Поднятие температуры пара перед потребителем |
|
|
|
21.12.2020, 10:51
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.12.2020
Пользователь №: 385502
|
Добрый день! Сразу оговорюсь, что не являюсь инженером - теплотехником.
У нас прачечное производства на территории завода. От Котельной завода по паропроводу мы получаем пар с давлением 5-5.5 атмосфер.
Сейчас мы установили мощную гладилную машину, которой для оптимальной работы нужна температура 180-190 градусов, чего естественно нет у нас.
Можно ли поднять температуру пара установив около гладильной машины пароперегреватель?
Мы его уже купили, установили в 7 метрах от потребителя, но температуру это не подняло ни на градус, на выходе из пароперегреватель 210 градусов а уже через 2-3 метра 160. Меряли тепловизором. Линия от пароперегреватель до катка без тепло изоляции. Пароперегреватель подобран изходя из объёма потребления пара гладильной машиной, перед пароперегревателем установлен сепаратор и конбенсатоотводчик. Вроде все верно сделано. Проблем с отводом конденсата от гладильной машины нет.
Перенести пароперегреватель впритык к гладильной машине? Или это все работать не будет?)
|
|
|
|
|
21.12.2020, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Что представляет из себя ваш пароперегреватель?
|
|
|
|
|
21.12.2020, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Поддерживаю вопрос - на каком физическом принципе основан нагрев пара в пароперегревателе в 7 метрах от оборудования?
|
|
|
|
|
21.12.2020, 21:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Если электрический - баланс потребленного тока и нагрева пара должен соблюдаться в Джоулях/Гкал
|
|
|
|
|
22.12.2020, 17:46
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.12.2020
Пользователь №: 385502
|
Электропароперегреватель ТЭНовый. На входе пар с магистрали, на выходе труба до гладильной машины.
|
|
|
|
|
22.12.2020, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
А какой расход пара? И какая имеется температура пара в наличии и какая температура требуется?
|
|
|
|
|
22.12.2020, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Больше информации, вплоть до фотографий. ТТХ этого чудо пароперегревателя в студию.
|
|
|
|
|
23.12.2020, 5:33
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.12.2020
Пользователь №: 385502
|
Цитата(Twonk @ 22.12.2020, 19:18) А какой расход пара? И какая имеется температура пара в наличии и какая температура требуется? Выше писал в первом посте все вводные. На входе пар 150 примерно, требуется 180-200 для оборудования. На выходе из перегревателя 220-250 выдает Цитата(Галиев @ 22.12.2020, 20:22) Больше информации, вплоть до фотографий. ТТХ этого чудо пароперегревателя в студию.
|
|
|
|
|
23.12.2020, 5:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Про фактическую температуру, которая приходит в перегреватель, вы ранее ничего не указывали. И про расход пара так и умолчали. Сколько пара берет машина? Режим непрерывный или периодический? И какая мощность нагревателя по электричеству? В целом идея понятная - если температуры не хватает, то нагреть среду за счёт электричества. Конденсат на входе убираете. В целом должно работать. Непонятно только почему так резко температура снижается
Сообщение отредактировал Twonk - 23.12.2020, 5:58
|
|
|
|
|
23.12.2020, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(gizmohex @ 23.12.2020, 5:33) Выше писал в первом посте все вводные. На входе пар 150 примерно, требуется 180-200 для оборудования. На выходе из перегревателя 220-250 выдает Самый главный параметр вы не указали, а именно расход пара потребителем кг/ч. От него, можно будет говорить о правильности применения пароперегревателя. И еще, нарисуйте схему обвязки пароперегревателя и гладильной машины с обязательным указанием диаметра паропроводов, переходов диаметров, и точек измерения температуры на них.
Сообщение отредактировал Галиев - 23.12.2020, 20:16
|
|
|
|
|
24.12.2020, 4:53
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.12.2020
Пользователь №: 385502
|
Потребление около 300кг/час равномерно - вся линия потребления внутри оборудования состоит из стальной гладильной мульды к которой с разных сторон подходят паровые трубки, на выходе из мульды конденсатоотводчик, никаких клапанов и тд. На входе дюйм в ПП и на выходе дюйм. Точка измерения - Перед пароперегревателем и на самой гладильной машине. Измерения потерь описанное выше проводилось тепловизором. Потери просто колоссальные на участке 3-4м. По сути до оборудования доходит пар той же температуры, что и в магистрали.
|
|
|
|
|
24.12.2020, 8:26
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
про пар и его температуру первое что нужно понимать, это то, что оно напрямую связано с давлением. когда говорят что оборудование требует пар температуры ХХХ это означает, что требуется температура насыщенного пара, а не просто перегретого. в перегретом паре джоулей хрен да маленько. все джоули живут в насыщенном паре. короче, от вашего перегревателя толку не будет никогда без увеличения давления. а давление увеличить вы можете только на основном паровом котле. ну или каким-нить компрессором, если такие бывают, и только потом уже догревать полученное. но цена такого решения будет - как у чугунного моста через баренцево море. если интересно - смотрите таблицу давления-температура для насыщенного пара. и на будущее - внимательно читайте характеристики оборудования.
|
|
|
|
|
26.12.2020, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Я думаю просто мало данных, чтобы понять что именно необходимо автору. Если именно так и написано в характеристиках технологического оборудования: давление 5 и температура 190, то почему это не может быть правдой? В таком случае действительно имеется в виду что, нужен перегретый пар. Почему именно? Это решает производитель технологии. Конечно, обычно нагревают насыщенным паром и его Т соответствует Р. Но есть процессы, где можно применять влажный насыщенный пар, есть процессы, где только сухой и нужен, а есть где требуется и перегретый пар, хотя это крайне редко... Еще я не понял все-таки главный итог. Гладильная машина-то выполняет свою задачу или нет. Есть ли теплоизоляция на паропроводе? Обеспечен ли полный расход пара? Как обвязана гладильная машина? Какие процессы с паром в ней происходят?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|