> Температура греющей и нагреваемой среды в теплообменнике
Т.В.
сообщение 25.1.2018, 7:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139219



Добрый день!
Уважаемые специалисты прошу помощи!
На котельной установлен подогреватель водяной ВВП 16-325*4000 на отопление.
По паспорту- если оборудование работает на отопление, то греющая вода проходит в трубном пространстве, а нагреваемая вода в м/ж трубном пространстве. Но по факту все наоборот: греющая вода м/ж трубном пространстве, а нагреваемая в трубном пространстве.
Может ли из-за этого снизится температура нагреваемой среды (температура на отопление (на выходе из теплообменника))??

на котельной температура первого контура 100С, а температура второго (на выходе из теплообменника) 70С. т.е. мы не можем поднять температуру на отопление больше 70С. Это проблема в неправильном подсоединении оборудования или в чем-то другом?? В Чем может быть такая причина??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.1.2018, 8:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Само по себе прохождение в МП или в трубках не влияет. В трубках нагреваемую воду пропускают для ГВС просто потому, что накипь внутри трубок легче чистить.

Гораздо сильнее влияет схема движения воды - противоточная - когда греющая вода заходит с одного конца секции, а нагреваемая с другого или прямоточная - когда оба потока заходят с одной стороны.

При прямотоке, разумеется, нельзя нагреть воду до температуры выше температуры греющей обратки. Обычно она на несколько градусов ниже будет.

А в остальном влияют только скорости теплоносителей и поверхности нагрева. Легко проверяется расчетом при известных расходах воды и температурах на входе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shestakov_ai
сообщение 26.1.2018, 12:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.6.2013
Пользователь №: 196717



А можно посмотреть, где в паспорте "греющая вода проходит в трубном пространстве, а нагреваемая вода в м/ж трубном пространстве."? Очень интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 26.1.2018, 12:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
А можно посмотреть, где в паспорте "греющая вода проходит в трубном пространстве, а нагреваемая вода в м/ж трубном пространстве."? Очень интересно.

Это не паспорт нужно смотреть, а нужно просто представлять конструкцию ВВП. Как правило, вход в трубный пучок - с торца трубы, вход в межтрубный сбоку через штуцер в стенке трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shestakov_ai
сообщение 26.1.2018, 13:31
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.6.2013
Пользователь №: 196717



Цитата(Wiz @ 26.1.2018, 14:46) *
Это не паспорт нужно смотреть, а нужно просто представлять конструкцию ВВП. Как правило, вход в трубный пучок - с торца трубы, вход в межтрубный сбоку через штуцер в стенке трубы.

Я представляю как они выглядят. Вы невнимательно прочитали мое сообщение, наверное. Мне интересно увидеть именно тот паспорт, в котором написано то, что написал ТС. Потому что в паспортах на ВВП, которые есть у меня, написано все довольно однозначно: "вода, предназначенная для подогрева, движется по трубам трубной системы, а нагревающая вода движется в межтрубном пространстве с соблюдением принципа противотока".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 26.1.2018, 17:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



Цитата(Shestakov_ai @ 26.1.2018, 13:31) *
Я представляю как они выглядят. Вы невнимательно прочитали мое сообщение, наверное. Мне интересно увидеть именно тот паспорт, в котором написано то, что написал ТС. Потому что в паспортах на ВВП, которые есть у меня, написано все довольно однозначно: "вода, предназначенная для подогрева, движется по трубам трубной системы, а нагревающая вода движется в межтрубном пространстве с соблюдением принципа противотока".


Есть требование ПТЭ ТЭУ:
пункт 9.1.20. :Для водо-водяных подогревателей следует принимать противоточную схему потоков теплоносителей.
В горизонтальные секционные кожухотрубные водоподогреватели систем отопления греющая вода из тепловой сети должна поступать в трубки, в водоподогреватели систем горячего водоснабжения - в межтрубное пространство".

Странно, что в Вашем паспорте написано такое. Моё мнение, что в паспорте должно быть написано в полном соответствии с ПТЭ ТЭУ, ведь изготовитель не знает заранее, где его вероятный покупатель применит его подогреватель: на системе отопления или ГВС.?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.1.2018, 18:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



СИГ, а вы не в курсе что с конца 80-х ТУ на ВВП эти для ГВС и Отопления разные, да и внешне разные( гофра компенсатора на корпусе) и собственно не перепутать, мало того одно время на отопительных и трубки были не латунные( смотря какие ТУ на эти ТО вспоминать).
О ВВП по каким ТУ у ТС?
Но ТС обозначает несколько другое и скорее тему с попутным движением сред, а не с требуемым противотоком( хоть отопление, хоть ГВС)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 26.1.2018, 19:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок введены в действие с 1 октября 2003 г., с этой даты все локальные нормативные акты и техническая документация, имеющие отношение к ТЭУ, в том числе - технические условия, должны быть приведены в соответствие с ПТЭ ТЭУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.1.2018, 20:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Ну, ударились в юридические дискуссии, "аблакаты".

Надо просто по типоразмеру, количеству секций, температурам на входе и расходам сред определить фактические температуры на выходе. На это шесть секунд надо, хоть для противотока, хоть для прямотока. Хоть для в трубках, хоть в МП.

И ответ будет понятен - кто виноват и что делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Т.В.
сообщение 29.1.2018, 5:29
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139219



Добрый день!
В паспорте ВВП так и написано: "оборудование работает на отопление, то греющая вода проходит в трубном пространстве, а нагреваемая вода в м/ж трубном пространстве".
Если рассчитывать теплообменник, сколько секций необходимо, и если брать температуру греющей среды на входе в теплообменник 100 град, то какая должна быть температура греющей среды на выходе? Есть какие -то параметры?
100/,,,,?

Спасибо, всем за помощь.!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 8.2.2018, 14:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



Цитата(Т.В. @ 29.1.2018, 6:29) *
Если рассчитывать теплообменник, сколько секций необходимо, и если брать температуру греющей среды на входе в теплообменник 100 град, то какая должна быть температура греющей среды на выходе? Есть какие -то параметры?
100/,,,,?

Спасибо, всем за помощь.!


Температура греющей воды на выходе из водоподогревателя на 5-10 град.С выше температуры воды в обратном трубопроводе системы отопления при расчётной температуре наружного воздуха в соответствии с п.3 Приложения №3 СП 41-101-95. Расчёт поверхности нагрева - п.1 того же Приложения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения