> Расстояния от канала до фундамента, Нормативы
Fish.ka
сообщение 4.3.2021, 12:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться...Имеется промышленная территория. От котельной, расположенной на территории прокладывается теплотрасса в канале, вместе с водопроводом. Какое расстояние брать от фундамента здания и до стенки канала? Есть СП 18.13330.2019 Табл. 6.1, где расстояние от каналов, тоннелей до фундамента - 2м, от водопровода - 5м. Стисненные условия...2-й тип просадки. В таблице какие каналы имеют ввиду? принимать все-таки 2м? Спасибо

Сообщение отредактировал Fish.ka - 4.3.2021, 12:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Cп18.png ( 81,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 4.3.2021, 12:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



СП 124 "Тепловые сети" для промпредприятий ссылаются на СП18, в котором не учитывается просадочность грунтов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 4.3.2021, 18:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Fish.ka @ 4.3.2021, 12:15) *
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться...Имеется промышленная территория. От котельной, расположенной на территории прокладывается теплотрасса в канале, вместе с водопроводом. Какое расстояние брать от фундамента здания и до стенки канала? Есть СП 18.13330.2019 Табл. 6.1, где расстояние от каналов, тоннелей до фундамента - 2м, от водопровода - 5м. Стисненные условия...2-й тип просадки. В таблице какие каналы имеют ввиду? принимать все-таки 2м? Спасибо

Канал - обычно бетонный короб с бетонным же дном (или крышкой, оно от типа и размеров канала зависит). Бетонная коробка с трубами проще говоря - это и подразумевают в таблице.
Если всё проложено в канале, то надо не менее 2м от стены канала до фундамента. Если вода не в канале, просто лежит, то 5м от трубы до фундамента.
Тут логика простая - если вдруг обрыв трубы, то надо сделать так, чтобы фундамент не подмыло.

Просадочный тип грунта - это больше на условия ввода труб в здания влияет, чем на саму подземную трассу. Просадка фундамента более вероятна, чем просадка трассы - вес и давление на грунт разные.

Сообщение отредактировал aas3 - 4.3.2021, 18:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 5.3.2021, 10:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.3.2021, 10:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



только вот при разработке котлована под здание- фундамент опирается на материковый грунт, а при прокладке ТС вдоль здания в 2 метрах от фундамента... то часть канала опираться будет на материк, а часть на засыпанную пазуху от котлована дома. А еще и экскаватором работать- вы задней частью кабины экскаватора не вломитесь в стену дома при повороте кабины для загрузки грунта на вывоз или отвал копая на таком расстоянии от здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 5.3.2021, 10:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Это все еще обсуждается, решается...Зак поставил перед фактом, что вообще хочет бесканальную прокладку (по нормам ТС нельзя, вк вроде можно). В некоторых местах вообще некуда развернуться-будут вручную копать и вывозить, какие варианты..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.3.2021, 13:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



воронку размыва нарисуйте от В и в зависимости от глубины залегания ТС с ВК и фундамента гляньте, как им рядом "после стройки" быть, когда зак уйдет, а вы как автор останетесь своей подписью на долго. 10 лет как минимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 9.3.2021, 9:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Благодарю. Уже от этого решения отказались. Электрокотлы сказали вешать, чтобы трассу не тянуть..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения