располагаемый напор в точке присоединения, как расчитать |
|
|
|
15.3.2018, 10:24
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
как вообще можно что-то подбирать опираясь на потребителей не зная схемы котельной как с ситом за водой
|
|
|
|
|
15.3.2018, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300
|
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 15.3.2018, 8:57) То есть в таком случае насос подбираем с напором не 15мвс, а 30мвс? или +16м так как высота в дано было 16м? Высота при выборе сетевого насоса роли не играет.
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
16.3.2018, 12:26
|
Guest Forum
|
Цитата(awlan @ 14.3.2018, 21:35) А если зависимое подключение через элеватор, то ещё +15м. вод. ст. ЭТО тогда что значит если не играет?
|
|
|
|
|
16.3.2018, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300
|
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 16.3.2018, 11:26) ЭТО тогда что значит если не играет? Это означает, что для нормальной работы элеватора перепад перед ним должен составлять не менее 1,5 бар. Плюс потери в тепловой сети. Плюс потери в контуре котельной. Плюс запас. А высота здания роли не играет.
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
19.3.2018, 12:25
|
Guest Forum
|
Цитата(A.R. @ 16.3.2018, 18:59) Это означает, что для нормальной работы элеватора перепад перед ним должен составлять не менее 1,5 бар. Плюс потери в тепловой сети. Плюс потери в контуре котельной. Плюс запас. А высота здания роли не играет. Хорошо эт понятно теперь
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
12.4.2018, 5:31
|
Guest Forum
|
Вопрос что будет если напор насоса меньше суммы гидравлического сопротивления сети?
|
|
|
|
|
12.4.2018, 6:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 12.4.2018, 7:31) Вопрос что будет если напор насоса меньше суммы гидравлического сопротивления сети? Ответ в том, что напор циркуляционного (сетевого) насоса всегда равен сопротивлению конкретной сети. И расход насоса всегда равен тому, расходу, который пропустит конкретная сеть. А то, что написано в паспорте или в марке насоса (например Д 320-70) это всего лишь характеристика одной точки при максимальном КПД. В какую-то сеть этот насос прокачает 320 м3/ч, в какую-то 250. В какую-то мог бы и 400 м3/ч если бы мощности двигателя хватило.
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
12.4.2018, 7:04
|
Guest Forum
|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.4.2018, 10:47) Ответ в том, что напор циркуляционного (сетевого) насоса всегда равен сопротивлению конкретной сети. И расход насоса всегда равен тому, расходу, который пропустит конкретная сеть.
А то, что написано в паспорте или в марке насоса (например Д 320-70) это всего лишь характеристика одной точки при максимальном КПД. В какую-то сеть этот насос прокачает 320 м3/ч, в какую-то 250. В какую-то мог бы и 400 м3/ч если бы мощности двигателя хватило. То бишь чтобы насос прокачал нужное количество кубатуры необходимо чтобы при расчете сети потери были равны напору?
|
|
|
|
|
12.4.2018, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300
|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.4.2018, 6:47) ... если бы мощности двигателя хватило. Навеяло. Не приходилось сталкиваться с тем, какие интересные эффекты наблюдаются, если мощности двигателя хватает и насос уходит за пределы характеристики?
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
12.4.2018, 9:19
|
Guest Forum
|
Цитата(Лыткин @ 16.1.2015, 17:50) Максимальная высота зданий 16 м (1,6 ати - избыточное давление; кг/см2). Настройка регулятора давления подпитки сети в "обратке" 1,6+0,5=2,1 кг/см2. Гидравлическое сопротивление ТС (определяется расчётом) в пределах 1,0-1,5 кг/см2. Насос (выбранный по расчётному расходу воды и сопротивлению ТС) возьмёт воду с давлением 2,1 кг/см2 поднимет давление до 2,1+1,5=3,6 кг/см2 (ати). Это давление воды перед котлом. На выходе из котельной давление будет (3,6 минус сопротивление котла) приблизительно 3,0 кг/см2. Это давление не должно быть больше рабочего давления в радиаторах отопления (6,0 кг/см2). Все гидравлические сопротивления измеряются в ати, а не абсолютных (ата). В данном случае гидравлическое сопротивление 1,0-1,5 это сумма потерь только по подающему или подающему и обратному?
|
|
|
|
|
12.4.2018, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 12.4.2018, 9:04) То бишь чтобы насос прокачал нужное количество кубатуры необходимо чтобы при расчете сети потери были равны напору? Надо, чтобы расчетное сопротивление (при расчетном) расходе было немного меньше напора насоса при этом расходе. Взятом из графической характеристики насоса. Сколько данный насос прокачает в данную сеть зависит от характеристик сети и насоса. Характеристика сети - восходящая парабола, начинающаяся с нуля. Сопротивление возрастает в квадратичной зависимости. Расход увеличился в 2 раза - сопротивление выросло в 4 раза, требуемая мощность в 8 раз. Характеристика насоса - падающая парабола, индивидуальная для каждого насоса. Максимальный напор - при нулевом расходе. Паспортная точка где-то в середине этой параболы. Если на график насоса по точкам наложить характеристику сети - будет рабочая точка в месте пересечения. По ней и определяется расход и напор насоса. Но напор насоса и потери в сети будут одинаковые. Всегда. Даже если насос не читал учебники. Еще интересней при параллельной работе насосов в сеть. Примеры пожно посмотреть в нашей программе Программа Лидер-Гидравлика, Можно просто скачать LiderHydr_Demo_Water2_Pump.pdf и LiderHydr_Demo_Long_Pump.pdf и внимательно посмотреть.
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
12.4.2018, 10:43
|
Guest Forum
|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.4.2018, 13:41) Надо, чтобы расчетное сопротивление (при расчетном) расходе было немного меньше напора насоса при этом расходе. Взятом из графической характеристики насоса. Сколько данный насос прокачает в данную сеть зависит от характеристик сети и насоса. Характеристика сети - восходящая парабола, начинающаяся с нуля. Сопротивление возрастает в квадратичной зависимости. Расход увеличился в 2 раза - сопротивление выросло в 4 раза, требуемая мощность в 8 раз. Характеристика насоса - падающая парабола, индивидуальная для каждого насоса. Максимальный напор - при нулевом расходе. Паспортная точка где-то в середине этой параболы. Если на график насоса по точкам наложить характеристику сети - будет рабочая точка в месте пересечения. По ней и определяется расход и напор насоса. Но напор насоса и потери в сети будут одинаковые. Всегда. Даже если насос не читал учебники. Еще интересней при параллельной работе насосов в сеть. Примеры пожно посмотреть в нашей программе Программа Лидер-Гидравлика, Можно просто скачать LiderHydr_Demo_Water2_Pump.pdf и LiderHydr_Demo_Long_Pump.pdf и внимательно посмотреть. Благодарю это я понял. Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 12.4.2018, 13:19) В данном случае гидравлическое сопротивление 1,0-1,5 это сумма потерь только по подающему или подающему и обратному? Это вот осталось допереть. Объясните?
|
|
|
|