Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как считать Tp
kolimba
сообщение 9.5.2018, 8:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61308



C Днем Победы форумчане!
Вопрос в следующем: при подсчете расхода по методу предельной интенсивности с учетом времени протекания по трубам tр на участке 1-2 берем время tp1, на участке 2-5 берем tp1+tp2. Аналогично для уч. 4-5 берем tp3+tp4. А как быть с уч. 5-6? tp1+tp2+ tp3+tp4 или расход на участке 5-6=расход 1-5+расход 3-5.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_0943_1_.JPG ( 2,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolimba
сообщение 9.5.2018, 21:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61308



ответ: разница длин левой и правой части?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.5.2018, 22:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



нет, что значит разница, куда Вы ее засунете?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 9.5.2018, 22:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batod
сообщение 9.5.2018, 22:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 22.4.2010
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737



tp на участке 5-6 считается от самого удаленного дождеприемника. то есть наибольшее из сумм (tp1+tp2) или (tp3+tp4) + собственно время протока на участке 5-6 tp5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolimba
сообщение 10.5.2018, 8:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61308



Цитата(Dima_UA @ 9.5.2018, 23:26) *
нет, что значит разница, куда Вы ее засунете?

пордон, туплю

Цитата(batod @ 9.5.2018, 23:38) *
tp на участке 5-6 считается от самого удаленного дождеприемника. то есть наибольшее из сумм (tp1+tp2) или (tp3+tp4) + собственно время протока на участке 5-6 tp5.


ясно, спасибо. А если к примеру идет подключение к сущ. трубе в которой расход Х л/с, можно ли итоговый расход получить сложением посчитанного и сущ. Х или так некорректно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 10.5.2018, 9:09
Сообщение #6


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(kolimba @ 10.5.2018, 8:45) *
ясно, спасибо. А если к примеру идет подключение к сущ. трубе в которой расход Х л/с, можно ли итоговый расход получить сложением посчитанного и сущ. Х или так некорректно.


Не факт.
Надо смотреть на время добегания в комплексе. Скорее всего придется пересчитывать.
Где-то тут были посты на тему "метод предельных интенсивностей на два далекоудаленных бассейна водосбора".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolimba
сообщение 10.5.2018, 12:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61308



Цитата(speleos @ 10.5.2018, 10:09) *
Не факт.
Надо смотреть на время добегания в комплексе. Скорее всего придется пересчитывать.
Где-то тут были посты на тему "метод предельных интенсивностей на два далекоудаленных бассейна водосбора".

неужели пересчитывают... хоз-быт просто складывают, хотя там тоже длина труб имеется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 10.5.2018, 12:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(kolimba @ 10.5.2018, 12:08) *
хоз-быт просто складывают, хотя там тоже длина труб имеется

Ливневка - это вам не хозбыт cool.gif
Режимы у них разные smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolimba
сообщение 10.5.2018, 12:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61308



Цитата(miter @ 10.5.2018, 13:15) *
Ливневка - это вам не хозбыт cool.gif
Режимы у них разные smile.gif


ну а если на пальцах, ведь при сложении меньше точно не выйдет, как бы с запасом получится)



Сообщение отредактировал kolimba - 10.5.2018, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.5.2018, 12:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Вам это зачем? дали ТУ на подключение-подключайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 10.5.2018, 13:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1874
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(kolimba @ 10.5.2018, 12:25) *
как бы с запасом получится)

Что бы вы сказали, если бы вам в квартире разводку из трубы-сотки сделали, "с запасом"?
К "запасу" тоже с умом подходить надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolimba
сообщение 10.5.2018, 14:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.6.2010
Пользователь №: 61308



Цитата(Dima_UA @ 10.5.2018, 13:35) *
Вам это зачем? дали ТУ на подключение-подключайтесь.


а что есть ТУ на ливневку, у нас, например, на водопровод и канализацию, выдаются ТУ, в них так и написано,что это ТУ на подключение..., договор потом на тех. присоед итд, а вот по ливневке администрация письмо выдаст с колодцем и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.5.2018, 14:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(kolimba @ 10.5.2018, 14:10) *
по ливневке администрация письмо выдаст с колодцем и все.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения