Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> вода во фреоновом контуре
JohnV
сообщение 19.9.2019, 16:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Всем привет. Есть чиллер, производства rhoss, 2 контура, 4 компрессора. И вот с самого начала не задалась у него стабильная без проблемная работа на долгие годы. Спустя 2 года полетел один компрессор, причина - разгерметизация в месте где электропроводка. Ну поменяли ок. Затем в одном контуре после зимы через датчик ушел фреон, подтянули. На следующую зиму во втором контуре ушел фреон через ниппели, нашли два неисправных ниппеля, но заменили все сразу.
А сегодня звонят, что-то булькатит по фанкойлам. Приезжаем, а на сбросниках воздуха не вода, а что то пузырящееся, и воняет фреоном, ну понятно. Поднялись, один контур по давлению с водой. Проверили ниппели, идёт с них вода. Пздц просто. Спустили экстренно воду, хорошо сезон летний кончился почти, что б второй контур не загубился.
И вот думаем а что блин за 5 лет эксплуатации может там испортить теплообменник что он вышел из строя? Что за качество такое или мы криворукие сутками не наблюдали за ним когда он побежит. Фильтры на воде чистились всегда перед сезоном, на фреоновых контурах при текущих ремонтах всегда.
И теперь вопрос, как же блин удалить всю воду, она и в конденсаторе ведь, мы то всё открыли, открутили где возможно. Хорошо он моноблок на крыше в одном месте всё, нет длинных трубопроводов.
У меня вариант это распаивать и ждать до след года пусть так стоит, а потом спаивать и вакуумировать до усрачки. Компрессора полные воды, я думаю уже не спасти. ТРВ, нужно ли его теперь менять? Датчики, шланги, это ппц просто.... легче будет новый агрегат чтоли купить уже.

Сообщение отредактировал JohnV - 19.9.2019, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 19.9.2019, 17:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(JohnV @ 19.9.2019, 16:47) *
И вот думаем а что блин за 5 лет эксплуатации может там испортить теплообменник что он вышел из строя? Что за качество такое или мы криворукие сутками не наблюдали за ним когда он побежит. Фильтры на воде чистились всегда перед сезоном, на фреоновых контурах при текущих ремонтах всегда.

Скорее всего разморозили.

Цитата(JohnV @ 19.9.2019, 16:47) *
У меня вариант это распаивать и ждать до след года пусть так стоит, а потом спаивать и вакуумировать до усрачки.

После выделенного уже можно красить в зеленый цвет. И выбрасывать.
Т.к за время точно образуется кислота и все испортит.
Цитата(JohnV @ 19.9.2019, 16:47) *
Компрессора полные воды, я думаю уже не спасти. ТРВ, нужно ли его теперь менять? Датчики, шланги, это ппц просто.... легче будет новый агрегат чтоли купить уже.

1. Слить воду откуда сливается.
2. Компрессор разобрать, помыть собрать, отваккумировать, "надуть" азотом(сухим), повторять до
Цитата
усрачки

Для всех частей контура.
3. Промыть все промывочным фреоном (надо станцию для промывки)
4. Отваккумировать, "надуть" азотом(сухим), повторять до
Цитата
усрачки


ПС теплообменник (испаритель) заменить.

Поможет, а вот на как долго, не известо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 19.9.2019, 17:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(yozik @ 19.9.2019, 17:20) *
Скорее всего разморозили.


После выделенного уже можно красить в зеленый цвет. И выбрасывать.
Т.к за время точно образуется кислота и все испортит.

1. Слить воду откуда сливается.
2. Компрессор разобрать, помыть собрать, отваккумировать, "надуть" азотом(сухим), повторять до
Для всех частей контура.
3. Промыть все промывочным фреоном (надо станцию для промывки)
4. Отваккумировать, "надуть" азотом(сухим), повторять до

ПС теплообменник (испаритель) заменить.

Поможет, а вот на как долго, не известо.

Про разморозку не согласен. Есть реле протока, дифф реле, дт. Была б остановка насосов ошибка в журнале. Темпер на ул не ниже +7.
А про разобрать компрессор и помыть. Как спиральник разбирается? Разрезать, проделать огромную , непонятной эффективности работу. И то не факт что они не пускались с водой.

Сообщение отредактировал JohnV - 19.9.2019, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 19.9.2019, 20:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(yozik @ 19.9.2019, 19:20) *
2. Компрессор разобрать, помыть собрать, отваккумировать, "надуть" азотом(сухим), повторять...

В моноблока, скорее всего, пара спиральников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 19.9.2019, 22:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



А никто не проводил эксперимент, насколько вакуумник эффективно и быстро «удаляет» влагу? Вот взять медн трубкуу, заварить полностью , врезать кран шредера, залить воды через него, вакуумировать много. Затем открыть и посмотреть ввсохло или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 19.9.2019, 22:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(JohnV @ 19.9.2019, 17:23) *
Про разморозку не согласен.
И то не факт что они не пускались с водой.

Кроме разморозки.....
У данфоса была партия пластинчатых теплообменников не сильно хороших.
А так только на сильно старых встречал такое. Обычно разморозка.

Про спиральник не знал, скорее всего ему действительно того, не жить.
Поршневики разбираются, даже герметики. Со спиральником не связывался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 19.9.2019, 22:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(JohnV @ 19.9.2019, 22:01) *
А никто не проводил эксперимент, насколько вакуумник эффективно и быстро «удаляет» влагу? Вот взять медн трубкуу, заварить полностью , врезать кран шредера, залить воды через него, вакуумировать много. Затем открыть и посмотреть ввсохло или нет.

Ну можно в пробирку воды налить, и шредер в неё вставить.
Все зависит от температуры, для нормального удаления влаги надо выше 25°С.
В вакумнике масло надо будет менять часто.
1. Разобрать по возможности и вылить воду.
2. Промывочным фреоном и станцией промыть контур (уберет большую часть воды) и остатки масла с контура.
3. Ваккумировать и периодически заполнять азотом.
Но реально, большинство чиллеров не стоят того что бы с ними так ввозились.
А) стоимость работ (по времени высокая)
Б) давать гарантию на работы "стремно"
Так что для себя делать можно, за деньги чистой воды профанация ИМХО

ПС можно спиртом промыть, он хорошо влагу впитывает.
Заменить придётся фильтра, масло, фреон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 20.9.2019, 6:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(JohnV @ 20.9.2019, 0:01) *
А никто не проводил эксперимент, насколько вакуумник эффективно и быстро «удаляет» влагу? Вот взять медн трубкуу, заварить полностью , врезать кран шредера, залить воды через него, вакуумировать много. Затем открыть и посмотреть ввсохло или нет.

Физику в школе учил или "проходил"? laugh.gif Для испарения нужен подвод тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 20.9.2019, 7:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(SSA @ 20.9.2019, 6:10) *
Физику в школе учил или "проходил"? laugh.gif Для испарения нужен подвод тепла.

Ну че подвод тепла прям. Ну будет около 25 уже отлично. По таблице смотрю темп кипения в зависимости от давления.
Или костёр под чиллером разводить?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 20.9.2019, 11:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Значит, "проходил". biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 20.9.2019, 11:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(SSA @ 20.9.2019, 11:02) *
Значит, "проходил". biggrin.gif

настолько что б вода попадала в компрессора нет. Был разрушенный фильтр осушитель, частицы силикагеля которого забили и разрушили компрессор и забили ТРВ. А вот с водой вообще пздц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 20.9.2019, 11:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(JohnV @ 20.9.2019, 7:35) *
По таблице смотрю темп кипения в зависимости от давления.

Вот видите Вы оказывается знаете куда смотреть.
А теперь посмотрите на свой ваккумник и проверте по паспорту какое предельное значение ваккума он может обеспечить.
А потом подумайте, что он у Вас старенький, да еще может какой-то подозрительной сборки.
А потом вспомните что такое "перегрев" экстраполируйте Ваши воспоминания на воду rolleyes.gif
Цитата(JohnV @ 20.9.2019, 7:35) *
Или костёр под чиллером разводить?)

Мысли о строительном фене или ваккумировании чиллера в помещении (да хоть палатку с подогревам поставить)
в голову JohnV не пришли. Жаль.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 20.9.2019, 11:09
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(yozik @ 20.9.2019, 11:07) *
Вот видите Вы оказывается знаете куда смотреть.
А теперь посмотрите на свой ваккумник и проверте по паспорту какое предельное значение ваккума он может обеспечить.
А потом подумайте, что он у Вас старенький, да еще может какой-то подозрительной сборки.
А потом вспомните что такое "перегрев" экстраполируйте Ваши воспоминания на воду rolleyes.gif

Мысли о строительном фене или ваккумировании чиллера в помещении (да хоть палатку с подогревам поставить)
в голову JohnV не пришли. Жаль.


щас вакуумником займусь, точно, проверю чё он там по паспорту.
А про фен и палатку надеюсь это просто шутка) Там даже горелкой пропановой не согреть, он же огромен, а конденсатор сразу всё тепло удалять будет, хрен прогреешь короче.

Сообщение отредактировал JohnV - 20.9.2019, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 20.9.2019, 11:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Про вакумник забудь сходу.
все распаивать полностью, срезать коллекторы с конденсаторов. Продувать, сушить, спаивать с нуля. Компрессора и ППТО новые.

Не разбирая до потрохов получите на выходе шнягу, которая вас замучает, и потом сломается повторно.

Работ на 2-3 недели.

