> Совместная прокладка трубопроводов теплоснабжения и холодного водоснабжения, овместная прокладка трубопроводов теплоснабжения и холодного водоснабж
Caricyn
сообщение 30.12.2021, 2:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.12.2021
Пользователь №: 400071



Добрый день!

При проектировании коттеджного поселка встал вопрос по обеспечению надежности холодного водоснабжения и предотвращение от перемерзания. Проектная организация первоначально предлагала отдельно проложенный трубопровод холодного водоснабжения с греющим кабелем. Этот вариант заказчик отвергает по причине того, что при выходе из строй кабеля холодную воду не успеть спасти (был печальный опыт заморозки). Со стороны заказчика был предложен вариант проложить холодную воду совместно с обратным трубопроводом отопления. Мотивация следующего содержания:

В ответ на Ваше обращение по согласованию схемы расположения трубопровода холодного водоснабжения и обратного трубопровода теплоснабжения поясняем, что заказчик не согласовывает предложенные схемы по следующим причинам:
1. Прокладка трубопровода водоснабжения совместно с греющим кабелем обладает низкой надежностью для предотвращения замерзания трубопровода холодной воды в связи с тем, что диагностика греющего кабеля на предмет повреждения может быть несвоевременной и его ремонт является трудоемким процессом. Согласно СН510-78 «Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализаций для районов распространения вечномерзлых грунтов» данный способ прокладки трубопровода водоснабжения предусматривает установку автоматических выпусками воды, что не предусмотрено проектом.
2. Прокладка трубопровода водоснабжения совместно с обратным трубопроводом трубопроводом теплоснабжения с отдельно изолированным тепловым трубопроводом и отдельно изолированным трубопроводом водоснабжения приведет к перемерзанию холодной воды в часы минимального разбора.
В связи с этим АО «Золото Селигдара» основываясь на п.9.6 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СН510-78 «Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализаций для районов распространения вечномерзлых грунтов» и на опыт эксплуатации трубопроводов водоснабжения в условиях экстремально низких температур предлагает разработать проектное решение по прокладке трубопровода водоснабжения совместно с обратным трубопроводом отопления в совместной изоляции с выдержкой расстояния для предотвращения со прикасания трубопроводом. Трубопровод холодного водоснабжения дополнительно окрасить теплоизоляционной краской «Актерм» для предотвращения конденсата, при этом выполнить толщины слоя жидкой изоляции для поддержания температуры +5 0C.


ГИП проекта уперся ссылаясь на то, что СНИП по строительству холодного водоснабжения запрещает это делать.
У кого-нибудь есть опыт по описываемой проблеме. Надо каким, то образом ГИПа переубедить. А т мужиков с эксплуатации жалко!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения