> Подготовка к отопительному сезону
Vladimir_ing
сообщение 31.5.2019, 12:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348772



Добрый день!
Настал тот страшный год rolleyes.gif , когда все операции по подготовке к отопительному сезону должен буду проводить самостоятельно.
На прошлых объектах все это сводилось к подписи кучи документов и опрессовке.
В этом году все самостоятельно и с нуля. Отсюда 2 вопроса:
1. Прошу накидать шпаргалку (по шагам) с последовательностью действий (особенно в организационной части).
2. В ТП установлено порядка 40 манометров. Документов по поверке - ноль. Есть мнение, что не до всех инспектор может докопаться. Поэтому вопрос: поверять только на критичных точках (вводы, до и после клапанов (регуляторов) и т.п.) или все без исключения?

Заранее благодарен.
С уважением.
Владимир
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_ing
сообщение 31.5.2019, 17:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348772



Господа, неужели никто не готов поделиться опытом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 1.6.2019, 23:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



А что за объект-то, давайте подробности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.6.2019, 11:19
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vladimir_ing @ 31.5.2019, 17:18) *
Господа, неужели никто не готов поделиться опытом?
Чего ж не поделиться.
1. Манометры и термометры надо поверить. Паспорт не обязательно, главное чтобы стояло свежее клеймо госповерителя. Поверять надо всё, исключений нет.
2. Если есть коммерческий узел учёта тепловой энергии, то проверить наличие паспортов на весь комплект, подвериться чтобы какой-нибудь термодатчик не вылетел в поверку в октябре-ноябре. Также необходимо иметь на руках проект на узел учёта, где есть данные по настроечной базе данных. Сам проект должен быть согласован.
3. Системы отопления, ГВС, вентиляции должны быть опрессованы. Лучше всего опрессовывать с вызовом представителей ЭСО. Пусть даже если никто не придёт, но уведомление должно быть.
4. До опрессовки необходимо провести гидропневматическую промывку. Тут у кого как. Где-то ЭСО даёт промыться сетевой водой, где-то надо тащить водопроводную воду. Делать это тоже надо с уведомлением и оплатой счёта за расход сетевой воды на промывку, счёт формируется в зависимости от нагрузки. Могут быть местные особенности, скажем, иногда схема учёта позволяет учитывать воду приборным методом.
5. Обязательно перед началом отопительного сезона на каждый объект должен быть назначен ответственный за тепловое хозяйство. Т.е. прошедший обучение и сдавший экзамены, соответственно, имеющий протокол от РТН.
6. По документации на узел управления. Должно быть всё. Желательно даже ещё больше. Чем больше бумаг - тем лучше.
7. Освещение в ИТП должно быть как минимум из двух источников, ещё лучше иметь аварийное. Стены в ИТП должны быть выкрашены на высоту 1,2 метра. Наличие силикатного кирпича должно быть сокрыто от лишних глаз, силикат в стенах ИТП не допускается.
8. На входе в ИТП должна быть табличка, что это ИТП и список лиц, имеющих доступ в ИТП, потому как оно опасный производственный объект.
9. Блохи и дохлые кошаки в ИТП не допускаются.
10. На стене в ИТП должна висеть схема, чем больше - тем лучше, описывающая в максимальных подробностях всю принципиальную схему. Ещё, там же, должна висеть инструкция для обслуживающего персонала. В идеале - небольших размеров стол, за который можно сесть и что-нибудь нацарапать. Это повышает общий статус заведения.

Продолжение следует...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_ing
сообщение 5.6.2019, 19:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348772



Цитата(J. Antonio @ 1.6.2019, 23:17) *
А что за объект-то, давайте подробности


Бывший завод. 1940 г.п. 2 Теплотрассы. 1 - 1957г. 2 - 1985.
ГВС с нижней тупиковой разводкой. Теплообменники кожухотрубные. Изношены, практически, предельно. 20-25% трубок заглушено. Калачи местами решето. Заплатка на заплатке.
ХВС получше.
Сейчас все отдано под арендаторов. Производственных мощностей нет.
Как-то так, навскидку.

Цитата(HeatServ @ 3.6.2019, 11:19) *
Чего ж не поделиться.
Продолжение следует...


Спасибо огромное.
Жду продолжения.