Сообщение отредактировал RusBuka - 20.9.2019, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 20.9.2019, 11:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А как же промыть 141-м? Потом 100500 баллонов азота продуть?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 20.9.2019, 12:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(RusBuka @ 20.9.2019, 11:24) *
Работ на 2-3 недели.

Если не больше.
И да если ваккумником, то готовтесь к тому что он "сдохнет" надо пару штук, что-бы менять их периодически.
можно и ваккумником, но это долго и муторно, и надо когда тепло (лето на улице) делать.
Цитата(airwave @ 20.9.2019, 11:52) *
А как же промыть 141-м? Потом 100500 баллонов азота продуть?

Так я вроде про то же самое писал :-)

Цитата(JohnV @ 20.9.2019, 11:09) *
А про фен и палатку надеюсь это просто шутка) Там даже горелкой пропановой не согреть, он же огромен, а конденсатор сразу всё тепло удалять будет, хрен прогреешь короче.

Тогда вариант RusBuka разобрать все полностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 20.9.2019, 12:44
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



QUOTE (yozik @ 20.9.2019, 12:16) *
Если не больше.

Винтарь с переборкой+3 выносных кондера (полные воды), перепад 7 метров. Занял около месяца в погоду +2-+5...по весне.
Ах да еще и кожух меняли.

Контур на 200 квт последний занял 3 суток в 4 человека, вода была везде, насосы работали и набили все по самые помидоры.

Сообщение отредактировал RusBuka - 20.9.2019, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.9.2019, 18:04
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(JohnV @ 20.9.2019, 11:35) *
Ну че подвод тепла прям. Ну будет около 25 уже отлично. По таблице смотрю темп кипения в зависимости от давления.
Или костёр под чиллером разводить?)

переход 1кг воды в пар требует 2300кДж. температура обсолютно безразлична если это не 100+.
100кг потребуют 230000кДж. в квтч это почти 70.
вроде че такого? немного вроде.
трое суток на плитке в 1кВт.
smile.gif ага?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 20.9.2019, 18:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(LordN @ 20.9.2019, 18:04) *
переход 1кг воды в пар требует 2300кДж. температура обсолютно безразлична если это не 100+.
100кг потребуют 230000кДж. в квтч сами перевести сможете?

Ну 100кг воды там точно не будет. Ну литров 5 макс. Но как греть конденсатор огромный. Наверн и правда горелка чтоли остаётся.
Промывочным фреоном сложно устроить циркуляцию. Распаивать всё тоже хз, там один конденсатор и пара трубок всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.9.2019, 18:33
Сообщение #20


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



конденсатор нагреть очень просто, в теплое время года включи венты - он сам нагреется. суши - не хочу.

но, проблема а) в том, что основная масса воды лежит во всевозможных "ямах" хорошо теплоизолированных и труднодоступных, а проблема б) в том, что вода грязная, как дерьмо, и даже хуже. и даже если удастся достать вакуумом воду, то дерьмо вакуумом не достанешь....

вот РусБука рассказал про три недели, но молчит про режим работы в эти три недели и молчит про цену этих трех недель, как для себя, так и для клиента. а там цифры, по-секрету, вообще негуманные. и всем этим имеет смысл заниматься только если нет другого способа заработать на этом объекте - чиллер принципиально нельзя демонтировать и поставить на его место новый. либо купить новый чиллер дороже более чем в двое, а то и в трое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 20.9.2019, 18:38
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(LordN @ 20.9.2019, 18:33) *
конденсатор нагреть очень просто, в теплое время года включи венты - он сам нагреется. суши - не хочу.

но, проблема а) в том что основная масса воды лежит во всевозможных "ямах" хорошо теплоизолированных и труднодоступных, а проблема б) в том, что вода грязная, как дерьмо и даже хуже. и даже если удастся достать вакуумом воду, то дерьмо вакуумом не достанешь....

Хорошо. У меня есть станция сбора фреона cps. С помощью неё закольцевать и пустить r141b?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 20.9.2019, 18:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Вперед! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 20.9.2019, 18:43
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(airwave @ 20.9.2019, 18:42) *
Вперед! rolleyes.gif

Под* типа потом попробуй отмой 141?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.9.2019, 18:59
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(RusBuka @ 20.9.2019, 11:24) *
Про вакумник забудь сходу.
все распаивать полностью, срезать коллекторы с конденсаторов. Продувать, сушить, спаивать с нуля. Компрессора и ППТО новые.

Не разбирая до потрохов получите на выходе шнягу, которая вас замучает, и потом сломается повторно.

Работ на 2-3 недели.

