> Эвакуационная лестница из подвала
Александр2201
сообщение 28.5.2019, 14:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823



Добрый день, форумчане, подскажите пожалуйста:

1) Лестница из цокольного этажа идет непосредственно на улицу (здание - 4эт. ТЦ). Нужно ли в такой лестнице делать подпор при пожаре? Тамбур-шлюзов ни на цокольном этаже, ни на улице нет.

2) Имеется лифтовая шахта с цокольного этажа на 1й этаж. На цокольном этаже перед ЛШ есть ТШ с подпором воздуха из расчета на закрытые двери, на 1м этаже ТШ нет. После реконструкции на цокольном этаже появился выход в этот ТШ из помещения с постоянным пребыванием людей (то есть при пожаре люди будут выходить в ТШ, а из него уже в коридор и т.д.). Правильно ли я понимаю, что теперь подпор воздуха в данный ТШ необходимо увеличить до расхода, при котором будет скорость через открытую дверь из ТШ в коридор 1,3 м/с ?. Данный ТШ не попадает под перечисления после пункта 7,15в) СП7, но по логике он является путем эвакуации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.5.2019, 16:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Вы должны понимать, что речь в указаниях норм идёт о нераспространении дыма между этажами/помещениями в здании, а наружную среду от пожара в здании системами ПДВ мы не защищаем. По СП 1:
Цитата
4.4.17 При наличии в здании двух и более подземных этажей эвакуацию с них следует предусматривать по незадымляемым лестничным клеткам типа Н3.

2. Если архитекторы предусмотрели путь эвакуации через ТШ/ЛХ, то расчёты требуется выполнять на открытую дверь такого ТШ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр2201
сообщение 28.5.2019, 16:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823



Спасибо за ответ!
1. А правильно ли я понимаю, что если данная лестница будет использоваться как эвакуационная, то тогда необходимо делать подпор в эту лестницу (либо делать ТШ в цокольном этаже с подпором) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.5.2019, 17:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Александр2201 @ 28.5.2019, 16:58) *
1. А правильно ли я понимаю, что если данная лестница будет использоваться как эвакуационная, то тогда необходимо делать подпор в эту лестницу (либо делать ТШ в цокольном этаже с подпором)?

Если у Вас
Цитата(Александр2201 @ 28.5.2019, 14:00) *
1) Лестница из цокольного этажа идет непосредственно на улицу (здание - 4эт. ТЦ).

и нет других подземных этажей с выходом в эту же ЛК, то что и от чего собираетесь защищать системами ПДВ?
Т.е. Вы совсем не поняли ни моего ответа, ни указания СП 1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр2201
сообщение 28.5.2019, 19:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823



Защищать саму лестницу от дыма, чтобы по ней можно было эвакуироваться людям при пожаре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.5.2019, 19:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вас не удивляет, что в многоэт. зданиях высотой менее 28 м по нормам эв. ЛК, как правило, задымляемые?
Защищаемая от дыма ЛК является/называется незадымляемой. Указания о необходимости устройства незадымляемых ЛК приведены, в основном, в СП 1. Из него и была моя цитата.

Сообщение отредактировал ИОВ - 28.5.2019, 19:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр2201
сообщение 29.5.2019, 17:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342823



Спасибо за ответы!
Да, по СП1 все так, но смущает логика ... в здании менее 28м при отрезанных путях эвакуации людей могут "снять" с окна пожарные, а из цокольного этажа (один этаж) лестница будет задымляемой и людей уже не "снять". Хотя лестницу всего в один этаж в плане эвакуации можно наверно сравнить с коридором менее 15м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения