> Схема функц ДКВР 20 для обсуждения, Обсуждение как сделать правильнее
yuretsc
сообщение 18.8.2010, 23:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



Сделал функциональную схему автоматизации ДКВР 20-13, очень прошу поделиться личным мнением, как сделать коректнее. Применял ГОСТ и Клюева, но наверняка не идеал получился, единственное не нумеровал приборы автоматизации.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ДКВР.dwg ( 120,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 19.8.2010, 8:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



С первого взгляда небольшой вопросик - а где показывающие приборы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 19.8.2010, 8:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Показывающие приборы допускается не отображать, так как они не участвуют в автоматическом регулировании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 19.8.2010, 9:06
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



1. Всё, что подходит в чертеже под "обозначения", убирай нафиг. Это ни ГОСТом, ни Клюевым не предусмотрено.
2. Точки не предусмотрены тоже.
3. Украшательства кружочков обозначения приборов квадратиками, туда же.
4. "Управление двигателем дымососа", это не параметр. На вентиляторе напиши просто Дымосос.
5. Не дотягивай из "подвала" линию связи к прибору.
6. ВАУ и НАУ конкретно в мм.
7. Линии связи не должны пересекаться с технологическими и между собой.
8. РЕ и ТЕ на одной линии связи с 0...2000 м3/ч, это круто.

Когда риуешь по ГОСТ 21.404-85, это в первую очередь показ зависимости исполнительных механизмов от датчиков через что-то. А не демонмсрация знания принятых обозначений в преломлении своих понятий. Тебе тут ещё много работы, по части безопасноти. В предвкушении твоих мук по-поводу датчика пламени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.8.2010, 12:55
Сообщение #5


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Вопрос сразу возникает: а где перечень элементов. Схема без перечня элементов это комиксы!! И по закону и по совести. rolleyes.gif
Ну, и я, например, "сверху" линии пишу рабочий диапазон или рабочее значение со "*"(0,05....0,08 МПа, 0,06*Мпа), а "снизу"- диапазон работы прибора (0...1,6 МПа). Для приводов - тип сигнала.(3-х поз.~230В, 0...10В, 4....20мА).

Сообщение отредактировал Usach - 19.8.2010, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muta
сообщение 19.8.2010, 14:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



Думаю Что обозначения датчиков "PDE" в контуре измерения и регулирования уровня в барабане, и контуре измерения расхода газа , пара, должны быть LT, FT

Для чего датчики положения (перемещения) GE у коллекторов и верхнего барабана, контролировать на сколько "прыгнет" котел при взрыве газовоздушной смеси в топке:)

Котел ДКВР 20-13 без вентилятора, без циклонов, сгонной линии??

Сообщение отредактировал Muta - 19.8.2010, 14:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 19.8.2010, 15:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



Цитата(Ludvig @ 19.8.2010, 9:06) *
1. Всё, что подходит в чертеже под "обозначения", убирай нафиг. Это ни ГОСТом, ни Клюевым не предусмотрено.
2. Точки не предусмотрены тоже.
3. Украшательства кружочков обозначения приборов квадратиками, туда же.
4. "Управление двигателем дымососа", это не параметр. На вентиляторе напиши просто Дымосос.
5. Не дотягивай из "подвала" линию связи к прибору.
6. ВАУ и НАУ конкретно в мм.
7. Линии связи не должны пересекаться с технологическими и между собой.
8. РЕ и ТЕ на одной линии связи с 0...2000 м3/ч, это круто.

Когда риуешь по ГОСТ 21.404-85, это в первую очередь показ зависимости исполнительных механизмов от датчиков через что-то. А не демонмсрация знания принятых обозначений в преломлении своих понятий. Тебе тут ещё много работы, по части безопасноти. В предвкушении твоих мук по-поводу датчика пламени.


1. А как тогда расшифровать что я намудрил?
3. Квадратики - забыл отключить, это невидимые ячейки таблицы, просто удобнее вносить данные, неотображается при печати.
8. там три датчика, они программно учавствуют в измерении расхода, как тогда быть?


Цитата
С первого взгляда небольшой вопросик - а где показывающие приборы?

хотел отобразить, но с ними не проблема:) пока без них работы хватает:)


Цитата
Для чего датчики положения (перемещения) GE у коллекторов и верхнего барабана, контролировать на сколько "прыгнет" котел при взрыве газовоздушной смеси в топке:)

Котел ДКВР 20-13 без вентилятора, без циклонов, сгонной линии??


датчик положения - это измерение температурного расширения, что бы оператор не в журнал писал, а скада архивировала

горелка на котле - 2шт. вейспгаупт с дутьевым вентилятором встроенным


Сообщение отредактировал yuretsc - 19.8.2010, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 19.8.2010, 16:10
Сообщение #8





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата
А как тогда расшифровать что я намудрил?

Убирай на ...! В ГОСТ 21.404-85 есть обозначения для мудреного творчества. Им и воспользуйся.
Цитата
там три датчика, они программно учавствуют в измерении расхода, как тогда быть?

Разбей линии связи. Покажи измеряемые параметры. Програмный контроллер покажи как совокупность вычислителей /кружочки обозначений касаются боком/, регулятрорв и прочего в горизонтальной ячейке подвала. То же самое сделай с пультом оператора.

Сообщение отредактировал Ludvig - 19.8.2010, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 19.8.2010, 17:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



а вот я еще брал пример с книги Емельянов Проектирование систем автоматизации технологических процессов, вот по его рекомендациям и разбил контроллер на блоки, а блоки подписал расшифровку, что бы понятнее было.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Без_назви.png ( 368,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 19.8.2010, 18:48
Сообщение #10





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Так спроси у Емельянова, в каком ГОСТе он свои выдумки зарегистрировал? А если такового ГОСТа нет, то его нововведения пригодны лишь для стен в туалете.
Чертежи рисуются по ГОСТу, а Рис 4.3 как угодно.

Сообщение отредактировал Ludvig - 19.8.2010, 18:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 19.8.2010, 20:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



лично мне не нравится то, что гост многое упускает:(( особенно при применении вычислительных комплексов, а может я неправильно прочел его:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 19.8.2010, 20:40
Сообщение #12





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Читай, читай. Это не ГОСТ на УГО. Там есть всё, что нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muta
сообщение 21.8.2010, 11:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



ИМХО Датчики линейного расширения котла тут не нужны (що занадто то не здраво)


В помощь РМ4-2-96
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  РМ4_2_96_Схемы_автоматизации.djvu ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 114
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 29.3.2012, 16:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Ludvig @ 19.8.2010, 19:48) *
Так спроси у Емельянова, в каком ГОСТе он свои выдумки зарегистрировал? А если такового ГОСТа нет, то его нововведения пригодны лишь для стен в туалете.
Чертежи рисуются по ГОСТу, а Рис 4.3 как угодно.

А что именно в этом рис. не по ГОСТ и какому, пункт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 29.3.2012, 21:54
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



А вот и старик Емельянов ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 30.3.2012, 10:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Hatoy @ 29.3.2012, 22:54) *
А вот и старик Емельянов ))

Вы мне льстите ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Академия
сообщение 26.11.2013, 21:29
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2013
Пользователь №: 214223



Пишу курсовую на эту тему, буду очень благодарен за схемы щита, внешних и внутрених подключений, функциональную а так же перечень элементов...
yanyuk-sasha@yandex.ua
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 27.11.2013, 9:50
Сообщение #18





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Академия @ 26.11.2013, 22:29) *
Пишу курсовую на эту тему, буду очень благодарен за схемы щита, внешних и внутрених подключений, функциональную а так же перечень элементов...
yanyuk-sasha@yandex.ua

И каковы размеры благодарности? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Академия
сообщение 28.11.2013, 22:53
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2013
Пользователь №: 214223



Все обсудим...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 29.11.2013, 9:01
Сообщение #20





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



10000грн и без обсуждений. За меньшее такая информация не предоставляется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 29.11.2013, 12:09
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Ludvig @ 29.11.2013, 9:01) *
10000грн и без обсуждений.

В Москве похоже грн в ходу....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Академия
сообщение 8.12.2013, 12:37
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2013
Пользователь №: 214223



10к это много, да и я доделал почти, схемы подключения осталось и спецификация...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 14:12