Заранее благодарен.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.6.2019, 20:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32814
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



рядом с схемой ИТП на стенде, д.б. копия паспорта ИТП тоже с печатью абонента и подписью гл. инженера, как и схема. И инструкции для персонала по эксплуатации и ТБ. В отдельной (своей папочке) хорошо б иметь подборку Схема, паспорт, разрешения на эксплуатацию от РТН и ЭСО(по уутэ), прежние Акты по подготовке и т.д. в т.ч. разрешение на электроснабжение от РТН(где упомянут ИТП в том числе).
Табличка у входа про ИТП с № абонента и с тлф дежурной или диспетчерской службы с название эксплуатационного подразделения\организации.
Хорошо б иметь аварийное освещение в т.ч. на улице над входом, в ИТП. Работающую вентиляцию кстати тоже надо иметь.
Целые пломбы на УУТЭ и водомере ГВС и НЗ задвижке(если есть в схеме).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_ing
сообщение 17.6.2019, 12:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348772



Цитата(инж323 @ 5.6.2019, 20:02) *
рядом с схемой ИТП на стенде, д.б. копия паспорта ИТП тоже с печатью абонента и подписью гл. инженера, как и схема. И инструкции для персонала по эксплуатации и ТБ. В отдельной (своей папочке) хорошо б иметь подборку Схема, паспорт, разрешения на эксплуатацию от РТН и ЭСО(по уутэ), прежние Акты по подготовке и т.д. в т.ч. разрешение на электроснабжение от РТН(где упомянут ИТП в том числе).
Табличка у входа про ИТП с № абонента и с тлф дежурной или диспетчерской службы с название эксплуатационного подразделения\организации.
Хорошо б иметь аварийное освещение в т.ч. на улице над входом, в ИТП. Работающую вентиляцию кстати тоже надо иметь.
Целые пломбы на УУТЭ и водомере ГВС и НЗ задвижке(если есть в схеме).


Спасибо огромное.
Еще один вопрос. В паспортах на манометры межповерочный интервал 2 года. Коллега с соседнего объекта упорно твердит, что поверять нужно каждый год.
Прав ли он.

Заранее благодарен.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 17.6.2019, 12:57
Сообщение #8


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Ежегодная поверка в правилах записана, вот и твердит.
Мне вот коллега другое твердит, сколько лет теплом занимается - никогда манометры не поверял. Потому что Росму или Метер поверять нефиг - на ноль садится, значит, исправен. А не садится - значит нет. А дешевские манометры типа МП-100 по 150 рублей, наоборот, нефиг поверять, они врут с нуля, и ставятся в угаре конкурентной борьбы за ...
За жалкие крохи, так их перетак.
В итоге заходишь в теплоузел 15-летней давности, и желания с ним иметь дело больше, чем с нулёвым, только что сданным.

С инженером принимающим поговорите спокойно, он вам скажет, чего поверять и сколько.

Сообщение отредактировал Машинист - 17.6.2019, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.6.2019, 12:58
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vladimir_ing @ 17.6.2019, 12:45) *
твердит, что поверять нужно каждый год.

В ПТЭ ТЭ такого нет.

Если только "выше 115"... Там по ФНиП:
"275. Проверку исправности манометра производят с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на нуль.
Не реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установлены документацией на конкретный тип манометра) манометры должны быть поверены в установленном порядке"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_ing
сообщение 17.6.2019, 13:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 348772



Цитата(tiptop @ 17.6.2019, 12:58) *
Не реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установлены документацией на конкретный тип манометра) манометры должны быть поверены в установленном порядке"


Проблема в том, что паспорта похерили. Смотрю в сети, везде в характеристиках межповерочный интервал 2 года.
Коллега говорит, что 2 года - это, типа, после приобретения. Потом, каждый год.

Заранее благодарен.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.6.2019, 13:13
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vladimir_ing @ 17.6.2019, 13:04) *
Проблема в том, что паспорта похерили.

Тогда надо новые оформитть.

ПТЭ ТЭ:
Цитата
2.9.11. На все контрольно-измерительные приборы тепловых энергоустановок составляются паспорта с отметкой о периодических поверках и произведенных ремонтах.
Кроме того, ведутся журналы записи результатов поверок, калибровок и ремонтов приборов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения