16:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.10.2020
Пользователь №: 382950



понял благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.11.2020, 18:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



А не проще сделать барботаж постоянный и держать Т воды в емкости около 100С? И змеевик не нужен будет, и мороку с КО не познаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 0:25