Надземная камера, при наземной прокладке |
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
16.2.2009, 18:46
|
Guest Forum
|
Возник вопрос о возможности устройства теплофикационной камеры при наземной прокладке теплотрассы. Камера требуется для размещения в ней запорной арматуры. Разрешается ли устраивать надземные тепловые камеры?
Сообщение отредактировал Сфинкс - 16.2.2009, 18:49
|
|
|
|
|
16.2.2009, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
|
В этом случае это уже на ТК, а павильон. В качестве бонуса - в нем можно располагать задвижки с э/приводом (в отличии от ТК)
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
16.2.2009, 19:59
|
Guest Forum
|
? Есть ли примеры? А то непривычно устраивать камеру торчащую над землёй.
|
|
|
|
|
16.2.2009, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
|
Цитата(Сфинкс @ 16.2.2009, 19:59) [snapback]354032[/snapback] ? Есть ли примеры? А то непривычно устраивать камеру торчащую над землёй. ..."при наземной прокладке"... ..."устраивать надземные тепловые камеры" Наверно - "павильон" наземный
|
|
|
|
|
16.2.2009, 23:18
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
А еще встречалось, устанавливают арматуру в ограждении из металлических решеток.
|
|
|
|
|
17.2.2009, 0:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
|
В нашем РЕГИОНЕ, есть три подобных надземных объекта (причина -- надземная прокладка тепловых сетей), (со строительным Объёмом от небольших до ОГО-ГО "Павильон") объехать с экскурсией и ФОТО, большой город -- проблематично. "Павильон"-рядом, всегда закрыт работает в автономном режите (без присутствия персонала), распределяет, учитывает-начисляет ТЭ. ФОТО выложу завтра или сегодня (кому как). С ув. sergey-k
"Павильон" - полное, условное название обьекта, это не шутка. Дождемся рассвета.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 17.2.2009, 0:44
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
17.2.2009, 10:54
|
Guest Forum
|
Жду решения камер, и также возник вопрос: нужна ли система ОДК при наземной прокладке теплотрассы?
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
17.2.2009, 13:08
|
Guest Forum
|
Вот и я допишу вопросик есть гост 30732 и сп 41-105-2002 но они для труб в полиэтиленовой оболочке, а есть такое для оцинкованной ? ведь полиэтилен нельзя применять для надземной прокладки.что то как то раньше не озадачивался этим вопрос, а сейчас не могу найти.
|
|
|
|
|
17.2.2009, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
|
мною в обеденный перерыв совершен марш бросок на "объект". Снял фоторепортаж под названием "Надземный ПАВИЛЬОН" из 7 фото 5,0мР камерой. Вот не задача -- нет с собой шнура data-кабель к компу. Дома отключили "свет" за не про плату за эл. эн. ж/д. Как только решаться препоны ---готов ВЫЛОЖИТЬ. Простите за временные недоразумения. С ув. sergey-k
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 17.2.2009, 15:09
|
|
|
|
|
17.2.2009, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
|
Свой см.#6 дополняю ПАВИЛЬОН в формате ОГО-ГО. -не для печати -не для размещения в других интернет ресурсах -будь какое озвучивание источника, имени автора -- запрещена а то привлекут за разглошение обектов повышенной СЕКРЕТНОСТИ, разгребай потом НЕПРИЯТНОСТИ, блин.... Прошу ФОРУМ проявить понимание. продолжение следует.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 17.2.2009, 22:34
|
|
|
|
|
17.2.2009, 23:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
|
Цитата(Сфинкс @ 17.2.2009, 10:54) [snapback]354305[/snapback] ...вопрос: нужна ли система ОДК при наземной прокладке теплотрассы? Привет. Если использушь ПИ трубы в ППУ - СОДК обязательно. Чем надземная прокладка хуже подземной? :-) Удачи!
|
|
|
|
|
18.2.2009, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
|
Продолжаю разговор. см. следующею серию под названием --- ПАВИЛЬОН2. условие размещения те же см.#9. Прошу ФОРУМ проявить понимание. Продолжение следует. Фото от кариктировыны (оставлена суть, меньше "неба, солнца и асфальта") сознательно для уменьшения интернет объёма, и политических разногласий.
|
|
|
|
|
18.2.2009, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777
|
Ни разу не видел павильоны. Не думал что это такие капитальные сооружения (особенно первый ). По названию представлялось нечто небольшое. Мда-а, туда не только задвижки влезут...
|
|
|
|
|
18.2.2009, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
|
Павильон вид изнутри (2 пары Ду800 с перемычкой и соответствующей обвязкой)
DSC00114.JPG ( 372,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 273Что именно нужно: тепломеханическая часть или АС?
|
|
|
|
|
19.2.2009, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
|
Цитата(Contra @ 17.2.2009, 23:33) [snapback]354643[/snapback] Привет. Если использушь ПИ трубы в ППУ - СОДК обязательно. Чем надземная прокладка хуже подземной? :-) Удачи! При надземной прокладке ТС не обязательно - "рванёт" и так всё видно будет где.
|
|
|
|
Гость_ankmo_*
|
20.2.2009, 1:23
|
Guest Forum
|
при надземной прокладке СОДК не нужна,поскольку где протечка и так будет видно,что,впринципе,и было озвучено сеециалистом выше. стальные трубы прокладываются в мин.вате и поверх обшиваются оцинк.листами,но т.к. это удовольствие недешевое и к тому же такие листы ценятся в народном хозйстве,то вместо них можно обшить строительной сеткои. если тс проложена на непродолжительный период(баипас),то отключающую арматуру возможно заключить в запираемые металлические шкафы.
Сообщение отредактировал ankmo - 20.2.2009, 1:31
|
|
|
|
|
20.2.2009, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(ankmo @ 20.2.2009, 1:23) [snapback]355673[/snapback] при надземной прокладке СОДК не нужна,поскольку где протечка и так будет видно,что,впринципе,и было озвучено сеециалистом выше. стальные трубы прокладываются в мин.вате и поверх обшиваются оцинк.листами,но т.к. это удовольствие недешевое и к тому же такие листы ценятся в народном хозйстве,то вместо них можно обшить строительной сеткои. если тс проложена на непродолжительный период(баипас),то отключающую арматуру возможно заключить в запираемые металлические шкафы. А осадки сами пусть с теплоизоляцией договариваются!!!Кстати и трубы тоже популярны у народа и украсть их могут(большие диаметры хорошо в кювет класть- и переезд есть сверху и вода течет по кювету), тоже стоит убрать- пусть с ведрами за теплом приходят и опять же учет будет точней.
|
|
|
|
Гость_ankmo_*
|
20.2.2009, 17:43
|
Guest Forum
|
с осадками договариваться будет асбестоцементная корка и антикоррозийное покрытие КО-8104.на будущее советую посмотреть СК3105-98-Т7.СК3105-98-Т5-вариант с оцинк.листами. возможно вы к тому же знаете,как украсть трубу которая находится под давлением и имеет такую температуру теплоносителя.да и при подземной прокладки трубы находятся в опасности
Сообщение отредактировал ankmo - 20.2.2009, 17:59
|
|
|
|
|
20.2.2009, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Посоветуйте себе применять согласуемые решения, даже если на это есть устаревшие альбомы, которые уже не применяются поскольку ТСО не считает нужным возиться с таким покрытием при ремонтах.
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
20.2.2009, 18:21
|
Guest Forum
|
Цитата(ankmo @ 20.2.2009, 1:23) [snapback]355673[/snapback] при надземной прокладке СОДК не нужна,поскольку где протечка и так будет видно А если оцинкованная оболочка герметична? Дырки будете сверлить вместо ОДК?
|
|
|
|
|
20.2.2009, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Stan @ 20.2.2009, 18:21) [snapback]355955[/snapback] А если оцинкованная оболочка герметична? Дырки будете сверлить вместо ОДК? Во, точно.Для этого надо уговорить местный народ,заранее украть всю оцинковку!!!
|
|
|
|
Гость_ankmo_*
|
20.2.2009, 18:41
|
Guest Forum
|
инж323.вам бы тока что-нибудь украсть походу Stan.зачем ее герметичной делать?
|
|
|
|
|
20.2.2009, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(ankmo @ 20.2.2009, 18:41) [snapback]355959[/snapback] инж323.вам бы тока что-нибудь украсть походу Не стоит мне это приписывать- это было вашим беспокойством о популярности оцинковки в народе.
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
20.2.2009, 18:54
|
Guest Forum
|
Цитата(ankmo @ 20.2.2009, 18:41) [snapback]355959[/snapback] Stan.зачем ее герметичной делать? Чтобы луж под трубами не было и чтоб изоляция не намокала от осадков.
|
|
|
|
Гость_ankmo_*
|
20.2.2009, 19:06
|
Guest Forum
|
да,на котором вы решили потренировать свое остроумие. Цитата Кстати и трубы тоже популярны у народа и украсть их могут... Цитата Во, точно.Для этого надо уговорить местный народ,заранее украть всю оцинковку!!! вместо того,чтобы обсудить или аргументировать в чем я неправ и наити какое-нибудь альтернативное решение.
|
|
|
|
Гость_ankmo_*
|
20.2.2009, 19:12
|
Guest Forum
|
Цитата(Stan @ 20.2.2009, 18:54) [snapback]355969[/snapback] Чтобы луж под трубами не было и чтоб изоляция не намокала от осадков. ну настолько герметичной ее наврятли сделают,что бы при прорыве луж под неи не было))
|
|
|
|
|
20.2.2009, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(ankmo @ 20.2.2009, 19:06) [snapback]355976[/snapback] да,на котором вы решили потренировать свое остроумие. вместо того,чтобы обсудить или аргументировать в чем я неправ и наити какое-нибудь альтернативное решение. Так защитное покрытие от осадков в виде оцинковки предложили сменить на сетчатое покрытие именно вы.Чем же не остроумие? Если б сетка подразумевалась как защита от птиц( проклевывают пергамин и вытаскивают минвату.), то ну может.Только оцинковка лучше, через сетку могут пробить покровный слой пергамина и стеклоткани (и изоляция уже мокнет энергичней) А аргументов представил.Может еще какие нужно?Телефоны отдела технадзора МТК, или там еще кого из них или МОЭКа?ВЫ просто представьте себя на этом месте- авария, ночь зима минус много и Т1=135 гр.С, вам нужно найти и устранить и потом вернуть приличный и технологичный вид обратно(АТИ не дремлет)- сразу как то понимание приходит.
|
|
|
|
Гость_ankmo_*
|
20.2.2009, 20:48
|
Guest Forum
|
1.причем здесь какие-то птицы?вы разбираетесь в сути вопросы вообще? сетка используется как удерживающий элемент для асбестоцементной корки.которая и служит изоляцией от внешних воздеиствии. 2.сетка была предложена как альтернатива оцинковке.если сеть расчитана на непродолжительный период эксплуатции(баипас),то рекомендуется использовать именно ее в целях удешевления трассы. 3.про ночь,холод,прорыв совсем неясно к чему написано.как раз прорыв наити не проблема в этих условиях.разобрать мин.вату,устранить,опять смонтировать мин. вату,обшить оцинковкой.быстро и практично. 4.вам следует позвонить по тем телефонам которые вы знаете и проконсультироваться.много нового узнаете.
А чтобы не заниматься лишь критикаванием того,в чем,как мне кажется вы имеете лишь поверхностные знания,предложите свой метод(изоляции,сохранности,удобством эксплуатации) прокладки труб надземным способом. p.s. а по тем СК что я вам привел уже смонтировано,согласовано порядочное количество обьектов,чтобы доказать что такой метод деиственен,работает и на него можно полагаться,пусть он и не самый идеальнейший в мире.
надеюсь моя,аргументация была убедительна,но я не претендую на истину в последнеи инстанции.интересно было бы так же рассмотреть другие методы прокладки надземным способом.
Сообщение отредактировал ankmo - 20.2.2009, 20:53
|
|
|
|
|
20.2.2009, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(ankmo @ 20.2.2009, 20:48) [snapback]356024[/snapback] 1.причем здесь какие-то птицы?вы разбираетесь в сути вопросы вообще? сетка используется как удерживающий элемент для асбестоцементной корки.которая и служит изоляцией от внешних воздеиствии. 2.сетка была предложена как альтернатива оцинковке.если сеть расчитана на непродолжительный период эксплуатции(баипас),то рекомендуется использовать именно ее в целях удешевления трассы. 3.про ночь,холод,прорыв совсем неясно к чему написано.как раз прорыв наити не проблема в этих условиях.разобрать мин.вату,устранить,опять смонтировать мин. вату,обшить оцинковкой.быстро и практично. 4.вам следует позвонить по тем телефонам которые вы знаете и проконсультироваться.много нового узнаете.
А чтобы не заниматься лишь критикаванием того,в чем,как мне кажется вы имеете лишь поверхностные знания,предложите свой метод(изоляции,сохранности,удобством эксплуатации) прокладки труб надземным способом. p.s. а по тем СК что я вам привел уже смонтировано,согласовано порядочное количество обьектов,чтобы доказать что такой метод деиственен,работает и на него можно полагаться,пусть он и не самый идеальнейший в мире. 1.\При том. И не вообще, а детально.А у вас никаких ассоциаций даже не возникает? 2.Сетка альтернатива оцинковке?Мило. Про асбоцементную обмазку уже писал, да и вы её упомянули позже.Только она не применима.Удешевления не будет. 4.\и последующее. Вам много кажется . Изучайте матчасть и русский язык.
|
|
|
|
Гость_ankmo_*
|
20.2.2009, 23:21
|
Guest Forum
|
никакого конструктивного диалога. удивляет то,что вы,не разбираясь в данной теме,продолжаете спорить,а то,что вы приводите в качестве каких-то аргументов просто смешно читать(особенно про птиц).наберитесь опыта в проектировании и эксплуатации такого рода сетеи,а затем уже пытаитесь отстаивать свою точку зрения.не нужно ничего придумывать или критиковать,все уже давно до вас разработано и используется годами,как проектировщиками,так и экспл.организациями,т.к.такое решение в большенстве случаев является оптимальным. чтобы не быть голословным как вы привожу шифры типовых листов по надземной изоляции трубопроводов,разработанные "МОСИНЖПРОЕКТ".СК3105-98-Т7,СК3105-98-Т5. дальнеиший диалог с вами бессмысленен,поскольку ваш опыт и ваши "знания" по этои теме ничтожны и специалисты которые в этом разбираются сразу это поимут.
последнее слово можете оставить за собой.спасибо
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)