Цитата(jiexawcr @ 26.2.2019, 12:18)
ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой) пункт 4.1.9
Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию.
Приложение В
* Расчеты, как правило, в состав рабочей документации не включают, если иное не определено в договоре (контракте) и задании на проектирование.
если даже к проектной и рабочей не обязательно прикладывать, то с какой стати к вам такие требования? если конечно вы не внесли значительные изменения в процессе монтажа.
посмотрите еще договор и ваше ТЗ.
Да, и заказчик,и экспертиза имеют право затребовать расчёты прежде всего от проектировщика.Поэтому и не очень значительные изменения разводки сети, возникшие в процессе монтажа, должны с проектировщиком согласовываться. И уже проектировщик должен решать, нужно повторять расчёт или сойдёт как сделали. В некоторых случаях изменение разводки может вызвать увеличение расчётного расхода,напора под УУ и т.д.