сообщение 25.5.2009, 1:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



прошу всех желающих присоединиться к тестированю VBA макроса для расчета спецификации...
---
1. как работает - как и любой другой макрос VBA
2. как пользоваться - копируем спецификацию в буфер (думаю все умеют это делать)... запускаем макрос и жмем нижнюю кнопку... ждем...
указывает точку вставки таблицы... радуемся (если все конечно будет хорошо)
---
примечания.
1. программа пока работает с воздуховодами RECT и CIRC, остальные под вопросом...
2. т.к. в акаде VBA очень долго строит таблицы (работаю над ускорением процесса) не считайте пока большие системы, придется очень долго ждать, а остановить нельзы будет...
3. верхняя кнопка макроса аналогична команде "_MAGIMAS"
4. макрос пока не умеет суммировать воздуховоды 200x300 и 300x200, на днях напишу...
---
принимается любая критика без обсуждения, а как руководство для меня... и любые замечания...
очень важно если будут найдены ошибки - будем исправлять!!! и пожелания...
---
макрос тупо перегодняет в фасанину в длинну воздуховода...
---
ведется работа добавлению функции подсчета площади поверхности, объема изоляции... и исправлению ошибок..
программа будет выкладываться в сводобный доступ по мере обновления...
---
кто как чертит воздуховоды класса "П"? я просто покрываю изоляцией толщиной в 2 мм, некоторые заводят отдельный тип воздуховода, для меня первое удобней - гибкость работы выше....
спасибо...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
нашел пару ошибок, исправил, и добавил фильтрацию по 300х200 и 200х300, выкладываю новую версию...
также выкладываю *.dwg файлик по которому тестировал макрос, может кому будет интересно....
---
и еще...
1. в папке чертежа должно образоваться 3 файлика "spec_1.agens" - "spec_3.agens", в них можно найти полезную информацию о работе макроса...
открываются эти файлы простым блокнотом, но чтобы было удобней открывайте (ассоциируйте) в WordPad_e... (в нем вводы расставляются)
2. прямоугольный отводы с изменяемым размером воздуховода приплюсовываются к большему размеру.
3. переходы приплюсовываются к большему размеру...
---
что в перспективе...
- добавление коэфф. на увеличение длинны воздуховодов по желанию... (К=1.1 или больше)
- все, что в посте выше...
- добавления гибкости для пользователя... (измения параметров подсчета отводов, переходов, тройников и т.д. или вообще исключение...)
- добавление в табличку оборудования
- расчет системы отопления
- приведу табл. в нормальный стиль и более атоматизирую...
- и т.д. и т.п до совершенства (если будет время)...
- ну и ваши пожелания...
если честно, меня пока и так устаивает... только вот 10 процентов "нагидку" добавлю...
---
ЗЫ...
там при работе макроса вылетает два месседжа... если не хотите строить табличку, нажимайте Esc
ну и пару раз у меня акад просто мгновенно закрывался, сохраняйтесь... просто дома комп древний...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
найдено еще пару ошибок... и исправлено столько же smile.gif
+ теперь временный файлы макрос "кидает" не в корень рабочей папки, а создает свою папку "spec". Имена файлов вы задаете сами... как, думаю, разберетесь...
---
Жду замечаний и предложений... от особо щедрых еще чего-нить жду smile.gif

Сообщение отредактировал Roma - 25.5.2009, 1:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MagiCAD_spec.rar ( 42,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 25.5.2009, 9:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Она только в русской версии работает? В 2007-11 английской вставляет только шапку с циферками
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 25.5.2009, 10:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Цитата(Axel @ 25.5.2009, 9:41) [snapback]391782[/snapback]
Она только в русской версии работает? В 2007-11 английской вставляет только шапку с циферками

поставил англ. на 2008.11 - работает, только не переводит в русский "Bend-XX", "Plug", "Joint part", "Reduction (Special)|", хотя "Plug", "Joint part" вообще в моем расчете не учавствуют...
Будет время, займусь исправлением...
---
Axel, а можешь прислать файлики из папки "spec" на мыло для анализа? ..................
исправленая версия...

Сообщение отредактировал MMM - 25.5.2009, 11:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MagiCAD_spec.rar ( 36,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 25.5.2009, 12:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



У кого заполнен 4 столбец - спецификацию считать не будет!!! Только если он пустой...
По решению проблемы ведутся работы...
---
у тебя Axel такая беда smile.gif
можешь просто удалить из типа воздуховодов тип... LKR-"A"-"B" и заработает...

Сообщение отредактировал Roma - 25.5.2009, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 25.5.2009, 14:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Axel - попробуй эту... отпишись обязательно...
твой файлик у меня обработать получилось...

Сообщение отредактировал Roma - 25.5.2009, 15:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MagiCAD_spec.rar ( 45,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 25.5.2009, 15:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Цитата(Roma @ 25.5.2009, 14:59) [snapback]391954[/snapback]
Axel - попробуй эту... отпишись обязательно...

Заработало, благодарствуем smile.gif

Ты все обновления программы кидай в первый пост, а предыдущую версию удаляй, чтобы когда тема разрастется не искать последнюю версию среди гор болтовни. И можно подписывать там же каким числом идет последнее обновление и что там исправлено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 25.5.2009, 16:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Цитата(Axel @ 25.5.2009, 15:44) [snapback]391977[/snapback]
Ты все обновления программы кидай в первый пост...

Дело в том, что я уже не могу отредактировать первый свой пост... sad.gif (редактируется не больше 3 раз)
---
думаю, что развитие макроса немного затормозится, пока я его пробую, исправляю ошибки... добавляю функций...
вот уже макрос сам добавляет текстовый стиль в объект...
а выкладывать буду реже...
может раз в неделю... + заведу v2009.X.X, для ориентации

Сообщение отредактировал Roma - 25.5.2009, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей*
сообщение 28.5.2009, 14:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



Что то у меня не работает, мож чо не так делаю ?
Просит создать текстовый стиль magic_250... создаю.... вставляет 9 пустых столбцов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 28.5.2009, 16:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Цитата(Андрей* @ 28.5.2009, 14:58) [snapback]393451[/snapback]
Что то у меня не работает, мож чо не так делаю ?
Просит создать текстовый стиль magic_250... создаю.... вставляет 9 пустых столбцов.

У кого что-то не работает, кидайте на мыло мне файлики, которые лежат в папке spec!!! будем разбираться....
и еще... не рабобрался я со стилями еще, глянь, может у тебя высота шрифта 0.25, а воотще посл. версия сама создает стиль!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей*
сообщение 29.5.2009, 9:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



Сегодня вроде получилось создать что то.
Посчитала она не правильно у меня получилось
при расчете изи_спец воздуховод 4,7м, а при bill of materials 3.9, а так многие позиции совпали.

Кстате я понял почему вчера не работало, походу я слижком быстро жал на кнопку ОК и он неуспевал сообразить.

З.Ы. Почему ты решил ее в таблицу закидывать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 29.5.2009, 12:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Цитата(Андрей* @ 29.5.2009, 9:28) [snapback]393734[/snapback]
Посчитала она не правильно у меня получилось при расчете изи_спец воздуховод 4,7м, а при bill of materials 3.9, а так многие позиции совпали.

так у тебя фасанина была такого же размера, или ты просто воздуховоды считал...
Цитата(Андрей* @ 29.5.2009, 9:28) [snapback]393734[/snapback]
Кстате я понял почему вчера не работало, походу я слижком быстро жал на кнопку ОК и он неуспевал сообразить.

Скорее еще пока у меня проблемы с типами шрифтов, работаю...
Цитата(Андрей* @ 29.5.2009, 9:28) [snapback]393734[/snapback]
З.Ы. Почему ты решил ее в таблицу закидывать ?

спецификацию? а как еще? не строить таблицу, а таблицу рисовать палками?
---
выкладываю скрин новой версии, пока еще не готово ничего, пришлось все переделать...
все типы воздуховодов и изоляции можно будет править на свои = тем, что в проекте магика....
настройки будут сохраняться....
можно будет суммировать оцинкованные воздуховоды с разной изоляцией...
---
+ потом уже все, что намечено...
---
короче с магикадовской спецификацией можно сделать все, что угодно... главное знать что...
а пока я делаю под себя...

Сообщение отредактировал Roma - 29.5.2009, 12:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  easy_spec.JPG ( 60,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей*
сообщение 29.5.2009, 12:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



А почему он фасонину прибавил к длине ?
Сколько лет пользуюсь автокадом, но с таблица не связывюсь, слижком уж геморойно и неудобно. Все равно многие, наверно, ее взорвут )))

Может пойти по другому пути и делать экспорт сразу в эксель - без ворда. Тоесть в экселе появляются сразу компоновки листа со штампом и рамкой. Из экселя сразу и печать будет... Приделать пару команд управлением таблицой и все biggrin.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 29.5.2009, 13:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Цитата(Андрей* @ 29.5.2009, 12:56) [snapback]393906[/snapback]
А почему он фасонину прибавил к длине ?

Потому, что я делаю специф. по ГОСТу, а по ГОСТ в специф. фасонина не влючается, но в перспективе можно будет фасанину выводить отдельно.

Цитата(Андрей* @ 29.5.2009, 12:56) [snapback]393906[/snapback]
Может пойти по другому пути и делать экспорт сразу в эксель - без ворда. Тоесть в экселе появляются сразу компоновки листа со штампом и рамкой. Из экселя сразу и печать будет... Приделать пару команд управлением таблицой и все biggrin.gif

это тебе к Шпроту smile.gif - у меня другая концепция...

Цитата(Андрей* @ 29.5.2009, 12:56) [snapback]393906[/snapback]
Сколько лет пользуюсь автокадом, но с таблица не связывюсь, слижком уж геморойно и неудобно. Все равно многие, наверно, ее взорвут )))

взрыв, могу ее и взорвать в конце smile.gif
я люблю таблицы, можно формулы писать, поля, блоки вставлять, тем более, что в 2009 гаде многое добавлено...
---
Народ, кто разгадает, как сделано скрытие в этом чертеже? (см. прикрепление)

Сообщение отредактировал Roma - 29.5.2009, 13:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ok.dwg ( 62,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
heating
сообщение 29.5.2009, 13:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110



Цитата
Народ, кто разгадает, как сделано скрытие в этом чертеже? (см. прикрепление)

Линия отправлена на задний план. Использован Мтекс "-" и установла маска по длине символа арматуры.

Сообщение отредактировал heating - 29.5.2009, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей*
сообщение 29.5.2009, 13:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 20.10.2006
Пользователь №: 4387



Фон у текста задан - бэкграунд
и параметрами дефайнед расшинер - отправлен на передний план

Сообщение отредактировал Андрей* - 29.5.2009, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 29.5.2009, 13:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



sad.gif
---
слов то каких написали... заморских...

Сообщение отредактировал Roma - 29.5.2009, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 29.5.2009, 16:37
Сообщение #17


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



to Roma
Как насчет того, чтоб вытаскивать типы воздуховодов и изоляций прямо из QPD-файла проекта.
Вроде они там хранятся в явном виде и на фиксированных местах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 1.6.2009, 9:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Цитата(-BuTeK- @ 29.5.2009, 16:37) [snapback]394086[/snapback]
to Roma
Как насчет того, чтоб вытаскивать типы воздуховодов и изоляций прямо из QPD-файла проекта.
Вроде они там хранятся в явном виде и на фиксированных местах.