это по смете с учетом мутности выхлопа от всех предпринятых действий с учетом насчет "которая вас замучает, и потом сломается повторно." будет равна стоимости нового чиллера или чуть больше?
Если филосовски, то ежели эта гадость сломалась, то значит были для этого условия. Найти их и обезвредить и затем ставь новый аппарат в эти исправленные условия. Старый все одно сдохнет, ему так на роду написано. А разбирая на ЗП старый еще можно найти стаю косяков и так, что удивиться, а как он раньше то не сдох, как столько протянул?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.9.2019, 19:16
Сообщение #25


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(JohnV @ 20.9.2019, 22:43) *
Под* типа потом попробуй отмой 141?

141 - слишком хороший и слишком жосткий растворитель. разница меж ним и любым фреоном соизмерима с разницей меж любым и аммиаком. любые уплотнители - в*у, любая органика - в*у, и т.д.
плотность у него еще выше чем у воды, телпоемкость ниже, но хрен редьки не слаще.

вариантов все меньше и меньше, ага ведь? самое простое - купить новый чиллер и установить, предварительно исправив косяки которые убили первый.
все остальное сложнее. но из всего сложного самое простое - распаять все на куски, хорошо промыть чистой водой с фейри и шомполом. хорошо высушить по частям же. собрать, см.п.первый, и жить счастливо.

Цитата(JohnV @ 20.9.2019, 22:38) *
Хорошо. У меня есть станция сбора фреона cps. С помощью неё закольцевать и пустить r141b?

чтобы вытащить дерьмо - нужна скорость. не все дерьмо растворимо, и даже растворимое дерьмо имеет свойство отстаиваться в медленном потоке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 20.9.2019, 19:26
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(LordN @ 20.9.2019, 19:16) *
141 - слишком хороший и слишком жосткий растворитель. разница меж ним и любым фреоном соизмерима с разницей меж любым и аммиаком. любые уплотнители - в*у, любая органика - в*у, и т.д.
плотность у него еще выше чем у воды, телпоемкость ниже, но хрен редьки не слаще.

вариантов все меньше и меньше, ага ведь? самое простое - купить новый чиллер и установить, предварительно исправив косяки которые убили первый.
все остальное сложнее. но из всего сложного самое простое - распаять все на куски, хорошо промыть чистой водой с фейри и шомполом. хорошо высушить по частям же. собрать, см.п.первый, и жить счастливо.


чтобы вытащить дерьмо - нужна скорость. не все дерьмо растворимо, и даже растворимое дерьмо имеет свойство отстаиваться в медленном потоке.

Спасибо за ответ. Очень развёрнуто.
И всем спасиб за советы. Есть выходные чтобы всё обдумать.
А сломался изза голимого испарителя. Брак наверн или износ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.9.2019, 19:52
Сообщение #27


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



или расход выше высокого
или дерьмо/песок выше терпимого и протерло за сколько-то там лет насквозь
или кислотность
или наеборот
или кавитация
или гидроудары
или еще что-то
и т.д.
ньюансов - горы кавказские, только успевай..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 20.9.2019, 19:54
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(LordN @ 20.9.2019, 19:52) *
или расход выше высокого
или дерьмо/песок выше терпимого и протерло за сколько-то там лет насквозь
или кислотность
или наеборот
или кавитация
или еще что-то
и т.д.
ньюансов - горы кавказские, только успевай..

Грязь я думаю. Дело в том что система работает зимой на отопление. И вода заполнялась не чистая в него а с системы отопления. А там примеси. И они стёрли всё нафиг. Я думаю так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 21.9.2019, 1:40
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Было около 10 лет назад нечто подобное с небольшим чиллером. Утечка на кожухотрубе и хладоноситель в контуре. Когда разобрали теплообменник, он был в идеальном состоянии. Но в одном месте, в самой нижней части, где пучок проходит через перегородку, подогнало совсем немного окалины от сварки. Мелкая как пыль, но плотно спрессованная в одном месте. Выглядело так, как будто кто то полотном ножовочным прорезал. Расход был в норме. Два перформера 185-х пошло в лом. На кожухотрубе каждую трубочку прочистили и продули вручную. Конденсатор небольшой худо бедно промыли, продули. Картриджи, как бы колхозно не выглядело, обматывал марлей дополнительно. Грязь с контура собирало, только в путь. С тех пор чиллер в работе круглый год, никаких ремонтов на этом контуре не производилось, кроме осмотров и чистки конденсатора. Масло в глазке смотровом прозрачное. Но то был, повторюсь, чиллер небольшой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.9.2019, 1:54
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(JohnV @ 20.9.2019, 19:54) *
Грязь я думаю. Дело в том что система работает зимой на отопление. И вода заполнялась не чистая в него а с системы отопления. А там примеси. И они стёрли всё нафиг. Я думаю так.

Ну и зачем вам настолько подставляться, коль он еще и на отопление пашет? Это ж не в жару система комфорта вырубится, а система жизнеобеспечения и еще и под ваши гарантии в случае самопального такого восстановления. или ценник тогда задирать, хоть понимать за че рискуем, либо новый ставить косяки убрав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >