> ТС.Установка компенсатора и неподвижных опор
VK05
сообщение 12.2.2019, 12:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952



Здравствуйте,уважаемые теплотехники! smile.gif

Поручили провести небольшой участок теплосети. sad.gif Мое направление-ВК. Сомневаюсь в своей наработке на данный момент. Посмотрите,пожалуйста,есть ли грубые замечания по установке компенсатора и неподвижных опор.
Т1=95 гр,Т2=70гр.
Трубы стальные диам.57х3, в ППУ с оцинкованной защитной оболочкой.В местах подземной прокладки -в стальном футляре.

Буду очень благодарна!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  418___.pdf ( 82,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 12.2.2019, 12:56
Сообщение #2


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



отсутствуют скользящие опоры
надземных или подвальных участков

? 0,8м над землёй на улице ?

неясен материал изоляции под землёй
особенно вертикальных подземных

не обозначены углы поворота УП
вместо АБВГДЕЖ

нет сечений мож перепутаны Т1Т2
нет воздушников в верхних точках

непонятно что обозначено
3-мя линиями

К1 показали бы 2-мя линиями

да и вместо pdf картинки смотрят чаще

Сообщение отредактировал экспорт - 12.2.2019, 12:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VK05
сообщение 14.2.2019, 15:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952



Цитата(экспорт @ 12.2.2019, 12:56) *
отсутствуют скользящие опоры
надземных или подвальных участков

? 0,8м над землёй на улице ?

неясен материал изоляции под землёй
особенно вертикальных подземных

не обозначены углы поворота УП
вместо АБВГДЕЖ

нет сечений мож перепутаны Т1Т2
нет воздушников в верхних точках

непонятно что обозначено
3-мя линиями

К1 показали бы 2-мя линиями

да и вместо pdf картинки смотрят чаще

Добрый день,экспорт!Спасибо,за указанные замечания.
Можно я поясню по Вашим замечаниям, а Вы меня поправите)

1.Со скользящими опорами очень сложно,я не очень понимаю,как и где их ставить.Показала их только на компенсаторе и на разрезе. Понимаю,что для тр.57 расстояние до 4 м.?!
2.Под землей в ПЭ изоляции.Вертикальные подземные тоже в ПЭ,я так понимаю.
2. 0.8м над землей,да. В техзадании указали эту высоту.
3.УП поставила.Буквы потом уберу,пока для себя оставила.
4.Сечение показала.Воздушники тоже
5.Третья линия,наверное ось была.Убрала

Добавила еще одну неподвижную опору(Н2)

Сообщение отредактировал VK05 - 14.2.2019, 15:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  418_Model.pdf ( 150,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 16.2.2019, 21:56
Сообщение #4


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



сечение есть только надземное
и отсутствует сечение подземное

особенно учитывая оболочку труб:
под землёй ПЭ а над землёй что?

значит на схеме подписать сечения 2-2

опора надземная требует фундамент
простейший: блок ФБС

путаница в расположении труб Т1Т2

думаю опоры на вылете П-обр.К лишние
зато на спинке нужна и оставшиеся
опоры копируйте на 3м в свои стороны
и ещё от каждого УП до 2м до опоры

воздушники нужны в Б или В и в Г или Д
в зависимости куда уклон

П-обр.К К1 везде бы в 2 линии

углы поворота подписываются УП1 и т.д.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 17.2.2019, 0:22
Сообщение #5


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



заодно на аксонометрии разделите
трубы надземные и подземные

например по цветам: сделайте
надземные красными чтобы
легче считать спецификацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VK05
сообщение 18.2.2019, 11:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952



Добрый день,экспорт! smile.gif Спасибо,что помогли разобраться.Все Ваши рекомендации учту)

Цитата
под землёй ПЭ а над землёй что?
в оцинкованной оболочке

Цитата
путаница в расположении труб Т1Т2

Подача(Т1) идет справа по ходу движения теплоносителя,но я так понимаю,тогда компенсатор должен быть тоже с правой стороны, а у меня слева.Это Вы и имеете в виду)). Исправлю)

Сообщение отредактировал VK05 - 18.2.2019, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 18.2.2019, 12:09
Сообщение #7


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



на компенсатор Т2Т1 не влияет

главное чтобы на всех чертежах
было Т2Т1 и пока не соблюдается

применили бы 4 цвета:
красный синий зелёный фиолетовый

и стало бы понятнее и потом
легче считать спецификацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VK05
сообщение 18.2.2019, 14:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952



Цитата(экспорт @ 18.2.2019, 12:09) *
главное чтобы на всех чертежах
было Т2Т1 и пока не соблюдается

Да, увиделаsmile.gif)На схеме компенсатора не совпадает.
Спасибо большое за подсказки!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 20:09