Я так и хочу сделать...
Я уже вытащил имена систем из *.qpd, а инфа про воздуховоды лежит в *.epj!!!
но пока не удалось до конца расшифровать *.epj и придумать алгоритм "вытаскивания" smile.gif... работаю...
---
но еще одно но... вытащит можно и из самой спецификации, просто ты же сам должен рашить, что и как в спецификации делать, что удалить, что объединить, т.е. ставить галочки, черточки,
тем более, если ты считаешь систему в ней может не оказаться воздуховодов, которые есть у тебя в проекте...
---
Выкладываю последнюю версию своей проги....
Жду критики, комментариев, замечаний и предложений...
---
Думаю разберетесь как работает, но мануальчик ща черкану...

Сообщение отредактировал Roma - 1.6.2009, 9:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MagiCAD_.rar ( 120,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 1.6.2009, 9:48
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Как все это установить!!!
-----------------------
- После того, как Вы скатали файлик "MagiCAD+.rar" распакуйте его куда Вам угодно.
- Проверьте архив на вирусы, я пока из писать не умею, но их могут туда добавить, если Вы катаете макрос не с форума abok.
- Запустите файл "MagiCAD+".exe - это самораспаковывающийся архив...
- Архив сам распакуется в ":D\".
- На диске "D" образуется папка "MagiCAD+" - это рабочая папка программы - пусть все, что там лежит, там и лежит..., но файл "MagiCAD_spec.dvb" можно переместить в любое место, остальное не трогать!!! т.к. в макросе на эту папку прописаны пути, троните что-нить - не будет работать!!!
- файлик "easy_spec.ini" - не править - это настройки программы, там храняться данные о Ваших воздуховодах, я его зашифровал "от кривых рук".
- файлик "device.base" - это будущая база оборудования магикад (об этом позже) - не трогаем его пока.
- Заходим в Агад, добавляем макрос, если он уже был добавлен ранее, то просто заменяем старый файл на новую версию, имя макроса меняться не будет до окончания тестирования, потом макрос объединю с "MagiCAD_Plus"
Как все это работает!!!
-----------------------
- запускам макрос, появляется рабочее окно, в котором можно имправить имена воздуховодов на свои и нажать кнопочку "Сохранить изменения", чтобы каждый раз не вводить эту информацию ручками.
- полусаем спецификацию из магикада - жмем "Получить спецификацию из MagiCAD"
- включаем опции программы, ставим галки или убираем...
- жмем "Обработать спецификацию"
- после появления окна об окончании обработки, выбираем точку для вставки таблицы спецификации
- ждем, минуты 3, если спецификация очень большая, если маленькая, то секунд 15.
- радуемся.
Что умеет макрос!!!
-----------------------
- Переводить спецификацию MagiCAD в таблицу AutoCAD.
- умножать длинну воздуховодов на поправочный коэффициент (пока не работает)
- сортировать спецификацию по типам воздуховодов
- сортировать спецификацию по типам изоляции
- Суммировать воздуховоды из спецификации, имена которых описаны в разделе настроек "Стальные".
- переводить фасонные изделия в длинну воздуховодов (надо поставить соотв. галку напротив надписи)
- оставлять фасонные изделия нетронутыми (ничего трогать в настройках не надо)
- удалять фасонные изделия без изменения начальной длинные воздуховодов (пока не работает) (надо поставить соотв. галку напротив надписи)
- суммировать воздуховоды из спецификации, имена которых описаны в разделе настроек "Гибкие".
- суммировать воздуховоды, покрытые разными типами изоляции (надо поставить соотв. галку напротив надписи)
- сохранять пользовательские настройки
- в папке создавать папку "Спецификаци", в которой соотв. папки с именами систем, выбранными Вами при обработке спецификации (можно удалять)
---------------------------------------------
Примечание:
- если Вы суммируете воздуховоды покрытие разными типами изоляции, то Вы получите общую длину воздуховодов, в последующих версиях информацию Вам будет предоставляться в виде "40(20)/5/ - всего 40 метров воздуховода определенного размера, из них 20 метров в изоляции (если используется одна тольщина изоляционного материала (например 40 мм), 5 метров в огнезащите (если используется один тип огнезащитного покрытия (например EI 45).
- пока в макросе есть пару багов - исправляю
- скорее всего, папка "Спецификация" в будующих версиях исчезнет, т.к. я использую ее для тестирования программы или см. раздел "что в планах!!!"
---------------------------------------------
что в планах!!!
-----------------------
- получать объем изоляционных материалов (общую или по типам)
- получает площадь поверхности воздуховодов (всех или по размерам)
- получать "Ведомость изоляционных конструкций"
- получать отфильтрованную спецификацию, т.е. только в изоляцией толщиной 40мм, только гибкие воздуховоды и т.д.
- обрабатывать раннее полученные спецификации из папки "Спецификация" (фильтровать, изменять параметры обработки)...
---------------------------------------------
О себе
-----------------------
- программу создаю для себя, распостраняю бесплатно через интерент
- т.к. написание и тестирование занимает много свободного времени - развитие идет медленно, нет гарантии, что макрос работает правильнО!!!
- если будет у кого какая заинтерисованность - пишите - при определенных условиях проект может вырости в полномасштабный
- спасибо всем, что тестировал, помогал, критиковал, юзал...
- если кто-то захочет сломать код - ломайте - но лучше напишите мне - пообщаемся...
---------------------------------------------
Agens 2009 год
вопросы пишите сюда или на почту... ну и предложения тоже.... smile.gif
---------------------------------------------


Сообщение отредактировал MMM - 1.6.2009, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 2.6.2009, 9:05
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Ребята, как результаты? Отпишитесь плиз... или вообще Г?
Я вот вчера тестил, нашел пару ошибок... - исправляю...

Сообщение отредактировал Roma - 2.6.2009, 9:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 2.6.2009, 16:39
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



База оборудования будет вида (файл "device.base"):
---------------------------------------
;Здесь можно дописывать свою базу во вентиляции
;
;
;1
- Приточное ВРУ
Диффузор потолочный|ДПУ-М100||Арктос|||||
Диффузор потолочный|ДПУ-М125||Арктос|||||
Диффузор потолочный|ДПУ-М160||Арктос|||||
Диффузор потолочный|ДПУ-М200||Арктос|||||
Диффузор потолочный|ДПУ-М250||Арктос|||||
Диффузор потолочный|DVS-P100||Dec|||||
;2
- Вытяжное ВРУ
;3
- Выбростное устройство
;4
- Регулирующий клапан
;5
- Огнезадерживающий клапан
;6
- Шумоглушитель
;7
- Прочие компоненты
;8
- Вентилятор
;9
Вентилятор осевой|K100XL||Systemair|1f|0.2кВт|2600 об/мин||
;10
- Лючок для чистки
---------------------------------------
Базу можно будет дополнять самому...
---------------------------------------
Если кто желает протестировать именно свое оборудование, когда я сделаю обработку оборудования в макросе, можете прислать мне файлик "device.base", самостоятельно заполненный...
Общая база будет создана по мере накомления информации...
---------------------------------------
;1 \\\ поле не читается, т.к. начинается с ";", можно писать что угодно и сколько удодно строчек, можно будет записывать имя человека, приславшего базу...
- Приточное ВРУ \\\ по этому параметру сортируются все приточные ВРУ и записываются в спецификацию точно также, как описаны в базе, типы приточных ВРУ можно описывать до след строки, начинающейся с "-"
Диффузор потолочный|ДПУ-М100||Арктос||||| \\\ собственно описание диффузора
...
---------------------------------------

Сообщение отредактировал Roma - 2.6.2009, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 3.6.2009, 11:06
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Пишу как- будто сам себе, ну да ладно...
---
Программа немного подросла, исправлено пару ошибок, одна из которых приводила к циклическому повторению, и исправлялась только завершанием задачи "acad.exe" smile.gif
---
Вот пример спецификации, выданной программой...
---
Теперь я макрос отшлифуй и постараюсь ускорить весь процесс...

Сообщение отредактировал Roma - 3.6.2009, 11:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  spec_exp.dwg ( 87,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 3.6.2009, 14:56
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Цитата(Roma @ 3.6.2009, 11:06) [snapback]395536[/snapback]
Программа немного подросла, исправлено пару ошибок, одна из которых приводила к циклическому повторению, и исправлялась только завершанием задачи "acad.exe" smile.gif

Выложи плз исправленную версию. А то запускаю и ухожу в бесконечность smile.gif

И из пожеланий. С базами пока не пробовал работать, но то что они в текстовом файле будет не удобно. Одна синтаксическая ошибка в символе разделителя приведет к сбоям и замучаешься искать в каком именно месте ошибка. Красиво было бы написать прожку с чем-нибудь вроде табличного интерфейса, которая будет работать с этим текстовым файлом. Это поможет сделать процесс нагляднее и исключить ошибки в служебных символах.

Сообщение отредактировал Axel - 3.6.2009, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 4.6.2009, 9:51
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Спасибо, что отписался...
---
Цитата(Axel @ 3.6.2009, 14:56) [snapback]395671[/snapback]
Выложи плз исправленную версию. А то запускаю и ухожу в бесконечность smile.gif

см. ниже
Цитата(Axel @ 3.6.2009, 14:56) [snapback]395671[/snapback]
И из пожеланий. С базами пока не пробовал работать, но то что они в текстовом файле будет не удобно. Одна синтаксическая ошибка в символе разделителя приведет к сбоям и замучаешься искать в каком именно месте ошибка. Красиво было бы написать прожку с чем-нибудь вроде табличного интерфейса, которая будет работать с этим текстовым файлом. Это поможет сделать процесс нагляднее и исключить ошибки в служебных символах.

Согласен, в планах многое, и то, что о чем ты написал, тоже...
Хочу для начала добиться стабильной работы проги для максимально большего количества пользователей...
А потом уже прога будет обрастать "удобствами"...
Скорее всего это будет всплывающее окно, в котором можно будет править базу данных по оборудованию, аналогичко добавлению Duct...
---
Axel - пришли мне архивом файлики из папки "Спецификация" - это поможет мне определить место ошибки, и глянуть какими типами воздуховодов и изоляции ты пользуешься... Мой емайл в моем профиле... Жду...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 5.6.2009, 9:01
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Так как интерес к проге маленький...
Решено временно преостановить проект..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JekaWin
сообщение 8.6.2009, 8:05
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 11.2.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28996



Roma, может мало кто пишет, но прога полезная... я уже блогадоря тебе выпустил проект побыстрее... спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 8.6.2009, 9:13
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Цитата(JekaWin @ 8.6.2009, 8:05) [snapback]397236[/snapback]
Roma, может мало кто пишет, но прога полезная... я уже блогадоря тебе выпустил проект побыстрее... спасибо

За выходные сильно продвинулся вперед, но много работы, которая отнимает свободное время smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 8.6.2009, 12:09
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Цитата(JekaWin @ 8.6.2009, 8:05) [snapback]397236[/snapback]
Roma, может мало кто пишет, но прога полезная...

Согласен. Думаю, не у меня одного на работе складывается ситуация когда нет возможности пользоваться вордом и екселем. В связи с этим, не все могут пользоваться программами Shprot'a, и в таких случаях твой макрос может хорошо выручать. Своих пользователей твоя программа найдет, только нужно довести ее до ума, чтобы работала надежно, а то сейчас, когда она виснет через раз, расчитывать на нее тяжело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 8.6.2009, 13:34
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Вот я и попросил помощи... потому что сам знаю, что если спецификацию посчитать "криво", то можно "получить по шапке"...
Просто, чем быстрее мы ее потестим, тем быстрее начнем ей пользоваться и доверять!!!
А считает прога за 2 секунды любую спецификацию, вот табличку в акаде строит долго sad.gif не знаю даже, что делать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 8.6.2009, 16:44
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Ребята поюзайте вот это пока, табличку не строит, просто создает текстовый файлик в папке проекта...
Прога и настройки на D как и было... Жду результатов...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MagiCAD_.rar ( 104,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 11:11