> Горизонтальный стояк холодной воды , Прошу помощи специалистов.
maxtmb
сообщение 24.11.2020, 12:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.4.2016
Пользователь №: 294019



Добрый день! купили квартиру в 25 этажном доме на 11 этаже. Через всю квартиру, проходя коридор и жилую комнату, проходит горизонтальный стояк холодной воды и уходит через ванную на верхние этажи. По нормам это сделано или можно через суд это устранить ? Акт приемки еще не подписывали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 24.11.2020, 12:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



По нормам нет запрета на транзит водопровода через жилые комнаты. Но имхо, то у тех кто это проектировал/строил странные понятия комфортности в жилье

А можете фото скинуть?

Сообщение отредактировал freese - 24.11.2020, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxtmb
сообщение 24.11.2020, 13:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.4.2016
Пользователь №: 294019



Прикрепленный файл  IMG_20201124_WA0002.jpg ( 120,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92


Верхняя левая труба это ввод в квартиру

Прикрепленный файл  IMG_20201124_WA0001.jpg ( 72,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78



Прикрепленный файл  IMG_20201124_WA0004.jpg ( 30,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61


Прикрепленный файл  IMG_20201124_WA0005.jpg ( 142,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68


Квартира 3-ка. Заходит в холл, после заходит в жилую комнату и С/у. Стояк предназначен для верхних этажей
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20201124_WA0003.jpg ( 83,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 24.11.2020, 14:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



В строительных нормах не найдете запретов. НО ищите в правовом поле, по идее Вы сейчас обязаны обеспечивать доступ к этому трубопроводу, что накладывает обременения на Вашу площадь.
Из СП30.13330.2016 можно приплести 5.4.9, 5.4.10, но прямого запрета я не знаю все равно.

Сообщение отредактировал Aerl - 24.11.2020, 14:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.11.2020, 15:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Aerl @ 24.11.2020, 13:00) *
но прямого запрета я не знаю все равно.

нету его.
т.к. см СП30
Цитата
7.1.5 Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях следует предусматривать:
...........
Запорную арматуру на водопроводных стояках, проходящих через встроенные магазины, столовые, рестораны и другие помещения, недоступные для осмотра в ночное время, следует устанавливать в подвале, подполье или техническом этаже, к которым имеется постоянный доступ.

как видим транзит допускается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 24.11.2020, 15:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2491
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Горизонтальный стояк, вертикальный лежак...

5.4.9 Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и чердаках. В случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного покрытия, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком нежилых помещений верхнего этажа.

"Следует". Без "как правило", без "рекомендуется", а "следует".
Эта труба - "разводящая"?

Сообщение отредактировал nagger - 24.11.2020, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.11.2020, 16:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1343
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(maxtmb @ 24.11.2020, 13:49) *
Прикрепленный файл  IMG_20201124_WA0002.jpg ( 120,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92


Верхняя левая труба это ввод в квартиру

Прикрепленный файл  IMG_20201124_WA0001.jpg ( 72,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78



Прикрепленный файл  IMG_20201124_WA0004.jpg ( 30,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61


Прикрепленный файл  IMG_20201124_WA0005.jpg ( 142,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68


Квартира 3-ка. Заходит в холл, после заходит в жилую комнату и С/у. Стояк предназначен для верхних этажей

Скорее всего это циркуляционный стояки (лежаки) второй зоны водоснабжения. Запретов в нормах нет, такие решения проходят экспертизу на ура. Хотя есть рекомендация п. 10.4 СП30.
СП30.13330.2016
10.4 В жилых домах с квартирами повышенной комфортности с двухзонным водоснабжением в целях исключения прокладки в квартирах горизонтальных трубопроводов, объединяющих стояки в секционные узлы (в месте раздела зон водоснабжения), целесообразно выполнять следующее:

циркуляционные стояки 1-й зоны прокладывать рядом с водоразборными, при этом их объединение в секционные узлы осуществлять в техническом подполье, подвальном или промежуточном техническом этаже между жилой и нежилой частью здания; циркуляционные стояки 2-й зоны также прокладываются рядом со стояками 1-й зоны с их последующим объединением в секционные узлы в тех же помещениях, что и секционные узлы первой зоны.

