Цитата(Damir_kzn @ 27.10.2019, 21:43)
Имеется больница на 137 коек. НЕ инфекционная. Есть отдельно стоящее здание пищеблока. В больнице имеется буфетная, моечная посуды, лаборатория, различные процедурные кабинеты и палаты. С буфетной и моечной посуды все понятно - К3. По лаборатории от технологов такая выписка: СП 1.3.2322-08 п. 2.4.23 запрещается сливать жидкие отходы в канализацию без предварительного обеззараживания. Технологи говорят, что биологически опасные вещества в канализацию не сливаются. То есть я могу в лаборатории обойтись одной системой К1? Далее вопрос по некоторым процедурным, лечебным и тд. помещениям. Манипуляционная, Предоперационная, Перевязочная, Помещение для обработки прокладок. В каждом из этих помещений стоит мойка ТХ и обычный умывальник. Если рассуждать, что каждый прибор ТХ в К3, а умывальник в К1, то у меня в каждом помещении будет по 2 стояка канализации. Старшие товарищи подсказывали, что если загрязнения в пределах нормы, то эти мойки можно подключить в К1. Что технологи должны дать состав сточных вод от которых можно рассуждать, что можно подключить в К1. Но технологи утверждают, что все технологическое оборудование требует производственной канализации и не дают никаких характеристик стоков. Но сколько было объектов, где заменяли мойки на умывальники и подключали в К1. Или просто вешали сифон без разрыва струи и тоже в К1. Приходили к мнению, что особых загрязнений в помещении нет.
От меня требуется облегчить проект, но в допустимых пределах. Подскажите, пожалуйста. Где я все-таки могу сократить наличие К3, а где нет.
Везде где наличие производственной канализации не прописано в нормах. ТХ пусть обоснуют свои хотелки нормативами.
https://bolid.ru/files/551/729/h_4064d2e0df...2a6d900353cb4d8Цитата
7.5.3.7 Диаметр канализационных труб для двух медицинских ванн две и более
принимается 100 мм. Диаметр подводок труб к лечебной
ванне должен быть не менее
20
мм.
7.5.3.8 На вводах в здания медицинского назначения необходимо
предусматривать установку узлов учета воды и сетчатых фильтров.
7.5.3.9 В помещениях для приготовления гипса под умывальником следует
предусматривать установку
гипсоотстойников.
7.5.3.10 Отвод воды от автоклавов предусматривается через конденсатные
устройства.
7.5.3.11 Для водопотребляющего технологического оборудования
(стерилизаторы, парогенераторы, моечно
-
дезинфекционные машины, аппараты
водоочистки для лабор
аторий и др.) предусматриваются системы водоподготовки.
Метод подготовки воды (очистка, деминерализация, смягчение и т.д.), а также
количество потребителей и расходы воды определяется требованиями
технологического оборудования.
Материалы трубопроводов и за
порная арматура не должны влиять на качество
подготовленной воды. Трассировка трубопроводов после водоочистки должна быть
минимальной.
7.5.3.12 Вода, подводимая к установкам пароувлажнения, должна быть питьевого
качества и при необходимости проходить допол
нительную обработку в соответствии с
технологическим заданием. Выбор метода обработки воды зависит от оборудования,
устанавливаемого для увлажнения воздуха.
7.5.3.13 При проектировании систем водопровода и канализации отделений
радионуклидной диагностики и
терапии необходимо выполнять требования
СанПиН
2.6.1.2368
;
требования обеспечения радиационной безопасности приведены также в