Здравствуйте! у меня вопрос, как посчитать притока в офисном помещений, по кратности или 60 м3/ч на человека? площадь 280 м2, кол-во рабочих 22.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.2.2019, 8:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы можете дать ссылку на нормы, в которых регламентируется кратность воздухообмена в офисах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 7.2.2019, 8:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Вы бы, уважаемый zhobagan, для начала написали откуда Вы... А то тут люди разные захаживают - и из Украины, и из Беларуси, и из Казахстана, из Молдовы, из России. А нормы у всех могут быть разные... У нас в Беларуси, например, в одном из свежих документов требуют принимать 20 м3/ч на человека или 4 м3/ч на м2 (хотя рядом, в предыдущей таблице требуют выделять на сотрудника минимум 6 м2, т.е 4*6=24 м3/ч smile.gif ). И это без учета с естественным ли проветриванием или без, это помещение. Опять таки, никто не отменял наш старый добрый СНБ (СНиП по-вашему), где для помещения без проветривания принимают 60 м3/ч на человека. Был еще документ (лень искать), где было написано что-то вроде такого: При площади помещения 36 м2 и менее принимать 1,5 крата, а более 36 м2 - по расчету...
Так что только у нас в Беларуси 2 - 2,5 варианта решения Вашей задачи... smile.gif Аркадий

Сообщение отредактировал ArFey - 7.2.2019, 8:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 7.2.2019, 9:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата(zhobagan @ 7.2.2019, 9:41) *
Здравствуйте! у меня вопрос, как посчитать притока в офисном помещений, по кратности или 60 м3/ч на человека? площадь 280 м2, кол-во рабочих 22.

Посчитайте по тому и по другому, и примите для расчетов большее значение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhobagan
сообщение 7.2.2019, 9:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.1.2019
Пользователь №: 353756



Извиняюсь, Республика Казахстан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 7.2.2019, 10:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Ну у вас те же требования 60 м3/час на 1 человека.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.2.2019, 10:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 7.2.2019, 10:35) *
Ну у вас те же требования 60 м3/час на 1 человека.

Не совсем так! Это только для помещений без ест. проветривания. А для помещений с ест. проветриванием указано:
Цитата
По требованиям соответствующих СНиПов

Поэтому надо смотреть СНиП РК 3.02-04-2009, а в нём для офисов ссылка на МСН 3.02-03-2002, и там уже другие указания, аналогичные посту ув. ArFey.
Откровенно говоря, инфальтильность ТС просто шокирует! Вот уж повезло Заку - проектировщик даже с нормами совсем не знаком. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 4:23