В жилых домах с однозонным водоснабжением при отсутствии чердака или невозможности объединения стояков горячей воды в мансардных помещениях объединение стояков в секционные узлы следует выполнять по аналогии с решениями, указанными выше для двухзонных систем водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 24.11.2020, 18:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2888
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Точикистонама проектировщикаляр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 24.11.2020, 20:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1224
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Типовая схема для блочной 9-этажки с советских времён - кольцевание стояка ГВС в квартирах 9 этажа ( чердак отсутствует)с разнесёнными ванной и кухней и далее с общим циркуляционным стояком на лестничной площадке (или одну из квартир по центру блок-секции),проходящим по высоте блок-секции и далее в подвал. Аварий по протечкам этих труб не было. Сварку оцинкованных труб не применяли, выполняли на фитингах. Краны ставили с разъёмами на американках с прокладками , конусные не использовали. Как правило жильцы закрывали эти трубы легко съёмными подвесными потолками в дальнейшем.
В вашем случае так реализована одна из зон ГВС вашего высотного дома. Страшного ничего нет , главное чтобы этот участок от стояков подачи ванной и кухни в вашей квартире до стояка циркуляции за пределами квартиры перекрывался кранами .
В наше время , при реновации систем ГВС в таких домах , мы кухни и ванные переводили на свои циркуляционные стояки ГВС и трубы под потолком квартир верхнего этажа ликвидировали , но этот вариант больше подходит только для домов до 16 этажей. Проектировщик мог бы для вашей зоны спроектировать так же. . Далее из-за давлений воды - зональность.
Совет - застрахуйте квартиру в том числе и от подтоплений.

Сообщение отредактировал svoroponov - 24.11.2020, 20:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 25.11.2020, 8:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(svoroponov @ 24.11.2020, 21:12) *
Типовая схема для блочной 9-этажки с советских времён - кольцевание стояка ГВС в квартирах 9 этажа ( чердак отсутствует)с разнесёнными ванной и кухней и далее с общим циркуляционным стояком на лестничной площадке (или одну из квартир по центру блок-секции),проходящим по высоте блок-секции и далее в подвал.


Во-первых у типовых проектов какой правовой статус?
Во-вторых в СП 30 написано где следует выполнять прокладку разводящих сетей "или под потолком нежилых помещений верхнего этажа.", какого у ТС горизонтальный трубопровод делает вообще в жилой комнате? с хорошим юристом я думаю у ТС есть все шансы посудиться с застройщиком.
У меня в 24 этажном доме циркуляция выполнена по стоякам, как и полагается.

Сообщение отредактировал Aerl - 25.11.2020, 8:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.11.2020, 9:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1343
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Aerl @ 25.11.2020, 8:08) *
я думаю у ТС есть все шансы посудиться с застройщиком

Позиция застройщика: выполнено согласно проектной документации.
Позиция проектной организации: выполнено согласно действующих НТД и документация имеет положительное заключение экспертизы.
Решение суда: иск отклонен.

Цитата(Aerl @ 25.11.2020, 8:08) *
"или под потолком нежилых помещений верхнего этажа.",

5.5.3 В жилых и общественных зданиях высотой более четырех этажей водоразборные стояки системы горячего водопровода следует объединять кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы.

В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать:

- по теплому чердаку;

- по холодному чердаку при условии теплоизоляции труб в районах с расчетной температурой минус 40°С и ниже (параметры Б согласно СП 60.13330);

- под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу;

- по подвалу при подаче воды в стояки сверху.

Про жилые/нежилые нет указания.

Сообщение отредактировал aminopower - 25.11.2020, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 25.11.2020, 9:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



МистерХ - "Чем вас не устраивает технический этаж, здесь жилье для наших приезжих рабочих. В подвале спортклуб будет и магазин. А пентхаус для председателя конечно!" wink.gif

ЗЫ извините, не по теме, не смог удержаться tomato.gif но неужели такая инфраструктура на каждом этаже???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 25.11.2020, 11:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1224
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Такая структура в этом доме только на двух ,11 и 25 , этажах, то есть ГВС дома имеет две зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2020, 12:33
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9165
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 25.11.2020, 9:37) *
Позиция застройщика: выполнено согласно проектной документации.
Позиция проектной организации: выполнено согласно действующих НТД и документация имеет положительное заключение экспертизы.
Решение суда: иск отклонен.


5.5.3 В жилых и общественных зданиях высотой более четырех этажей водоразборные стояки системы горячего водопровода следует

Так у автора холодный водопровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 25.11.2020, 12:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1870
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(aminopower @ 25.11.2020, 9:37) *
Решение суда: иск отклонен.

А если оспаривать не проектное решение, а то, что застройщик не указал в договоре купли-продажи такие особенности квартиры? Не указал же (вопрос к maxtmb)?
А эти особенности приведут как минимум к занижению высоты потолка (которая по-моему указывается в договоре), а как максимум к опасности затопления квартиры и нижних соседей, причем по жилым помещениям. Кто должен с этом случае компенсировать ущерб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.11.2020, 13:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1343
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Serg Ivanov @ 25.11.2020, 12:33) *
Так у автора холодный водопровод.

Не факт, скорее всего ГВС. То что труба холодная в несданном доме не значит, что это ХВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 25.11.2020, 13:31
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(aminopower @ 25.11.2020, 9:37) *
Позиция застройщика: выполнено согласно проектной документации.
Позиция проектной организации: выполнено согласно действующих НТД и документация имеет положительное заключение экспертизы.
Решение суда: иск отклонен.


5.5.3 В жилых и общественных зданиях высотой более четырех этажей водоразборные стояки системы горячего водопровода следует объединять кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы.


Не увидел разрешения прокладки в жилых помещениях, с чего Вы взяли что этот пункт разрешает такую прокладку? тем более через жилую комнату?! пожалуйста делай СУ смежными помещения с лестничным клетками/холлами и разводи сколько хочешь, и соответствуй п.5.5.3, 5.4.9, 5.4.10, а не только какому-то одному. И вообще далеко не факт что в проектной/рабочей документации отображено такое решение, и далеко не факт как это написали выше что это Т4.

Сообщение отредактировал Aerl - 25.11.2020, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.11.2020, 13:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1343
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(miter @ 25.11.2020, 12:57) *
А если оспаривать не проектное решение, а то, что застройщик не указал в договоре купли-продажи такие особенности квартиры?

А какие еще особенности прописать в договоре? Ветер в окна, северная сторона, шум с дороги?

Цитата(miter @ 25.11.2020, 12:57) *
А эти особенности приведут как минимум к занижению высоты потолка (которая по-моему указывается в договоре), а как максимум к опасности затопления квартиры и нижних соседей, причем по жилым помещениям.

Стояки отопления ведут как минимум к занижению площади квартиры, а как максимум к опасности затопления квартиры и нижних соседей, причем по жилым помещениям.

Цитата(miter @ 25.11.2020, 12:57) *
Кто должен с этом случае компенсировать ущерб?

Управляющая компания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 25.11.2020, 13:35
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(aminopower @ 25.11.2020, 13:10) *
Не факт, скорее всего ГВС. То что труба холодная в несданном доме не значит, что это ХВС.


Перечитайте первое сообщение "и уходит через ванную на верхние этажи" похоже на секционный узел? больше походит на какое-то недоразумение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.11.2020, 13:53
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1343
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Aerl @ 25.11.2020, 13:31) *
Не увидел разрешения прокладки в жилых помещениях, с чего Вы взяли что этот пункт разрешает такую прокладку? тем более через жилую комнату?!

Потому что нет запрета на такую прокладку.

Цитата(Aerl @ 25.11.2020, 13:31) *
пожалуйста делай СУ смежными помещения с лестничным клетками/холлами и разводи сколько хочешь

Вопрос к АР

Цитата(Aerl @ 25.11.2020, 13:31) *
И вообще далеко не факт что в проектной/рабочей документации отображено такое решение, и далеко не факт как это написали выше что это Т4.

Попадались проекты с верхним розливом Т3 (2 зона) когда сборный Т4 идет как раз под потолком жилых комнат.

Цитата(Aerl @ 25.11.2020, 13:35) *
Перечитайте первое сообщение "и уходит через ванную на верхние этажи" похоже на секционный узел? больше походит на какое-то недоразумение.

Перечитал. Т4 верхней зоны из ванной уходит в коридор, где стояк Т4 обьеденяет другие лежаки, а что это если не секционный узел?

Сообщение отредактировал aminopower - 25.11.2020, 13:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 25.11.2020, 14:04
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(aminopower @ 25.11.2020, 13:44) *
Потому что нет запрета на такую прокладку.


Есть указание где нужно прокладывать, если пункт говорит что прокладывать нужно под потолком нежилых помещений, значит так и нужно делать, на каждую глупость норм не напасешься.

Цитата(aminopower @ 25.11.2020, 13:44) *
Вопрос к АР


Сначала нужно разобраться, а потом уже обвинять. Если даже это проектное решение, то вопрос в первую очередь к ВК, архитекторы не в курсе даже что такое циркуляция. И только если задание/требование инженера ВК было проигнорировано, винить АР.

Цитата(aminopower @ 25.11.2020, 13:44) *
Попадались проекты с верхним розливом Т3 (2 зона) когда сборный Т4 идет как раз под потолком жилых комнат.


Априори не значит что это разрешено. Скорее дурной пример.

Цитата(aminopower @ 25.11.2020, 13:53) *
Перечитал. Т4 верхней зоны из ванной уходит в коридор, где стояк Т4 обьеденяет другие лежаки, а что это если не секционный узел?


тогда 5.5.3 не особо подходит, нет что-то вроде " под потолком нижнего этажа" есть только в подвале при подаче сверху.


Сообщение отредактировал Aerl - 25.11.2020, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.11.2020, 14:08
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1343
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Aerl @ 25.11.2020, 13:56) *
Априори не значит что это разрешено. Скорее дурной пример.

Нет запрета, есть рекомендация про целесообразность такой прокладки:

10.4 В жилых домах с квартирами повышенной комфортности с двухзонным водоснабжением в целях исключения прокладки в квартирах горизонтальных трубопроводов, объединяющих стояки в секционные узлы (в месте раздела зон водоснабжения), целесообразно выполнять следующее:
циркуляционные стояки 1-й зоны прокладывать рядом с водоразборными, при этом их объединение в секционные узлы осуществлять в техническом подполье, подвальном или промежуточном техническом этаже между жилой и нежилой частью здания; циркуляционные стояки 2-й зоны также прокладываются рядом со стояками 1-й зоны с их последующим объединением в секционные узлы в тех же помещениях, что и секционные узлы первой зоны.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 25.11.2020, 14:10
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1870
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(aminopower @ 25.11.2020, 13:31) *
А какие еще особенности прописать в договоре?

Любые, напрямую влияющие на эксплуатацию квартиры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 25.11.2020, 14:20
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(aminopower @ 25.11.2020, 14:08) *
Нет запрета, есть рекомендация про целесообразность такой прокладки:

10.4 В жилых домах


5.4.9 и 5.4.10 - не рекомендация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 25.11.2020, 15:04
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Aerl @ 25.11.2020, 14:20) *
5.4.9 и 5.4.10 - не рекомендация

К ним ещё можно прибавить п. 9.20 СП54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.11.2020, 16:07
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(miter @ 25.11.2020, 13:10) *
Любые, напрямую влияющие на эксплуатацию квартиры.

А они скорее всего есть.
Мало того квартиры именно из-за этих условий по цене разные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxtmb
сообщение 25.11.2020, 16:58
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.4.2016
Пользователь №: 294019



К сожалению в договоре не прописываются, где проходят внутренние коммуникации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 25.11.2020, 17:03
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2112
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(maxtmb @ 25.11.2020, 16:58) *
К сожалению в договоре не прописываются, где проходят внутренние коммуникации.

Должны быть техусловия (ТУ) от УК, с указанием входящих и транзитных труб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.11.2020, 17:33
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(maxtmb @ 25.11.2020, 15:58) *
К сожалению в договоре не прописываются, где проходят внутренние коммуникации.

Цена квартиры отличалась от такой же но этажом выше/ниже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 25.11.2020, 21:12
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1224
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Проекты с таким кольцеванием ГВС проектируются с момента крупнопанельного строительства 9 этажных жилых домов , где отсутствуют чердачные помещения ,с начала 80-х годов. В Таллине по таким схемам были построены целые микрорайоны. Так что я думаю , проектировщик , чтобы не заморачиваться с диаметрами , просто выполнил одну и вторую зону в вашей 25-этажке по типовой, давно отработанной , схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 13:00