Добрый день,
Определяю расход тепла по укрупненным показателям (По МДС 41-4-2000). Объект - автосервис (два больших помещения), административная часть - офисы, 8 этажей. при расчете по МДС получаю отопление 569 кВт, вентиляция - 404 кВт (характеристику для вентиляции автосалона брала как для гаража - 0,65). Но у меня для этого объекта уже есть технология, известны количество ворот, поэтому я могу расчитать вентиляцию - по вредности, прикинуть завесы, отопление прикинуть от удельной нормы 0,2 (ккал/час м3 град) - для офиса и 0,18 - для автосалона. Получается 282 кВт на отопление, 786 - на вентиляцию, 386 - на завесы. я думала оформить расчет по укрупненным, дописать туда завесы так, чтобы общее количество киловатт совпадало, а при получении Ту нагрузки перераспределить, но мои коллеги по ТМ говорят, что так нельзя - сколько будет прописано на отопление, столько и дадут на именно на отопление.
мой вопрос заключается в том, можно ли перераспределять нагрузки после получения техусловий и куда именно нужно вписывать завесы?
Заранее благодарю
|