> ошибки при расчётах, ошибка при расчёте системы отопления.
andri1206
сообщение 10.3.2017, 16:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.4.2014
Пользователь №: 229476



добрый всем день и последний рабочий день на этой неделе.
проблема в следующем, не могу понять что не так.
при балансировке системы средствами магикада выпадает ошибка, что не так не могу понять.
скрин прилагаю.
если кто сталкивался подскажите.
тип клапанов данфосс ASV-PV ASV-I.


благодарю за понимание и поддержку
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2017_03_10_16_12_22.png ( 31,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andri1206
сообщение 12.3.2017, 18:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.4.2014
Пользователь №: 229476



ау народ, вроде праздники прошли. кто то должен же был с таким столкнуться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 12.3.2017, 18:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Видимо перепад давления на клапане ASV выставлен ниже нежели потери давления в ветке системы за клапаном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andri1206
сообщение 23.8.2017, 10:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.4.2014
Пользователь №: 229476



еще вот такой вопрос, может кто сталкивался. ни как не могу понять как избавиться от такой проблемы. на скрине видно. проект был выполнен в магике, отсоединен но постоянно выскакивает это сообщение при запуске файла. как можно избавиться от сей назойливой проблемы?

Сообщение отредактировал andri1206 - 23.8.2017, 10:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2017_08_23_09_47_04.png ( 9,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 1.9.2017, 16:53
Сообщение #5


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Элементарно. Подгрузить файл проекта магика, который он просит, точнее 3 файла.
Вам передали только автокадовскую часть и не дали магикадовские файлы.

Сообщение отредактировал MMM - 1.9.2017, 16:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andri1206
сообщение 6.9.2017, 8:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.4.2014
Пользователь №: 229476



Доброго дня. В наличии только автокадовская часть и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
snoopert
сообщение 18.9.2017, 9:41
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 24.10.2014
Пользователь №: 248717



Всем доброго дня!
У меня также есть проблема с балансировкой ASV-PV. Выдает ошибку "Регулирующ.клапан Предупреждение: На автоматическом регулирующем клапане отсутствует измерительный прибор".
Может кто знает в чем может быть проблема?
Буду рад любой помощи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мария-инженер
сообщение 19.10.2017, 16:45
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2010
Пользователь №: 67285



Цитата(snoopert @ 18.9.2017, 9:41) *
Всем доброго дня!
У меня также есть проблема с балансировкой ASV-PV. Выдает ошибку "Регулирующ.клапан Предупреждение: На автоматическом регулирующем клапане отсутствует измерительный прибор".
Может кто знает в чем может быть проблема?
Буду рад любой помощи.


Добрый день. Эта проблема решается легко. Необходимо в настройках клапана партнера поставить галочку "оснащен патрубками". По крайней мере появятся результаты расчетов. Но у меня появилась другая проблема - теперь пишет предупреждение "слишком низкая установка сенсора"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC2007
сообщение 20.10.2017, 11:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.1.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 14407



QUOTE (Мария-инженер @ 19.10.2017, 16:45) *
Добрый день. Эта проблема решается легко. Необходимо в настройках клапана партнера поставить галочку "оснащен патрубками". По крайней мере появятся результаты расчетов. Но у меня появилась другая проблема - теперь пишет предупреждение "слишком низкая установка сенсора"

Давление на входе в клапан слишком мало для его работы. Тут нужно считать не по минимальному давлению, а по заданному
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mogilan
сообщение 6.3.2019, 10:35
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.10.2013
Пользователь №: 208364



Добрый день.
Не давно начал осваивать программу, подскажите как исправить ошибку "компонент за пределами сети" (см.фложение)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  magic.png ( 392,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения