> Про температуру фреона R410a, от куда во фреоновом контуре может возникнуть 120 гр.С
Daymonic
сообщение 6.9.2019, 15:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Здравствуйте уважаемые специалисты.
Возник вопрос, после увиденного в инструкции по монтажу кондиционера.

В инструкции сказано о применяемой теплоизоляции, и на газовой стороне применять теплоизоляцию на 120 грС. Возник вопрос - от куда такие параметры, если рабочая температура в контуре 40-50 грС максимум, и обычно используются трубки из вспененного каучука (полиэтилена) на фреонопровод, рабочая температура которого 95 грС. Не припомню о применении жаростойкой теплоизоляции ни одного случая.
Фреон R410A, критическая температура 72, так откуда возьмутся 120 грС, что
это за режим, какое будет давление при этом, и не порвет ли всю систему тк при 50 градусах давление по таблицам уже 30 атм.
Может кто то объяснить скрытый смысл, либо есть мысли.
Благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 6.9.2019, 16:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



А у Вас что за железо? Обычный сплит, или конденсатор + компрессор и испаритель внутри? Где это все расположено? Можно более подробно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 7.9.2019, 4:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



При чем тут критическая точка. Газ в контуре только в насыщенном состоянии существует что ли? Перегретый газ на нагнетании с какой температурой? Цикл в PH диаграмме просто посмотреть. В режиме теплового насоса ( режим обогрева) какая труба становится трубой на нагнетании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 8.9.2019, 14:57
Сообщение #4





Группа: Модератор_2
Сообщений: 669
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Daymonic @ 6.9.2019, 15:51) *
В инструкции сказано о применяемой теплоизоляции, и на газовой стороне применять теплоизоляцию на 120 грС. Возник вопрос - от куда такие параметры, если рабочая температура в контуре 40-50 грС максимум, и обычно используются трубки из вспененного каучука (полиэтилена) на фреонопровод, рабочая температура которого 95 грС. Не припомню о применении жаростойкой теплоизоляции ни одного случая.
Фреон R410A, критическая температура 72, так откуда возьмутся 120 грС, что
это за режим, какое будет давление при этом, и не порвет ли всю систему тк при 50 градусах давление по таблицам уже 30 атм.
Может кто то объяснить скрытый смысл, либо есть мысли.
Благодарю.


Нет тут скрытого СМЫСЛА.

Тот кто писал инструкцию увидел что на нагнетании защита компрессора отрабатывает на 120 гр С.

И скопировал эту цифру в монтажную инструкцию.

Чтобы уточнить температуру в режиме теплового насоса напишите модель кондиционера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 8.9.2019, 17:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Народ!
Вы об чем?
Назначение теплоизоляции - исключить образование конденсата на трубках. ВСЁ!
И толщина ее зависит сугубо от влажности воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 9.9.2019, 9:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Система ВРВ от Дайкина, на 70-90 кВт. Проектировался на работу только режим холод, но сами понимаете, могут и на тепло врубить.

Цитата
Народ!
Вы об чем?
Назначение теплоизоляции - исключить образование конденсата на трубках. ВСЁ!
И толщина ее зависит сугубо от влажности воздуха.

Согласен абсолютно, всегда так и было, вспененный каучук/полиэтилен, необходимой толщины для защиты от конденсации влаги.
Но вот всплыла эта цифра 120 гр.С

Цитата(Alex2001 @ 8.9.2019, 14:57) *
Нет тут скрытого СМЫСЛА.

Тот кто писал инструкцию увидел что на нагнетании защита компрессора отрабатывает на 120 гр С.

И скопировал эту цифру в монтажную инструкцию.

Чтобы уточнить температуру в режиме теплового насоса напишите модель кондиционера.

RXYQ26T, RXYQ32T, RXYQ40T
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.9.2019, 9:39
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Возможно не к теме, но доводилось видеть стёкшую изоляцию (вспененный каучук) с трубок при отработавшем в режиме обогрева летом кондиционере. Да, ситуация была тупая (с точки зрения эксплуатации), но что было - то было. Голые трубки и остатки оплавившиеся под ними.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.9.2019, 9:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (Daymonic @ 6.9.2019, 15:51) *
Здравствуйте уважаемые специалисты.
В инструкции сказано о применяемой теплоизоляции, и на газовой стороне применять теплоизоляцию на 120 грС. Возник вопрос - от куда такие параметры, если рабочая температура в контуре 40-50 грС максимум, и обычно используются трубки из вспененного каучука (полиэтилена) на фреонопровод, рабочая температура которого 95 грС. Не припомню о применении жаростойкой теплоизоляции ни одного случая.
Фреон R410A, критическая температура 72, так откуда возьмутся 120 грС, что
это за режим, какое будет давление при этом, и не порвет ли всю систему тк при 50 градусах давление по таблицам уже 30 атм.
Может кто то объяснить скрытый смысл, либо есть мысли.
Благодарю.


Все просто, при +120 С хладагент находится в сверхкритичном состоянии плазмы, поэтому вы не увидите +120 C в таблице насыщения R410a. Но Daikin про это знает.

Сообщение отредактировал airwave - 9.9.2019, 9:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 9.9.2019, 11:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата(airwave @ 9.9.2019, 9:47) *
Все просто, при +120 С хладагент находится в сверхкритичном состоянии плазмы, поэтому вы не увидите +120 C в таблице насыщения R410a. Но Daikin про это знает.

Я понимаю, что с внешним источником нагрева до 120 градусов можно довести любую среду и 410 фреон в том числе. Но в нашей то обычной системе с нормальными процессами от куда такой перегрев. Да и вспомните, много ли вы видели на своем веку теплоизолированный фреонопровод цилиндрами минераловатными или чем еще с рабочим параметром 120. Получается что все пренебрегают предписанием производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hladonet
сообщение 9.9.2019, 11:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803



в Дайкинах конешно не Битцера стоят, но смотреть последнюю строчку
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2019_09_09_112446.jpg ( 155,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 9.9.2019, 12:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата(hladonet @ 9.9.2019, 11:27) *
в Дайкинах конешно не Битцера стоят, но смотреть последнюю строчку

у вас на наружном блоке -10, и перед компрессором сразу +20, от куда тепло попало в цикл?
если даже -5 на всасе, то уже получается стандартная картинка с температурой нагнетания 88 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hladonet
сообщение 9.9.2019, 14:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803



да, извините, привык я к -10

+20 - так считаются каталожные данные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hladonet
сообщение 9.9.2019, 14:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803



у Вас тоже - 5К перегрева это малореально, поигрался цифрами - при 20К получилось около 112
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 9.9.2019, 17:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



120С вполне может быть на нагнетании в аварийной режиме при нехватке фреона и/или внутреннем байпасе через компрессор. Тут имеется в виду именно температура газа на нагнетании, а не температура конденсации. Действительно, на инверторах на R410a 120 гр- это температура аварии, и компрессор выключится. Поэтому нагнетание иногда изолируется норм термостойкой изоляцией, типа armaflex или такими же аналогами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 9.9.2019, 18:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Skaramush @ 9.9.2019, 11:39) *
Возможно не к теме, но доводилось видеть стёкшую изоляцию (вспененный каучук) с трубок при отработавшем в режиме обогрева летом кондиционере. Да, ситуация была тупая (с точки зрения эксплуатации), но что было - то было. Голые трубки и остатки оплавившиеся под ними.

Это проблемы в заправке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 10.9.2019, 11:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



rolleyes.gif

А если подумать еще чуть чуть, то можно при ПГ 2-3 К получить нагнетание +120 С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 11.9.2019, 9:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата(airwave @ 10.9.2019, 11:38) *
rolleyes.gif

А если подумать еще чуть чуть, то можно при ПГ 2-3 К получить нагнетание +120 С.

следовательно, пользуясь черной теплоизоляции из вспененного каучука (полиэтилена) мы все, в большинстве своем, ошибаемся?
Я не видел ни одной системы которая теплоизолирована жаростойкой теплоизоляцией. Кто то видел? Может быть сам использовал? Есть святые люди здесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 11.9.2019, 13:27
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Все мы грешны перед Господом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 1:34