Здравствуйте. Есть программы для подбора воздушных потолочных охладителей, некоторые (я нашел только программу от kelvion) из них считают температуру на выходе и влажность, возьмем в пример тот же ВОП от кельвион: мощность 9,4 кВт, температура воздуха на входе 11, влажность воздуха на входе 70%, температура гликоля на входе -2, на выходе 3, расход воздуха 5010 м3/ч (дельта i = 5.4 кДж/кг)
программа считает параметры на выходе такие: температура воздуха 6,4, влажность 91. Если проверять это значение по разности энталльпий, то все сходится, но если пользоваться классическим методом определения параметров воздуха на выходе с помощью диаграммы (точка воздуха на выходе должна находиться на прямой, соединяющей точку с температурой 1С, влажность 100% и точку с температурой 11С и влажностью 70), то получается температура 7,1С и влажность 80%
что в конечном итоге правильно? Выпадение конденсата очень сильно разнится, а соответственно и осушающая способность
так же есть программы, например от gunter, и там вообще не нужно забивать влажность входящего воздуха, там мол используются некие коэффициенты от евровента, может кто в курсе что это за коэффициенты и как их найти?
|