> Поднятие температуры пара перед потребителем
gizmohex
сообщение 21.12.2020, 10:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.12.2020
Пользователь №: 385502



Добрый день! Сразу оговорюсь, что не являюсь инженером - теплотехником.

У нас прачечное производства на территории завода. От Котельной завода по паропроводу мы получаем пар с давлением 5-5.5 атмосфер.

Сейчас мы установили мощную гладилную машину, которой для оптимальной работы нужна температура 180-190 градусов, чего естественно нет у нас.

Можно ли поднять температуру пара установив около гладильной машины пароперегреватель?

Мы его уже купили, установили в 7 метрах от потребителя, но температуру это не подняло ни на градус, на выходе из пароперегреватель 210 градусов а уже через 2-3 метра 160. Меряли тепловизором. Линия от пароперегреватель до катка без тепло изоляции. Пароперегреватель подобран изходя из объёма потребления пара гладильной машиной, перед пароперегревателем установлен сепаратор и конбенсатоотводчик. Вроде все верно сделано. Проблем с отводом конденсата от гладильной машины нет.

Перенести пароперегреватель впритык к гладильной машине? Или это все работать не будет?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.12.2020, 18:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Что представляет из себя ваш пароперегреватель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 21.12.2020, 19:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Поддерживаю вопрос - на каком физическом принципе основан нагрев пара в пароперегревателе в 7 метрах от оборудования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 21.12.2020, 21:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Если электрический - баланс потребленного тока и нагрева пара должен соблюдаться в Джоулях/Гкал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gizmohex
сообщение 22.12.2020, 17:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.12.2020
Пользователь №: 385502



Электропароперегреватель ТЭНовый. На входе пар с магистрали, на выходе труба до гладильной машины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 22.12.2020, 18:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



А какой расход пара? И какая имеется температура пара в наличии и какая температура требуется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.12.2020, 19:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Больше информации, вплоть до фотографий. ТТХ этого чудо пароперегревателя в студию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gizmohex
сообщение 23.12.2020, 5:33
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.12.2020
Пользователь №: 385502



Цитата(Twonk @ 22.12.2020, 19:18) *
А какой расход пара? И какая имеется температура пара в наличии и какая температура требуется?

Выше писал в первом посте все вводные.
На входе пар 150 примерно, требуется 180-200 для оборудования.
На выходе из перегревателя 220-250 выдает

Цитата(Галиев @ 22.12.2020, 20:22) *
Больше информации, вплоть до фотографий. ТТХ этого чудо пароперегревателя в студию.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ПС_и_РЭ_ЭПГ__6_30_П.doc ( 197,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  ПС_и_РЭ_ЭПГ__6_30_П.doc ( 197,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 23.12.2020, 5:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Про фактическую температуру, которая приходит в перегреватель, вы ранее ничего не указывали. И про расход пара так и умолчали. Сколько пара берет машина? Режим непрерывный или периодический? И какая мощность нагревателя по электричеству?
В целом идея понятная - если температуры не хватает, то нагреть среду за счёт электричества. Конденсат на входе убираете. В целом должно работать. Непонятно только почему так резко температура снижается

Сообщение отредактировал Twonk - 23.12.2020, 5:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.12.2020, 20:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(gizmohex @ 23.12.2020, 5:33) *
Выше писал в первом посте все вводные.
На входе пар 150 примерно, требуется 180-200 для оборудования.
На выходе из перегревателя 220-250 выдает

Самый главный параметр вы не указали, а именно расход пара потребителем кг/ч. От него, можно будет говорить о правильности применения пароперегревателя.
И еще, нарисуйте схему обвязки пароперегревателя и гладильной машины с обязательным указанием диаметра паропроводов, переходов диаметров, и точек измерения температуры на них.

Сообщение отредактировал Галиев - 23.12.2020, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gizmohex
сообщение 24.12.2020, 4:53
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.12.2020
Пользователь №: 385502



Потребление около 300кг/час равномерно - вся линия потребления внутри оборудования состоит из стальной гладильной мульды к которой с разных сторон подходят паровые трубки, на выходе из мульды конденсатоотводчик, никаких клапанов и тд. На входе дюйм в ПП и на выходе дюйм. Точка измерения - Перед пароперегревателем и на самой гладильной машине. Измерения потерь описанное выше проводилось тепловизором. Потери просто колоссальные на участке 3-4м. По сути до оборудования доходит пар той же температуры, что и в магистрали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.12.2020, 8:26
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



про пар и его температуру первое что нужно понимать, это то, что оно напрямую связано с давлением.
когда говорят что оборудование требует пар температуры ХХХ это означает, что требуется температура насыщенного пара, а не просто перегретого.
в перегретом паре джоулей хрен да маленько.
все джоули живут в насыщенном паре.
короче, от вашего перегревателя толку не будет никогда без увеличения давления.
а давление увеличить вы можете только на основном паровом котле. ну или каким-нить компрессором, если такие бывают, и только потом уже догревать полученное. но цена такого решения будет - как у чугунного моста через баренцево море.
если интересно - смотрите таблицу давления-температура для насыщенного пара.
и на будущее - внимательно читайте характеристики оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 26.12.2020, 17:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Я думаю просто мало данных, чтобы понять что именно необходимо автору.
Если именно так и написано в характеристиках технологического оборудования: давление 5 и температура 190, то почему это не может быть правдой? В таком случае действительно имеется в виду что, нужен перегретый пар. Почему именно? Это решает производитель технологии. Конечно, обычно нагревают насыщенным паром и его Т соответствует Р. Но есть процессы, где можно применять влажный насыщенный пар, есть процессы, где только сухой и нужен, а есть где требуется и перегретый пар, хотя это крайне редко... Еще я не понял все-таки главный итог. Гладильная машина-то выполняет свою задачу или нет. Есть ли теплоизоляция на паропроводе? Обеспечен ли полный расход пара? Как обвязана гладильная машина? Какие процессы с паром в ней происходят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 5:10