Цитата(IceStick @ 12.1.2011, 14:24)
без меня, меня женили.
Столько специалистов, один видел во дворе, другой вообще не видел. От предложения приехать в гости, посмотреть пощупать померять пофотографировать отказался...
Я вам дам один график, без комментариев. Хочу услышать мнения "специалистов"
Сертификат СЕ имеется на счет немецкого ТЮВ не знаю, уточню.
А на счет тестирования перед запуском производства, еще раз напомню оборудование выпускается 16 лет серийно.
А на счет производитель "молчит" - я хоть и не производитель, но скажу просто времени не хватает - работаем.
Тут как говорится лучше всего за нас скажут наши дела (читай объекты).
С нетерпением жду новых дебатов.
Так может всё таки вернёмся к объектам? Где на Украине, кроме Вашего офиса работает данное оборудование? С адресом и именем эксплуатационщика если можно укажите. Кроме того по данному графику пояснения не плохо было бы узнать... Интересует при каких условиях (внутренняя температура, тип системы отопления и ГВС, влажность н.в. температура теплоносителя и т.п.), зависимость COP от ледяного шара (оттайки нет значит зависимость быть должна). Теперь что касается самого прибора, где на данном графике точка бивалентности? Когда включается тен?
Ну и конечно интересует состояние системы (техническое описание, а не общие фразы), когда на улице температура +32 и выше...
Сообщение отредактировал Leeps - 12.1.2011, 19:19