Спасибо за оперативный ответ и проявленный интерес.
Цитата(Студент2011 @ 10.1.2014, 23:43)
- Не помешают всплывающие подсказки хотя бы для исходных данных.
Уточните, пожалуйста, конкретные, где не понятны исходные данные. И как вы хотите видеть подсказку.
Цитата(Студент2011 @ 10.1.2014, 23:43)
- Значение коэффициента теплоотдачи – в таблице белым цветом на сером фоне не очень хорошо видно. Да и лучше ввести его в исходные данные, а то постоянно теряется из виду.
учтем.
Цитата(Студент2011 @ 10.1.2014, 23:43)
- Толщину стенки трубы можно поставить чуть ли не любую.
Не совсем понятно, о чем конкретно идет речь, но толщина стенки (встроенная система контроля параметров)
ограничена 25 мм (50 для емкостей), так же есть проверка на "разумность" внутреннего диаметра.
Возможность ввода "больших" толщин предусмотрена для возможности оценки пользователем влияния термического сопротивления стенки трубопровода на толщину ТИ.
Кстати, программа выполнит расчет и при толщине 0мм, в этом случае термическое сопротивление трубы =0;
Цитата(Студент2011 @ 10.1.2014, 23:43)
- Немного притормаживает при открытии нового интерфейса.
- Microsoft .NET Framework 4 тоже не радует, но что поделать.
Извините, программа действительно рассчитана на W7, где Microsoft .NET Framework 4 должен стоять по умолчанию
Цитата(Студент2011 @ 10.1.2014, 23:43)
Зачем в горячем водоснабжении защита от конденсата?
Для случаев: температура в трубопроводе +20, температура в помещении выше, и высокая влажность. Возможно, задача и не является частой, возможно у специалиста появится необходимость оценить вероятность выпадения конденсата при данных условиях.
Цитата(Студент2011 @ 10.1.2014, 23:43)
Чтобы полностью и всецело доверять результату нужно видеть сам расчёт. Тут хорошо бы отобразить расчётную формулу (+ её номер в СНиП) и выражение с подставленными исходными данными.
Дать номер формулы в снипе практически невозможно, так как:
- снип не содержит и половины нужных методик
- четкое выполнение изложенных там требований дает двоякое, а иногда и троякое толкование)))
Так что все методики авторские, написанные на основе требований СНиП. (общие теплотехнические зависимости там изложены).
Для специалистов, "не доверяющих" авторам программы, все методики будут изложены в отдельном документе.
Всего программа сейчас использует 8 методик расчета. Одна из них - расчет по тепловым потерям изложена в
"Пояснения и рекомендации к применению СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003)." страница 5. пункт B.2.1. (6-той документ в разделе полезные материалы, сайта разработчика программы.)