> Противодымная вентиляция в детском саду
devgenik
сообщение 7.11.2022, 16:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44115



Друзья, добрый день!
Проектирую вентиляцию детского сада. Очень интересно Ваше мнение по реализации системы противодымной вентиляции.
Коридор на каждом этаже разделен противопожарными перегородками на отсеки. Выход из каждой групповой ячейки предусматривается в такой обособленный отсек коридора. Из каждого такого отсека имеется непосредственный выход на лестничную клетку. Примерно по центру здания выгорожена зона безопасности МГН (лифтовый холл), т.е. резюмируя: весь длинный коридор разделен по длине так: отсек 1- отсек 2- отсек 3- зона безопасности МГН- отсек 4- отсек 5- отсек 6.
По логике я должен предусмотреть:
1. Систему дымоудаления ДУ1 с установкой клапана в отсеках 1,2,3,4,5,6.
2. Систему подпора ПД1 с установкой клапана в отсеках 1,2,3,4,5,6.
3. Систему подпора в зону безопасности МГН (лифтовый холл) (холодный приток на открытую дверь + теплый приток на закрытую дверь)
4. Систему подпора в шахту лифта (режим "перевозка пожарных подразделений").

Вроде бы всё логично, но смущает алгоритм работы: предположим пожар происходит в крайней групповой ячейке, которая сообщается с отсеком номер 1 коридора. Соответственно клапаны подпора и дымоудаления открываются только в этом отсеке коридора.
При этом запускается система подпора в зону безопасности МГН и лифтовую шахту. И вот, что смущает: система подпора в зону безопасности МГН работает, а клапаны дымоудаления в примыкающих к зоне безопасности МГН отсеках коридора закрыты (отсек номер 3 и отсек номер 4). И получается, что вроде как система приточной противодымной вентиляции в зону безопасности МГН применяется обособлено, чего не допускает СП7.

И второй вопрос: если все отсеки коридора имеет длину менее 15 метров и из каждого такого отсека имеется выход в лестничную клетку, то возможно ли их рассматривать как отдельные коридоры и не предусматривать противодымную вентиляцию? (т.е. предусматривать противодымную защиту только отсеков коридора, примыкающих к зоне безопасности МГН).

Заранее всем спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 8.11.2022, 8:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Добрый день! Возможно, эти письма дадут ответы
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Ответ_ВНИИПО.PDF ( 497,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  photo_2022_11_08_09_20_01.jpg ( 119,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 8.11.2022, 11:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



планировку надо смотреть. Щас из групповых должно быть два выхода в разные коридоры. Буквально недавно этим архи озадачили.
Щас с пожарником думаем что делать с алгоритмом работы пдв если, например пожар в 18 помещении.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 155,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 8.11.2022, 12:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Амиго @ 8.11.2022, 12:17) *
планировку надо смотреть. Щас из групповых должно быть два выхода в разные коридоры. Буквально недавно этим архи озадачили.
Щас с пожарником думаем что делать с алгоритмом работы пдв если, например пожар в 18 помещении.

Второй вариант эвакуации - через помещение 21? Думаю, придётся сделать две отдельные системы ВД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 8.11.2022, 14:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Думаю, придётся сделать две отдельные системы ВД

или эту делать для работы на два коридора. с шахтой в два раза большое(. Вот и думаем.

Сообщение отредактировал Амиго - 8.11.2022, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения