-Michael-
сообщение 1.8.2019, 17:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5555



Всем добрый день.
Помогите сообразить, в чем причина запаха канализации.
3-х этажный дом. Стояк К1 через весь дом. Сан приборы только на 1-м и 2-м этажах. Запах канализации присутствует зимой или при ветреной погоде. Например, если снять заглушку с канализации на 1-м этаже, то из нее сифонит вонища прямо в дом. Запах стоит на 2-м и 3-м этажах. Мое предположение, что происходит опрокидывание фановой вентиляции и запах проникает через плохие соединения в стояке. В шахту не заглядывал, что бы посмотреть, где фановая труба. Но есть уже желание разобрать стену к чертям и перемонтировать канализацию. Заранее спасибо за советы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 1.8.2019, 17:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



дом частный или многоквартирный?
где заглушка то?
на кровлю выходит канализация?
выпуск куда? септик какой, насос или канализация централизованная?

ПС сложно намонтировать на столько плохо канализацию из пластмассовых труб, что бы был конкретный запах, но не было протечек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Michael-
сообщение 1.8.2019, 17:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5555



Частный дом.
Заглушка на 1-м этаже для присоединения раковины. Раковины пока нет.
Строители сказали, что фановую трубу вывели, но могли и не дотянуть ее до конца.
Выпуск в поселковую канализацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.8.2019, 18:30
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(-Michael- @ 1.8.2019, 17:05) *
Запах канализации присутствует зимой или при ветреной погоде. Например, если снять заглушку с канализации на 1-м этаже, то из нее сифонит вонища прямо в дом. Запах стоит на 2-м и 3-м этажах. Мое предположение, что происходит опрокидывание фановой вентиляции и запах проникает через плохие соединения в стояке. В шахту не заглядывал, что бы посмотреть, где фановая труба. Но есть уже желание

Желание правильное. Но никакого опрокидывания нет. Зимой тяга усиливается, а фановую забивает инеем, а при ветре - придавливает, вот и тянет в дом.
Проверяйте стояк и все присоединения к нему. Стандартная халтура - лепилы от сантехники выкидывают уплотнительные кольца из раструбов, эти места проверять в первую очередь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 1.8.2019, 19:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(-Michael- @ 1.8.2019, 17:54) *
Частный дом.
Заглушка на 1-м этаже для присоединения раковины. Раковины пока нет.
Строители сказали, что фановую трубу вывели, но могли и не дотянуть ее до конца.
Выпуск в поселковую канализацию.
Всё правильно. Зачем снимаете заглушку? Она для того и стоит (временно), чтобы запахи из наружной канализации не проникали в дом. Вот когда поставят раковину, а она будет подсоединена к канализации через гидрозатвор, тогда и не будет запаха. Элементарщина. clap.gif А про фановую трубу - это Вы зря. Трудно подняться на 3-4 м и посмотреть на нее? А плохие соединения в стояке? Неужели трудно осмотреть и проверить качество соединений?

Сообщение отредактировал Skorpion - 1.8.2019, 19:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 1.8.2019, 19:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



У меня в многоквартирном доме не было одной раковины в санузле и стояла заглушка - постоянно в нем воняло. Теперь раковина стоит и нормально. Но если долго никого нет дома опять начинает вонять. Проливка раковины водой исправляет положение. Гидрозатвор проверял - вода была. Фиг пойми, грешу на некачественный стык гд-то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 9.8.2019, 15:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Некачественный стык в крайнем случае можно обмотать скотчем. И пробку в заглушке тоже.

Сообщение отредактировал Skorpion - 9.8.2019, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 9.8.2019, 15:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(Skorpion @ 9.8.2019, 15:36) *
Некачественный стык в крайнем случае можно обмотать скотчем.


Не скотчем, а синей изолентой. Ведь как гласит народная мудрость:" Если что то не получилось починить синей изолентой, значит использовали недостаточное количество синей изоленты".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.8.2019, 16:29
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(andrey R @ 1.8.2019, 19:30) *
Желание правильное. Но никакого опрокидывания нет. Зимой тяга усиливается, а фановую забивает инеем, а при ветре - придавливает, вот и тянет в дом.
Проверяйте стояк и все присоединения к нему. Стандартная халтура - лепилы от сантехники выкидывают уплотнительные кольца из раструбов, эти места проверять в первую очередь

Ещё стандартный вариант не снимают фаску при подрезке трубы. При впихивании такого куска в раструб прокладка заворачивается и "здравствуй, запах".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 19.8.2019, 8:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Павел Петров @ 9.8.2019, 15:52) *
Не скотчем, а синей изолентой.

Синей - это круто! clap.gif
К сожалению, у меня в наличии только зеленая

Сообщение отредактировал Skorpion - 19.8.2019, 8:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 19.8.2019, 9:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Цитата(andrey R @ 1.8.2019, 18:30) *
Стандартная халтура - лепилы от сантехники выкидывают уплотнительные кольца из раструбов, эти места проверять в первую очередь

В смысле - резиновое кольцо выкидывают или пластиковое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pash_a
сообщение 26.8.2019, 9:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 17.11.2015
Пользователь №: 283139



Цитата(Никитос @ 19.8.2019, 9:35) *
В смысле - резиновое кольцо выкидывают или пластиковое?

Резиновое, а зачем оно нужно если стояк вертикальный? Это логика некоторых горе сантехников.
Смотрите фановую трубу на выходе, может ее заткнули чем. или еще как вариант нет притока воздуха и тянет со всех щелей, в данном случае из канализации, сравните тягу от канализации при открытом и закрытом окне
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.8.2019, 10:52
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(pash_a @ 26.8.2019, 9:36) *
логика некоторых горе сантехников

Наслаждайтесь:
https://yadi.sk/i/Dirw5Ul8xTaACg
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 28.8.2019, 10:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(andrey R @ 26.8.2019, 10:52) *
Наслаждайтесь:
https://yadi.sk/i/Dirw5Ul8xTaACg

изолента не синяя!!! smile.gif

а что за черная труба? не уж то ПЭ раструбный еще используют или ПП в черный красят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:13