Версия для печати темы
Диалог специалистов АВОК _ Сантехника, водоснабжение, канализация _ Ливневая КНС
Автор: shaisik 26.12.2018, 21:26
Доброго времени суток!
На работе получил задание рассчитать две кнс. Одну ливневую, а вторую бытовую. Из входных данных былo: Q, H, Hвых, Hвхода. Это все. Начал с бытовой. И на нее потратил немного времени. Рассчитал рабочий объем по формуле из книжки Березина, определил объемы кнс, подобрал насосы и все хорошо. Но потом начался ад, когда я перешел на ливневую.
Книжка Березина уже не пришла мне на помощь. Зато пришел СНиП 2.04.03-85. Ладно, формулы большие. Не беда. Беда, где брать эти все параметры. У меня ничего нет кроме Q, H. Расходы дождевых вод Qr нужно посчитать я так понимаю. а потом я нашел большую формулу, чтобы посчитать рабочий объем кнс при максимальной работе насосов. Это в книжке ВОДГЕО.
Подскажите, пожалуйста, можно ли подобрать насосы и рассчитать ливневую кнс имея только Q и Н?
Автор: Serg Ivanov 27.12.2018, 12:24
Цитата(shaisik @ 26.12.2018, 22:26)
Подскажите, пожалуйста, можно ли подобрать насосы и рассчитать ливневую кнс имея только Q и Н?
Можно, имея.
Вот с определением Q будет непросто..
Автор: shaisik 27.12.2018, 13:34
Цитата(Serg Ivanov @ 27.12.2018, 12:24)
Можно, имея.
Вот с определением Q будет непросто..
Qr? Мне вообще говорят тебе задана рабочая точка, переводи в л/с и подбирай насос. Зачем в л/с переводить.. такой же насос получится что и при м3/h
Автор: speleos 27.12.2018, 15:01
Цитата(shaisik @ 27.12.2018, 13:34)
Qr? Мне вообще говорят тебе задана рабочая точка, переводи в л/с и подбирай насос. Зачем в л/с переводить.. такой же насос получится что и при м3/h
Поверхностный сток - переменчив. в данную секунду от может составлять 20 л/с, а через 30 секунд он будет всего 8 л/с.
А насос молотит с постоянной характеристикой. Выходит если поставить насос максимальной производительности - его будет дергать на постоянные циклы вкл/выкл. Если поставить меньшей производительности - будет подтапливать. Появляется необходимость в некотором "усреднении" поступающих стоков в приемном резервуаре насосной.
Поэтому при проектировании КНС надо понимать что такое гидрограф стока и как считается та самая Qr.
Автор: shaisik 27.12.2018, 15:12
Цитата(speleos @ 27.12.2018, 15:01)
Поэтому при проектировании КНС надо понимать что такое гидрограф стока и как считается та самая Qr.
Если мне нужно подсчитать Qr, то во входных данных, какая Q у меня равная 150м3/h? Я уже пипец как запутался.............
Автор: speleos 27.12.2018, 15:35
Цитата(shaisik @ 27.12.2018, 15:12)
Если мне нужно подсчитать Qr, то во входных данных, какая Q у меня равная 150м3/h? Я уже пипец как запутался.............
надо спросить у того, кто эту Q посчитал. Но судя по размерности, это никак не Qr.
Автор: shaisik 27.12.2018, 15:57
Цитата(speleos @ 27.12.2018, 15:35)
надо спросить у того, кто эту Q посчитал. Но судя по размерности, это никак не Qr.
Как было дело.. Дают мне Q H и говорят считай КНС ливневую. Я говорю, мол а где параметры, площади стоков, там, интенсивность дождя, тип поверхности(асфальт, гравий)
на что мне приходит ответ:
"Эти параметры нужны для расчета секундного расхода и коэф неравномерности - т.е. расхода в рабочей точке КНС.
Раз уже задана рабочая точка - тебе надо перевести м3/ч в л/с.
потом подобрать насосы, исходя из необходимости и кол-ва резерва агрегатов."
P.S.
Просто до этого я взял программку для подбора насосов и вставил Q и H в нее и получил характеристики насосов, но вставлял в м3/h
Автор: Dima_UA 27.12.2018, 17:41
Цитата(shaisik @ 27.12.2018, 16:57)
Как было дело.. Дают мне Q H и говорят считай КНС ливневую. Я говорю, мол а где параметры, площади стоков, там, интенсивность дождя, тип поверхности(асфальт, гравий)
на что мне приходит ответ:
"Эти параметры нужны для расчета секундного расхода и коэф неравномерности - т.е. расхода в рабочей точке КНС.
Раз уже задана рабочая точка - тебе надо перевести м3/ч в л/с.
потом подобрать насосы, исходя из необходимости и кол-ва резерва агрегатов."
P.S.
Просто до этого я взял программку для подбора насосов и вставил Q и H в нее и получил характеристики насосов, но вставлял в м3/h
Вы верно сделали, только подход ко всему не верный.
Автор: Banned 27.12.2018, 21:42
Цитата(shaisik @ 27.12.2018, 15:12)
Если мне нужно подсчитать Qr, то во входных данных, какая Q у меня равная 150м3/h? Я уже пипец как запутался.............
Получил 150м3/h. Теперь на эту производительность подбери три насоса с 20% запаса по производительности. В задании автоматчику щит управления на эти насосы с выравниванием по времени наработки каждого. Они знают что это такое. И закрой тему.
Эти 150м3/h вряд ли кто сможет опровергнуть докапавшись.
Автор: shaisik 29.12.2018, 7:53
Цитата(Banned @ 27.12.2018, 21:42)
Получил 150м3/h. Теперь на эту производительность подбери три насоса с 20% запаса по производительности. В задании автоматчику щит управления на эти насосы с выравниванием по времени наработки каждого. Они знают что это такое. И закрой тему.
Эти 150м3/h вряд ли кто сможет опровергнуть докапавшись.
Спасибо, за ответ. Хорошо. Тогда последний вопрос. Почему три? Резерв же не нужен для ливневых
Автор: miter 29.12.2018, 8:22
Цитата(shaisik @ 27.12.2018, 15:57)
Как было дело.. Дают мне Q H и говорят считай КНС ливневую. Я говорю, мол а где параметры, площади стоков, там, интенсивность дождя, тип поверхности(асфальт, гравий)
на что мне приходит ответ:
"Эти параметры нужны для расчета секундного расхода и коэф неравномерности - т.е. расхода в рабочей точке КНС.
Раз уже задана рабочая точка - тебе надо перевести м3/ч в л/с.
потом подобрать насосы, исходя из необходимости и кол-ва резерва агрегатов."
P.S.
Просто до этого я взял программку для подбора насосов и вставил Q и H в нее и получил характеристики насосов, но вставлял в м3/h
В формуле расчета ливневой КНС есть взаимосвязь между Q и объемом резервуара КНС. Т.е. для ливня недостаточно только Q и H.
Но если вам так дали задание и сказали "делай"... Если это непосредственный начальник - делайте, если зак - просите официальным письмом что проектировать на такие данные как обычную КНС
Автор: shaisik 29.12.2018, 8:37
Цитата(miter @ 29.12.2018, 8:22)
В формуле расчета ливневой КНС есть взаимосвязь между Q и объемом резервуара КНС. Т.е. для ливня недостаточно только Q и H.
Но если вам так дали задание и сказали "делай"... Если это непосредственный начальник - делайте, если зак - просите официальным письмом что проектировать на такие данные как обычную КНС
Спасибо. Один рабочий на 150м3/ч и 0 резерва?
Автор: miter 29.12.2018, 8:58
Цитата(shaisik @ 29.12.2018, 8:37)
Спасибо. Один рабочий на 150м3/ч и 0 резерва?
Это уже вам решать
Сколько и каких
Автор: shaisik 29.12.2018, 9:01
Цитата(miter @ 29.12.2018, 8:58)
Это уже вам решать
Сколько и каких
Конечно это так. Просто товарищ выше говорил подобрать три насоса, я не совсем понял почему три
Автор: Ewgen 29.12.2018, 16:35
Я считал на ливневку вот по этим вот этим рекомендациям. формула для расчета и ПЗ прикреплена
Автор: shaisik 30.12.2018, 0:09
Цитата(Ewgen @ 29.12.2018, 16:35)
Я считал на ливневку вот по этим вот этим рекомендациям. формула для расчета и ПЗ прикреплена
Спасибо огромное! И с наступающим!
С наступающим друзья!!!
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)