Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кнопки местного включения ПДВ, их расположение и объем включаемых систем
l-nikolaev
сообщение 8.2.2017, 12:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1447
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Здравствуйте.
В двухсекционном МКД с подземной автостоянкой, в этажных ПК установлены кнопки местного управления этажными КДУ.

Вопрос №1.
Я правильно понимаю, что в соответствии с СП 7.13130.2013 при нажатии этой кнопки

7.20 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании - расположением горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования с учетом положений [1]. Необходимое сочетание совместно действующих систем и их суммарную установленную мощность, максимальное значение которой должно соответствовать одному из таких сочетаний, следует определять в зависимости от алгоритма управления противодымной вентиляцией, подлежащего обязательной разработке при проведении расчетов согласно пункту 7.18.

1. должен не просто открываться этажный КДУ, но и происходить запуск всей ПДВ?
2. лифты должны уходить в режим «пожар»?
3. принимая во внимание, что подз. Автостоянка объединена с наземной частью здания лифтовой шахтой, то должны включаться подпоры в ТШ лифтов подз. Автостоянки?

Таким образом, при нажатии этой кнопки, автоматика должна отработать тот-же алгоритм, что и при нажатии этажного ИПР АПС?

Вопрос №2.
А где обычно устанавливаются данные кнопки в подземной автостоянке? Сложно представить, что в случае пожара кто-то полезет в задымленную подземную автостоянку, что-бы искать в одном из 20 шкафов ПК кнопку для запуска ПДВ. Если в этом случае ее надо ставить «.. у эвакуационных выходов с этажей», то это где обычно? Какое место выхода? На самом верху, сразу за входной дверью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 10.2.2017, 8:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(l-nikolaev @ 8.2.2017, 19:19) *
Вопрос №1.
...при нажатии этой кнопки, автоматика должна отработать тот-же алгоритм, что и при нажатии этажного ИПР АПС?

Да
Цитата(l-nikolaev @ 8.2.2017, 19:19) *
Вопрос №2.
А где обычно устанавливаются данные кнопки в подземной автостоянке?....
...«.. у эвакуационных выходов с этажей», то это где обычно? Какое место выхода? На самом верху, сразу за входной дверью?

"СП 113.13330.2012 "СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ":
6.3.12 Управление системами противодымной защиты должно осуществляться:
.....
- с центрального пульта управления противопожарными системами, а также от кнопок или механических устройств ручного пуска, устанавливаемых при въезде на этаж стоянки автомобилей, на лестничных площадках на этажах (в шкафах пожарных кранов)".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения